In der Gaststätte am Nachbartisch saßen vermutlich drei Heizungsbau Meister. Sie kamen bestimmt von einer Veranstaltung, denn sie diskutierten über manches für und wider was sie gehört hatten.
Dann erhitzten sich die Gemüter als einer das Wort hydraulische Weiche erwähnte. Der eine hatte nur schlechte Erfahrungen gemacht und mußte erst vor kurzem bei einem Kunden etwas anderes einbauen. Ein anderer sagte ich baue so etwas nicht ein. Es ging hin und her. Wenn das Hydraulikschema nicht stimmt dann ist auch die Weiche umsonst. Viele würden jetzt auf Holzheizung springen aber ihren alten Gas/Ölkessel behalten wollen und dies wäre im Vortrag nicht erwähnt worden. Es wurde nur gesagt, eine hydr. Weiche und der hydraulische Abgleich gehören zur Installation. Einer meinte er hätte so manchen Auftrag nicht bekommen, weil er dies im Angebot mit aufgelistet hat und der Preis hat den Kunden zum anderen getrieben der dies nicht installiert.
Was sagt Ihr dazu?
Sollte man eine hydraulische Weiche zwischen Atmos und der Notheizung haben? Ich habe mal gesucht und dieses „Etwas“ gefunden, sieht fast aus wie ein WT.
Hallo Jürgen,
wenn man alle WE auf den Puffer arbeiten lässt und die WA daraus bedient dann ist der Puffer die hydraulische Weiche.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Jürgen,
bei Bosy findest du das alles gut erklärt.
Aber beachten worauf sich die Erklärungen beziehen. Dort sind auch mal Großanlagen gemeint. Nicht alles trifft auf unsere HV zu.
Zu deiner Frage, wie bei Bosy zu sehen ist ein Pufferspeicher auch eine Hydraulische Weiche.
Eine Hydraulische Weiche zwischen HV und Notkessel halte ich für überflüssig. Es laufen ja nicht beide gleichzeitig.
Jürgen,
bei richtigen funktionierende Hydraulikschema braucht keine Weiche.
Weiche ist eine zwischenlösung und mit Enegieverluste verbunden.
Weiche ist so überflüssig wie der Blinddarm.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Das Gespräch lief auch so das man bei einer gut installierten Hydraulik dies wohl nicht braucht schade um das Geld was das Ding kostet meinte einer. Der ganze Aufenthalt dauerte vom Bier bestellen bis zum austrinken ca 15 min dann brachen sie auf.
Ich habe hier irgendwo auch mal vor langer Zeit diesen Thread gelesen. Soweit ich mich entsinnen kann wurde dieses Ding nicht erwähnt sondern wie Reiner schon erwähnte der richtig angeschlossene Puffer ist so etwas.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können