Moin zusammen.
hatte gestern Besuch vom meinen Nachbarn,der suchte nach einer Umwälzpumpe für seinen Kohlekessel, da die alte wohl fest gelaufen war.Ich also mit rüber um mir das mal genauer Anzuschauen, war ganz schön Erschrocken als ich die Anlage gesehen habe.
Das ganze wurde von einer Heizungsfirma eingebaut, ich bin zwar kein Hydraulik Profi aber wie das verbaut ist kann das nicht funktionieren oder liege ich da falsch?
Hier mal ein paar Eckdaten.
-Kohlekessel wird durch Pelletkessel geschleift.
-Pumpe falsche Laufrichtung???
-Pumpe nur mit Hand an und aus schaltbar
-Kohlekessel nur per Hand Abschiebbar
-Pumpengruppe vom Pelletkessel läuft immer mit wenn Kohlekessel in Betrieb ist.
habe mal versucht das in das Bild einzuarbeiten wie das ganze aussieht.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo und Guten Nabend Gemeinde!
Ich bin Neu hier und hab natürlich auch gleich eine Frage
Ich Habe ein 15E Naturzug, hab aber nen Lüfter vor gebaut weil er absolut Schei… lief, damit bin ich jetzt auch zufrieden . Jetzt würde ich gern Neben meinen 800L Puffer gern noch einen 800 oder 1000L Puffer stellen . Man liest ja so viel über Schaltungsvarianten (Paralell, Reihe und und und) , was Würdet ihr mir empfehlen ?
Ebenfalls übernehme ich keine Garantie auf Schreibfehler
Mfg Matze
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hey,
Heizungsschema ist fertig.
Problem bereitet mir aber der Anschluss des P14 mit dem Pufferspeicher und die Heizkreismischer.
Heizkessel steht im Heizungsraum -> Pufferspeicher im HWR, da kein Platz im Heizungsraum. Alles ebenerdig. Da wir Kernsanieren bleiben mir noch einpaar möglichkeiten mit der Rohrverlegung.
Kann ich den Kesselvor und Rücklauf (28mmCU) unter Estrich legen, oder hat dies Nachteile?
Selbiges für die Solar vor und Rückläufe….
Die Fühler werde im Kabelkanal an der Wand zum Brenner führen.
Für die FBH brauche ich eine Heizkreismischergruppe und für den Ratiatorheizkreis einen ungemischte Pumpengruppe, stimmts?
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hi
Guten Morgen !!
Ich möchte einen HV mit 2x 1000 Liter anschließen, die frage die sich mir stellt Reihe oder Paralell ? Grundsätzlich soll die T-Stück Variante als Anschluß verwendet werden.
Zudem hängt nur Heizung dran (WW komplett Elektrisch)
Wo genau Das MAG hin ??
Ich danke euch
Mfg Benni
Edit sagt : Die Puffer stehen unmittelbar nebeneinander und so dicht wie möglich !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Welches Hydraulikschema könnt ihr mir für einen Kc 45 s mit
Puffer + Vitocell-comferal(viessmann)empfehlen.
Steuerung für Heizung und Warmwasser soll beim Ölkessel bleiben. Was brauch ich an Speichervolumen? Hab max für zwei Puffer und neuen Warmwassespeicher (Standspeicher) platz. Den alten Warmwasserspeicher unterm öler will ich nicht mehr nutzen,da ich später noch zwei Platten für Warmwasserbereitung aufs Dach machen möchte. Bin für jede Antwort dankbar!!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Kann diese Hydraulik funktionieren?
Heizungsvorlauf unterhalb Kesselvorlauf oben am Puffer abgehend.
Heizungsrücklauf geht wieder durch den Speicher?
Da stimmt doch was nicht, oder ist das neu?
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo an das Forum,
habe mir die Mühe gemacht Euch mal 2 Hydraulikpläne vorzustellen. Ich hoffe, sie geben euch einige Anregungen.
Die Pläne sind für Leute gedacht, die in Erwägung ziehen
sich einen Holzvergaser zuzulegen oder Ihre Hydraulik anpassen
oder ändern möchten.
Zum Lesen müßt Ihr leider gute Augen haben.
Anregungen, Fragen und Bemängelung erlaubt !
HYDRAULIK_1
Nachtrag vom 18.11.2010 :
Bei HV-Betrieb und gleichzeitigem Heizungsbetrieb
sind P1 + P2 eingeschaltet !
Bei Pufferentladungsbetrieb ist nur P1 eingeschaltet !
HYDRAULIK_2
Dieser Hydraulikplan ist für diejenigen gedacht,
die auch im Sommer und in der Übergangszeit ihr
Warmwasser mit einem Holzvergaser herstellen bzw.
im Sommer verhindern wollen, dass sich ihre thermische
Solaranlage überhitzen kann.
Obiges wird durch P5 erreicht
Zum Beispiel : Mann ist längere Zeit im Urlaub oder überhaupt.
Nachtrag vom 18.11.2010 :
Bei HV-Betrieb und gleichzeitigem Heizungsbetrieb
sind P1 + P2 eingeschaltet !
Bei Pufferentladungsbetrieb ist nur P1 eingeschaltet !
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
kann mir jemand mitteilen wie man einen pelletkessel am sinnvolsten anschliest pufferspeicher warmwasserboiler usw rücklaufanhebung pumpengruppe usw wo was hin sollte und wie man die warmwasserbereitung im sommer regelt pufferspeicher mitaufladen oder geht es nur den boiler aufzuheizen? danke
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
Hallo,
ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.
Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.
Soll das funktionieren?
MfG
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive
MfG. Bernhard
Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.
Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.
…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer
MfG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!