Fragen und AntwortenHydraulik ???
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

Moin zusammen.

hatte gestern Besuch vom meinen Nachbarn,der suchte nach einer Umwälzpumpe für seinen Kohlekessel, da die alte wohl fest gelaufen war.Ich also mit rüber um mir das mal genauer Anzuschauen, war ganz schön Erschrocken als ich die Anlage gesehen habe.

Das ganze wurde von einer Heizungsfirma eingebaut, ich bin zwar kein Hydraulik Profi aber wie das verbaut ist kann das nicht funktionieren oder liege ich da falsch?

Hier mal ein paar Eckdaten.
-Kohlekessel wird durch Pelletkessel geschleift.
-Pumpe falsche Laufrichtung???
-Pumpe nur mit Hand an und aus schaltbar
-Kohlekessel nur per Hand Abschiebbar
-Pumpengruppe vom Pelletkessel läuft immer mit wenn Kohlekessel in Betrieb ist.

habe mal versucht das in das Bild einzuarbeiten wie das ganze aussieht.



8 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Matthias904 antwortete vor 9 Jahren

Hallo und Guten Nabend Gemeinde!

Ich bin Neu hier und hab natürlich auch gleich eine Frage
Ich Habe ein 15E Naturzug, hab aber nen Lüfter vor gebaut weil er absolut Schei… lief, damit bin ich jetzt auch zufrieden . Jetzt würde ich gern Neben meinen 800L Puffer gern noch einen 800 oder 1000L Puffer stellen . Man liest ja so viel über Schaltungsvarianten (Paralell, Reihe und und und) , was Würdet ihr mir empfehlen ?

Ebenfalls übernehme ich keine Garantie auf Schreibfehler
Mfg Matze



8 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moonbull antwortete vor 10 Jahren

Hey,
Heizungsschema ist fertig.

Problem bereitet mir aber der Anschluss des P14 mit dem Pufferspeicher und die Heizkreismischer.

Heizkessel steht im Heizungsraum -> Pufferspeicher im HWR, da kein Platz im Heizungsraum. Alles ebenerdig. Da wir Kernsanieren bleiben mir noch einpaar möglichkeiten mit der Rohrverlegung.

Kann ich den Kesselvor und Rücklauf (28mmCU) unter Estrich legen, oder hat dies Nachteile?
Selbiges für die Solar vor und Rückläufe….

Die Fühler werde im Kabelkanal an der Wand zum Brenner führen.

Für die FBH brauche ich eine Heizkreismischergruppe und für den Ratiatorheizkreis einen ungemischte Pumpengruppe, stimmts?



40 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
mariuswsw antwortete vor 12 Jahren

Hi

Guten Morgen !!

Ich möchte einen HV mit 2x 1000 Liter anschließen, die frage die sich mir stellt Reihe oder Paralell ? Grundsätzlich soll die T-Stück Variante als Anschluß verwendet werden.

Zudem hängt nur Heizung dran (WW komplett Elektrisch)

Wo genau Das MAG hin ??

Ich danke euch

Mfg Benni

Edit sagt : Die Puffer stehen unmittelbar nebeneinander und so dicht wie möglich !!



22 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 12 Jahren

Welches Hydraulikschema könnt ihr mir für einen Kc 45 s mit
Puffer + Vitocell-comferal(viessmann)empfehlen.
Steuerung für Heizung und Warmwasser soll beim Ölkessel bleiben. Was brauch ich an Speichervolumen? Hab max für zwei Puffer und neuen Warmwassespeicher (Standspeicher) platz. Den alten Warmwasserspeicher unterm öler will ich nicht mehr nutzen,da ich später noch zwei Platten für Warmwasserbereitung aufs Dach machen möchte. Bin für jede Antwort dankbar!!



46 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ellern antwortete vor 13 Jahren

Kann diese Hydraulik funktionieren?

Heizungsvorlauf unterhalb Kesselvorlauf oben am Puffer abgehend.

Heizungsrücklauf geht wieder durch den Speicher?

Da stimmt doch was nicht, oder ist das neu?



10 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo an das Forum,

habe mir die Mühe gemacht Euch mal 2 Hydraulikpläne vorzustellen. Ich hoffe, sie geben euch einige Anregungen.

Die Pläne sind für Leute gedacht, die in Erwägung ziehen
sich einen Holzvergaser zuzulegen oder Ihre Hydraulik anpassen
oder ändern möchten.
Zum Lesen müßt Ihr leider gute Augen haben.

Anregungen, Fragen und Bemängelung erlaubt !

HYDRAULIK_1

Nachtrag vom 18.11.2010 :

Bei HV-Betrieb und gleichzeitigem Heizungsbetrieb
sind P1 + P2 eingeschaltet !
Bei Pufferentladungsbetrieb ist nur P1 eingeschaltet !

HYDRAULIK_2

Dieser Hydraulikplan ist für diejenigen gedacht,
die auch im Sommer und in der Übergangszeit ihr
Warmwasser mit einem Holzvergaser herstellen bzw.
im Sommer verhindern wollen, dass sich ihre thermische
Solaranlage überhitzen kann.

Obiges wird durch P5 erreicht

Zum Beispiel : Mann ist längere Zeit im Urlaub oder überhaupt.

Nachtrag vom 18.11.2010 :

Bei HV-Betrieb und gleichzeitigem Heizungsbetrieb
sind P1 + P2 eingeschaltet !
Bei Pufferentladungsbetrieb ist nur P1 eingeschaltet !

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews



11 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
pellet antwortete vor 15 Jahren

kann mir jemand mitteilen wie man einen pelletkessel am sinnvolsten anschliest pufferspeicher warmwasserboiler usw rücklaufanhebung pumpengruppe usw wo was hin sollte und wie man die warmwasserbereitung im sommer regelt pufferspeicher mitaufladen oder geht es nur den boiler aufzuheizen? danke



11 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren

…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

BABBA antwortete vor 9 Jahren

Hallo,

ich wäre mit beiden Kesseln direkt in den ersten Speicher gegangen und hätte am Holzkessel noch eine Rücklaufanhebung angebracht.

Der Rücklauf vom letzten Speicher zum Kohlekessel sieht auch merkwürdig aus.

Soll das funktionieren?

MfG

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Purzel antwortete vor 9 Jahren
Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Purzel:

Feueresel:
…, wenn bei der Pumpe Kohlekessel, die Flussrichtung nach unten zeigt, könnte es gehen – besser wäre die Pumpe raus und noch einen 2. Laddomat an den Feststoffkessel
Die Laddomat / Rücklaufanhebung hat bekanntlich ein Rückschagventil inklusive

MfG. Bernhard

Ich würde sagen, dass bei umgedrehter Pumpe auch ein hydraulisches Problem besteht.

Eine Lösung des Problems wäre hier über eine hydr. Weiche zu gehen.

…, wenn man die Pumpenrichtung im Holzkesselvorlauf dreht,
würde zumindest mal die Durchflussrichtung für den Holzvergaser stimmen
Aber da fehlt dann immer noch die Rücklaufanhebung für den Holzvergaser.
Also besagte Pumpe für den Holzvergaser ganz raus und noch eine Rücklaufanhebung für diesen einbauen.
Wenn dann eine der Rücklaufanhebungen steht, lässt dass jeweilige Rückschlagventil in der Rücklaufanhebung keine entgegengesetzte Strömung zu und wenn beide Pumpen in den Rücklaufanhebungen laufen,
pumpen die gemeinsam zusammen in die Puffer

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!