Fragen und AntwortenHydraulik mal einfach….
DirkC25 antwortete vor 8 Jahren

Habe heut ne „Heizungs-Zwangsbaustelle“ gesehen.
Der alter GK 21 (+4Glieder) musste nun raus.

Drin steht nen jetzt ein Fröling S1 mit 800 Liter Puffer.

Interessant ist die Lösung da es sich um ein „Vollschwerkraftsystem“ handelt.

– Der S1 belädt nur den Puffer
– Der Puffer wird vom Dach entnommen, der VL geht gleich auf 2″ über.
– Der Rücklauf vom Haus kommt ebenfalls mit 2″ an.
– Der Mischer 2″ ist witterungsgeführt, eine Heizkreispumpe gibt es nicht
– Heizkörperthermostate sind Heimeier-Schwerkraftthermostate

Interessante Lösung das es aktuell mit 38°C VL-Temp gut funktioniert. Werde mir die Anlage im nächsten Winter noch einmal ansehen.



3 Antworten
Feueresel antwortete vor 8 Jahren
micha1151:
Habe heut ne „Heizungs-Zwangsbaustelle“ gesehen.
Der alter GK 21 (+4Glieder) musste nun raus.

Drin steht nen jetzt ein Fröling S1 mit 800 Liter Puffer.

Interessant ist die Lösung da es sich um ein „Vollschwerkraftsystem“ handelt.

– Der S1 belädt nur den Puffer
– Der Puffer wird vom Dach entnommen, der VL geht gleich auf 2″ über.
– Der Rücklauf vom Haus kommt ebenfalls mit 2″ an.
– Der Mischer 2″ ist witterungsgeführt, eine Heizkreispumpe gibt es nicht
– Heizkörperthermostate sind Heimeier-Schwerkraftthermostate

Interessante Lösung das es aktuell mit 38°C VL-Temp gut funktioniert. Werde mir die Anlage im nächsten Winter noch einmal ansehen.

Selbst ein fröhlicher heißer Puffer auf dem Dach, also am höchsten Punkt,
kann die Schwerkraftzirkulation, beim entladen ohne Pumpe, nach unten nicht überlisten.

Sollte es in Bezug auf die Schwerkraft neue Erkenntnisse geben, bitte ich um Aufklärung.
Anderseits handelt es sich um eine fröhliche S1 Zwangsbaustellenente.

Eigentlich hätte die Meldung besser zum 1.4. gepasst,
da bin ich damals auf die Erde und wer weiß woher gekommen… ???
http://www.spiritualresearchfoundation.org/de/vor-der-schwangerschaft

https://www.youtube.com/watch?v=Niqn-iQqBZs

Gruß Bernhard

„Die Gravitation wird auch Schwerkraft oder in Bezug auf die Erde Erdanziehungskraft genannt.
Sie ist eine ganz merkwürdige Kraft. Bis heute ist nicht genau klar, wie sie eigentlich wirkt. Was wir wissen ist, dass sich Körper gegenseitig anziehen. Wie stark, hängt von ihrer Masse und der Entfernung zwischen ihnen ab. Je näher sie sich sind, desto stärker ziehen sie sich an.“
Quwelle: https://astrokramkiste.de/gravitation

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
micha1151 antwortete vor 8 Jahren

Der Puffer steht im Keller am tiefsten Punkt, genau dort wo vorher der GK 21 stand!!!

DirkC25 antwortete vor 8 Jahren

Hm, das könnte ich gelegentlich auch mal probieren. Bei meiner Heizung wurde auch nur der Schwerkraftkessel ausgetauscht. Die Rohre sind alle ausreichend dimensioniert.

Andererseits braucht die Hocheffizienzpumpe nur 3-5W, was max. 13 EUR/Jahr wären – wenn sie denn durchlaufen würde. Bei der Ladepumpe am Kessel mit ihren 95Watt komme ich im Jahr schon auf vielleicht 40 EUR. Die kann ich aber nicht weglassen, da die Rohrführung zu den Puffern nicht so optimal ist.

Update: Nein, funktioniert nicht. Die Pumpe lässt wohl nichts durch. Hätten wir das zumindest geklärt