Fragen und AntwortenHydraulik … Hiiiiilfe :-((
kellerassel antwortete vor 13 Jahren

Hallo liebe Forumsmitglieder,

„Do it yourself“ stößt wohl irgendwo mal an seine Grenzen :-((

Ich habe also einen Holzheizkessel (22-33 kw), sowie eine Solaranlage (insgesamt 5 Platten à 2 qm). Die produzierte Wärme soll in drei Pufferspeicher geleitet werden:
Puffer 1:
Puffer mit integriertem Warmwasserboiler (570 Ltr.) und für Brauchwasser (180 Ltr)
Puffer 2:
Reiner Pufferspeicher à 1050 Ltr.
Puffer 3:
Reiner Pufferspeicher à 1050 Ltr.

Die Hydraulik soll auf Sommer- und Winterbetrieb abgestellt sein.
Winterbetrieb: Die Wärme aus dem Heizkessel UND der Solaranlage soll in die Puffer geleitet werden.
Sommerbetrieb: Der Heizkessel wird nicht betrieben, es soll ausschließlich die Wärme der Solaranlage für die Brauchwassererzeugung genutzt werden.

Und nun stehe ich vor der Frage wie ich hier am besten die Hydraulik mache. Vielleicht finde ich hier ja Hilfe, wäre sehr schön wenn sich jemand melden würde :-))

Viele Grüße aus Niederbayern
Hubert :-))



5 Antworten
Feueresel antwortete vor 13 Jahren
Feueresel:
►U-Boot-Hydraulik◄

MfG,
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hubert_Rehm antwortete vor 13 Jahren

Hallo Bernhard,

vielen Dank für Deine Nachricht 🙂
Ich schaue mir das nun mal an, ist ja doch sehr umfangreich. Falls Fragen auftauchen dann melde ich mich erneut.

Wünsche Dir einen schönen Sonntag !!

Grüße – Hubert

Bart9995P antwortete vor 13 Jahren

Ich habe so eine ähnliche Zusammenstellung.

Bei mir ist im ersten Pufferspeicher die Solarwendel verbaut und der erste Puffer ist auch für die WW-Bereitung zuständig.

Der zweite Pufferspeicher ist zwischen Heizungsrücklauf und ersten Pufferspeicher dazwischengeschaltet.

Funktioniert super!

Feueresel antwortete vor 13 Jahren
Bart9995P:
Ich habe so eine ähnliche Zusammenstellung.

Bei mir ist im ersten Pufferspeicher die Solarwendel verbaut und der erste Puffer ist auch für die WW-Bereitung zuständig.

Der zweite Pufferspeicher ist zwischen Heizungsrücklauf und ersten Pufferspeicher dazwischengeschaltet.

Funktioniert super!

…, den Heizungsrücklauf habe ich bei meiner Anordnung mit Bedacht nicht dazwischen geschaltet.
Sonst würde der Rücklauf, beim Hochfahren der Heizung, durch den dabei jetzt zwangsläufig etwas wärmere H-Rücklauf, die zurückkommende Energie erst einmal in den Puffern unnötigerweise zwischenspeichern und somit die schnelle/direkte Temperatursteigerung zum Beispiel an den Heizkörpern verhindern

MfG,
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
kellerassel antwortete vor 13 Jahren

hallo
hast du die puffer schon gakauft?–warum nimmst du keine frischwasserstation?–puffer in reihe und aufheitzen–egal ob die wärme aus dem HV kommt oder von der solaranlage–
wer hitze braucht bedient sich(heitzkreis oder friwa)–habe bei mir die friwa ganz oben abgegriffen und die heizung ein anschluss tiefer–somit immer reserve für friwa und kesselvorwärmung —

grüsse aus dem keller

kellerassel