Hallo Ihr Heizer,
Bevor sich jemand Beschwerd:
Ich habe die Suchfunktion schon durchgeschaut und nichts gefunden.
Meine Fragen sind folgende:
Wieviel kg Holz bekommt Ihr in Eure Kessel pro Füllung?
Wie lange ist die Brenndauer pro Füllung?
Ausbeute lassen wir außer acht.
Bei einem anderen Thema hat jemand geschrieben er kommt mit einer Füllung auf 3,5 std Brenndauer in einem 30er Kessel. Dies erscheint mir zu kurz. Die kg-Zahl kann schwanken je nach Größe der Scheite.
Ich hoffe auf viele Antworten.
Ich gehe mit gutem Beispiel vorran.
25 GSE, ca.30 kg, ca.5 std, Herstellerangabe 6 kg/h
40 GSE, laut Amtmos 10kg/h.
50kg (Buche) passen rein, je nach Einstellung 5 – 7 Stunden,
meistens 5h45min.
Gruß Manuel
Hallo,
DC 18 SR habe mir angewöhnt mein HV nur 3/4 voll zu schichten, da er genau so lange brennt wie wenn ich ihn voll mache, ja nach Holzsorte 2,5 – 3,5.
PS
ohne die so genannte Ernergiesparklappe zu zu machen,
habe ich selbst auch verbaut aber da leidet der Kugelbrennraum drunter das ist es mir nicht Wert
Orlan 40 max 72 kg Buche
Vollast 5 1/2 Stunden, momentan experimentiere ich grad mit schmalerem Düsenschlitz = 8 Stunden
Ein ehemaliger Kandisbunzler hat mal gesagt: „Wichtig ist das was hinten rauskommt“.
Bemerkung von mir: „Und nicht wie schnell oder langsam“
Hi,
DC 18s mit 3/4 Füllung genau 3,25 Stunden , habe jetztnochmal 4 Scheitte nachgefüllt wird bis 23.30 Uhr reichen.
Herstellerangeabe: Keine Ahnung
Holz : FITA und Lindenholz
Hallo,
mal eine Frage schaue bitte mal bei dir am HV dort wo die Düsse ist wie viele Löcher du drin hast für die Primäluft, und Teile mir mal bitte die Anzahl mit.
Gruß
Heiko
kann ich nicht erkennen weil das andere sind leider
DC18SR
mit 3/4-voll Birke ca 2,5 Stunden Volllast und noch einmal ca 1 Stunde, bis nichts mehr kommt.
… allerdings ist die Birke zu kurz (nur 25cm)
Dirk
Also komme bei meinem 30er voll mit Buche bei Vollgas auf ca 4-4,5h.
MfG
dc50gse
150 ltr. Buche
vollasat 5 1/2 std.
5,5% sauer. 185 grad abgt.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo mfkpat,
Ein ehemaliger Kandisbunzler hat mal gesagt: „Wichtig ist das was hinten rauskommt“.
Bemerkung von mir: „Und nicht wie schnell oder langsam“
Im Prinzip hast du ja recht. Aber ich gehe davon aus das viele unserer Heizer sich über den Holzverbrauch noch keine richtigen Gedanken gemacht haben.
Wenn jetzt viele hier ihre Werte einstellen kann man schön vergleichen und eventuell über geeignete Maßnahmen nachdenken.
Bei mir sank der Verbrauch von ca. 50 kg auf ca. 30 kg.
Bei 50 kg war ich auch begeistert bis, ich glaube es war manter der mich darauf hinwies, das dies die Leistung eines 50er Kessel ist.
Deshalb ist auch wichtig die kg angabe pro Füllung und Brenndauer pro Füllung.
Wo ist der Unterschied ob ich mit der gleichen Holzmenge meine Puffer in 4h voll hab oder in 6h ?
Ausser das die 4h wahrscheinlich gesünder für den Kessel sind und der Lüfter weniger Strom verbraucht?
Brauch mir jetzt keiner sagen….ich stell mich mit Absicht gerade dumm.
Aber manche denken wenn ihr HV mit einer Füllung länger brennt, dann holen sie aus einer Füllung automatisch mehr Energie raus.
Wenn ein 25 GSE 50kg in 5 Stunden weghaut, ist entweder der Wirkungsgrad schlecht, oder es ist nicht gut für den Kessel.
Das ist einfach so. 42kw und mehr Feuerungswärmeleistung sind da einfach zuviel.
Das es nichts bringt den Abbrand krampfhaft zu verlängern sage ich ja immer wieder. Stand ja auch nicht zur Debatte. Der Wirkungsgrad muß stimmen.
Monty holt allerdings jetzt etwa die gleiche Energie aus 30kg wie vorher aus 50kg.
Gruß Manuel
ist klar Manuel, wollte nur nicht das jemand auf falsche Gedanken kommt.
ist klar Manuel, wollte nur nicht das jemand auf falsche Gedanken kommt.
Alles klar, sowieso besser „zwei mal wie kei mal“.
Die Annahme taucht aber wahrscheinlich trotzdem weiter alle 2 Wochen neu auf.
Gruß Manuel
Habe gestern mal spaßeshalber 25 kg mit Fichte/Kiefer verbrannt und auf die Zeit bis zum ausschalten (natürlich nicht am HVK, sondern im Nachhinein anhand der Puffertemperaturen auf meinem PC) geachtet.
Exakt 5 Stunden Abbrandzeit. Unter Berücksichtigung der lt. WMZ eingespeisten Energie, leistete mein 14,9er, bezogen auf diese Zeit, somit gut 16,5 kw je Stunde, natürlich nur im Schnitt.
Grüße
Pflaume
Hallo mfkpat,
Mir geht nicht drum ob die Puffer in 4 oder 5 std voll sind.
Bei mir wars nur so, das nach 3,5 std eine Füllung weg war und meine Puffer nicht voll waren.
Mittlerweile hält eine Füllung ca. 5,5 std und meine Puffer sind voll. Das ist für mich entscheidend, denn dadurch ging mein Holzverbrauch stark zurück.
Hallo mfkpat,
Mir geht nicht drum ob die Puffer in 4 oder 5 std voll sind.
Bei mir wars nur so, das nach 3,5 std eine Füllung weg war und meine Puffer nicht voll waren.
Mittlerweile hält eine Füllung ca. 5,5 std und meine Puffer sind voll. Das ist für mich entscheidend, denn dadurch ging mein Holzverbrauch stark zurück.
Was hast Du denn verändert zur Verbesserung? Weniger Abgastemp?
Gruß Andreas
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können