Fragen und AntwortenHolzgasgeruch im Haus
Purzel antwortete vor 11 Jahren

Hallo,
Haben jetzt fast einem Atmos 30 dc gse und jetzt riecht es im ganzen Haus immer wie Räucherofen? woran kann das liegen? Türen schlißen dicht ist auch oben schon eine neue Silikondichtung drin da bei der alten Dichtung eine starke Teerbildung an den Seiten zu sehen war.
Hatte das Abgasrohr auch schon abgedichtet mit Aluband und HT Silikon.
Der HV steht im Keller mit einer Tür zum Treppenaufgang.
Kann der Geruch aus dem Zugbegrenzer(ist im selben Raum) kommen?
Das komische ist das der Geruch erst im späteren Betrieb kommt vllt nach einer Stunde (schwer zu schätzen).
Was könnte das sein?
Danke für eure schnelle Hilfe.



15 Antworten
fjko antwortete vor 11 Jahren
Mischa:

Was könnte das sein?

Vom Zugbegränzer kann schon was kommen, aber ist ja im selben Raum wie der HV.
Hast du vieleicht den Schornstein durch die Wohnung gehen wo eine Abdeckkappe drauf ist die nicht dicht ist?

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Kommt auch Qualm aus dem Ofen wenn Du ihn befeuerst?

Mischa antwortete vor 11 Jahren

Nein ist ein komplett sanierter Edelstahlschornstein.Theoretisch vollkommen dicht.

Also nur beim Nachlegen kommt bisschen Qualm vorn heraus.Aber sonst sieht man nix irgendwo heraus qualmen. Es riecht auch eher nach kalten Qualm.Nebelig ist es gar nicht. Es riecht halt nur wie geräuchert.

Bart9995P antwortete vor 11 Jahren

Eventuell legst du zu früh Nach. Erst wenn die Abgastemperatur sehr weit runter ist, und somit nur noch wenig Glut vorhanden ist darfst du nachlegen.

Ansonsten – ist die Tür zum Heizraum dicht? Eventuell zieht das Treppenhaus das Abgas aus dem Atmos ZBG wenn die Tür offen ist.

HKruse antwortete vor 11 Jahren

hallo Mischa,

“ komplett sanierter Edelstahlschornstein „

1.doppelwandiges Rohr mit Isolierung oder
2.ein einfaches Rohr im vorhandenen Kamin ?

Bei 2. erwärmen sich die „alten Räucheranteile“ im Mauerwerk und „flüchten“ dann ins Haus,
der Stahl versperrt die andere Richtung.
Wenn der Schornstein warm ist, riechst du nicht den Atmos, sondern seine „Vorgänger“…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Mischa antwortete vor 11 Jahren

Es ist ein einfaches Rohr einfach gedämmt.Das es die Alten Ablagerungen sind kann ich mir nicht vorstellen weil der gemauerte Schornstein keine Öffnungen mehr hat.Falls es doch daran liegt was kann man dagegen tun?

Es hat nix mit dem Nachlegen zu tun.Es riecht im normalen Betrieb ohne das etwas geöffnet wird.

Wir haben keine separate Heizraumtür. Der ganze Keller 3Räume ist mit einer Tür zum Treppenhaus verbunden.Komishcerweise riecht es auch nur im Treppenhaus streng. gar nicht mal so im Keller.vllt ziehen dort die Gase besser ab?!

HKruse antwortete vor 11 Jahren

Moin Mischa,

„weil der gemauerte Schornstein keine Öffnungen mehr hat“

die „Altlast“ kann in den Fugen und den Ziegeln sitzen,
der Putz zum Flur, Treppenhaus hin ist nicht gasdicht,
der Schornstein ist irgendwann warm (nach ca 1 std),
dann „müffelts“ auch durch den Putz…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Mischa antwortete vor 11 Jahren

Oh okay und was macht man da am besten dagegen?

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Zwangsbelüftung unten und oben Löcher evtl.

HKruse antwortete vor 11 Jahren

nabend Mischa,

Zwangsbelüftung zwischen Iso und „Altmauerwerk“ könnte funktionieren,
wenn ausreichend Abstand vorhanden ist.

Ich würde erstmal den Schorni oder Bezirksschorni fragen,
die haben vllt irgend ne einfache Lösung…

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, vielleicht baut sich da zwischen Edelstahlrohr und alter Kamininnenwand zeitweise ein Leckgasdruck auf … ?
Dann braucht es oben eine Zwischenwandentlüftung, sodass das warme Gas,
auf natürlichem Weg, nach oben entweichen kann.
So müsste ein gewisser Unterdruck / Sog im Kaminzwischenraum entstehen.

MfG.
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Mischa antwortete vor 11 Jahren

Was mich halt nur wundert ist das es am Anfang nicht so zu riechen war?!
Nach oben sind die Kamine doch relativ offen, da ist doch nur eine Metallmanschette drum

Feueresel antwortete vor 11 Jahren

…, wichtig ist das im Kamin,
auch beim heizen im Sommer ein stetiger Unterdruck herrscht, auch wenn der Kessellüfter läuft‼
Wie hoch ist denn die Abgastemperatur ?
Und wie rum sind die Muffen zusammengesteckt ?
Ich denke ein Kaminrohr wird nicht so rum wie ein Ofenrohr zusammengesteckt:
Sonst könnte ja Kondensat, besonders beim anheizen in den Kaminzwischenraum laufen.
Wenn der Kamin dann später warm wird:
Entsteht übel riechender Wasserdampfdruck im Kaminzwischenraum,
auch so kann trotz Edelstahlrohr der Kamin mit der Zeit besonders im Umfeld
der verkehrt herum zusammen gesteckten Muffen versotten

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bart9995P antwortete vor 11 Jahren

Da hat der Feueresel recht. Falsch zusammengebauter Edelstahlschornstein kann auch zu einer bösen Überraschung führen.

Ich bin bei Feststoffkesseln sowieso nicht der Freund von Edelstahleinzügen.

Purzel antwortete vor 11 Jahren

Hi, nur mal als Überlegungsansatz, evtl. stimmt der Durchmesser vom Schornstein nicht mehr. Wenn zu gering kann es ja sein, dass die Abgase bei Volllast nicht mehr schnell genug wegbefördert werden können.

Oder der Edelstahlschornstein ist zu weit im Durchmesser und sehr hoch und auf der Länge kühlen sich die Abgase am Metall zu schnell ab und „fallen“ wieder runter.

Oder dein Schornstein ist an einer Außenwand und der Wind kommt immer ungünstig. Möglicherweise ist er jetzt etwas länger und das herausragende Metall-Rohr wird vom Wind gekühlt, dies wiederum kühlt die Abgase….

Ich habe z.B. das Problem das mein Edelstahl-Schornstein und die Fassade, an der Westseite, an manchen Tagen kälter als die Umgebung ist. Manchmal, auch im Sommer, fällt die kalte Luft dann in den Kaminofen und zieht ins Haus.