Hallo
Also folgende Feststellung habe ich nun gemacht bei meinem Hyginekombispeicher 800 L, seit dem ich den habe muß ich jetzt regelmäßig die Siebe in den Wasserhähnen rausdrehen und säubern weil sich der Kalk wohl nicht mehr im Wellrohr des Hyginekombispeicher festsetzt was ja auch gut ist.
Nervig ist das eigentlich nur weil ich jetzt auch noch die Thermostatarmarturen abschrauben darf weil überall bei den Aufputzarmarturen in den Wandanschlüssen Dichtungsringe mit Sieben verbaut sind die sich auf der Seite da wo das warme Wasser einströmt mit Kalk zusetzen.
Ich hatte ja eigendlich vor die Spülmaschine mit an die Warmwasserleitung anzuschließen aber da habe ich das Problem mit dem Aquastop der auch mit einem Dichtungsring und innenliegenden Sieb versehen ist also müßte ich den dann auch noch von Kalk reinigen.
Bleibt also nur noch nach dem Hyginekombispeicherausgang in die Heiswasserleitung einen Hitzebeständigen bis 90ºC Filter einzusetzen.
Kennt das Problem von euch auch jemand?
Mfg. Blitzer
das liegt wohl an deiner WW Temperatur wenn die bei 60° grad oder höher liegt beginnt die Kalkausfällung
das liegt wohl an deiner WW Temperatur wenn die bei 60° grad oder höher liegt beginnt die Kalkausfällung
AUA…
Wie alt ist der Speicher?
Hab so einen und wir haben gut kalkhaltiges Wasser……
Allerdings hat man mir bei Kauf gesagt, das die erst gar keine große Kalkablagerungen zulassen, weil durch die Druckspitzen beim schließen der Einhebelamaturen der Wellschlauch sich bewegt und die Ablagerungen schon im “ Frühstadium “ abgehen und so klein sind, das die nicht in Sieben festhängen.
Das mit der zu hohen Temperatur ist richtig, aber mit der Pelletheizung hab ich ja oben ca. 80° im Speicher, wenn abgeschaltet wird. Wenn ich die auf Abschalttemperatur auf 60° senke würde der Kessel fast doppelt so häufig starten in der Heizperiode… ist auch nicht so wirklich förderlich.
Ein Bekannter will einen “ Filter “ direkt am Hausanschluß einbinden um Kalkablagerungen zu vermeiden. Sen nachbar hätte so etwas und die würde super arbeiten. Kostet ca. 3.500,- ( Angabe ohne Gewähr)
AUA…
Wie alt ist der Speicher?
Hab so einen und wir haben gut kalkhaltiges Wasser……
Allerdings hat man mir bei Kauf gesagt, das die erst gar keine große Kalkablagerungen zulassen, weil durch die Druckspitzen beim schließen der Einhebelamaturen der Wellschlauch sich bewegt und die Ablagerungen schon im “ Frühstadium “ abgehen und so klein sind, das die nicht in Sieben festhängen.
Das mit der zu hohen Temperatur ist richtig, aber mit der Pelletheizung hab ich ja oben ca. 80° im Speicher, wenn abgeschaltet wird. Wenn ich die auf Abschalttemperatur auf 60° senke würde der Kessel fast doppelt so häufig starten in der Heizperiode… ist auch nicht so wirklich förderlich.
Ein Bekannter will einen “ Filter “ direkt am Hausanschluß einbinden um Kalkablagerungen zu vermeiden. Sen nachbar hätte so etwas und die würde super arbeiten. Kostet ca. 3.500,- ( Angabe ohne Gewähr)
Hallo,
Ja das mit den Bewegungen des Wellrohres beim auf und zu machen des
Wasserhahnes hatte man mir auch mitgeteilt das scheint ja auch zu gehen.
Ich wundere mich nur über denn Kalkanteil der sich vor den Sieben absetzt der ja sehr klein und fein ist aber ebend doch so groß das er auf dauer die Siebe zusetzt.
Das mit den hohen Temperaturen ist mir auch bekannt aber bei mir bekomme ich nur die hohen Temperaturen wenn die Sonne den Kombi auf über 80ºC aufheizt. Der Pelletkessel hat bei mir einen eigenen Pufferspeicher 800 L da wird nur immer soviel entnommen das der Kombi eine Temperatur von 60 ºC hat.
Mfg. Blitzer
Hallo,
Ja das mit den Bewegungen des Wellrohres beim auf und zu machen des
Wasserhahnes hatte man mir auch mitgeteilt das scheint ja auch zu gehen.
Ich wundere mich nur über denn Kalkanteil der sich vor den Sieben absetzt der ja sehr klein und fein ist aber ebend doch so groß das er auf dauer die Siebe zusetzt.
Das mit den hohen Temperaturen ist mir auch bekannt aber bei mir bekomme ich nur die hohen Temperaturen wenn die Sonne den Kombi auf über 80ºC aufheizt. Der Pelletkessel hat bei mir einen eigenen Pufferspeicher 800 L da wird nur immer soviel entnommen das der Kombi eine Temperatur von 60 ºC hat.
Mfg. Blitzer
Ich hab leider nicht den Luxus ( oder besser Platz ) von 2 Speichern…..
Hab schon mal über eine Entkalkungs- / Enthärtungsanlage nachgedacht, jedoch hat der Klempner meines Vertrauens dringend davon abgeraten, da ich meine Wasseranlage dann komplett erneuern müsste.
ich wart ab.
Ich hab leider nicht den Luxus ( oder besser Platz ) von 2 Speichern…..
Hab schon mal über eine Entkalkungs- / Enthärtungsanlage nachgedacht, jedoch hat der Klempner meines Vertrauens dringend davon abgeraten, da ich meine Wasseranlage dann komplett erneuern müsste.
ich wart ab.
Frischwasserstation…….Klick
Frischwasserstation…….Klick
Hmmm, ich selber bin ja der Auffassung das sich sofern es zum Kalkausfall in der Brauchwasserspriale kommt, es 2 Möglichkeiten gibt was passieren kann.
In meinem Fall habe ich einen verhältnismäßg starren Block verbaut.
Hier denke ich, das es irrgendwann zu einem Effekt kommt der es gar nicht mehr zulässt das das Brauchwasser über 60C° erhitzt werden kann da die Kalkschicht eine stärke x erreicht die das verhindert. Aufgrund der Überdimensionierung des Rohres stellt das kein Problem in sachen Durchfluss da. Die Zunahme der Kalkschicht kommt zum erligen und es wird sich für die Zukunft in sachen Totalausfall kaum was ändern.
Fall 2 ist der das das Wellrohr relativ flexibel hineingehangen wurde ohne jegliche Eigenstabilität.
Hier glaube ich gerne das es zu derart starken Bewegungen kommen kann das sich der Kalk löst und im Perlator der Amatur landet.
Was besser oder schlechter ist. Wer weiß?
Vom worst case habe ich noch nix gehört oder gesehen. Deshalb,
alles halb so schlimm… Bei den sieben allen falls ärgerlich.
Tip: Vieleicht macht es Sinn sich mit dem Thema Spülung der Trinkwasseranlage zu beschäftigen.
Da man Theoretisch sowieso verpflichtet ist z.b. das MAG alle 2 durch einen Fachmann zu prüfen kann man den Fachmann auch hier ab und zu mal n Blick drauf werfen lassen.
Hmmm, ich selber bin ja der Auffassung das sich sofern es zum Kalkausfall in der Brauchwasserspriale kommt, es 2 Möglichkeiten gibt was passieren kann.
In meinem Fall habe ich einen verhältnismäßg starren Block verbaut.
Hier denke ich, das es irrgendwann zu einem Effekt kommt der es gar nicht mehr zulässt das das Brauchwasser über 60C° erhitzt werden kann da die Kalkschicht eine stärke x erreicht die das verhindert. Aufgrund der Überdimensionierung des Rohres stellt das kein Problem in sachen Durchfluss da. Die Zunahme der Kalkschicht kommt zum erligen und es wird sich für die Zukunft in sachen Totalausfall kaum was ändern.
Fall 2 ist der das das Wellrohr relativ flexibel hineingehangen wurde ohne jegliche Eigenstabilität.
Hier glaube ich gerne das es zu derart starken Bewegungen kommen kann das sich der Kalk löst und im Perlator der Amatur landet.
Was besser oder schlechter ist. Wer weiß?
Vom worst case habe ich noch nix gehört oder gesehen. Deshalb,
alles halb so schlimm… Bei den sieben allen falls ärgerlich.
Tip: Vieleicht macht es Sinn sich mit dem Thema Spülung der Trinkwasseranlage zu beschäftigen.
Da man Theoretisch sowieso verpflichtet ist z.b. das MAG alle 2 durch einen Fachmann zu prüfen kann man den Fachmann auch hier ab und zu mal n Blick drauf werfen lassen.
…
Nervig ist das eigentlich nur weil ich jetzt auch noch die Thermostatarmarturen abschrauben darf weil überall bei den Aufputzarmarturen in den Wandanschlüssen Dichtungsringe mit Sieben verbaut sind die sich auf der Seite da wo das warme Wasser einströmt mit Kalk zusetzen.
…
Bleibt also nur noch nach dem Hyginekombispeicherausgang in die Heiswasserleitung einen Hitzebeständigen bis 90ºC Filter einzusetzen.
Das mit den Thermostaten ist nervig. Wenn Du das Sieb (hast Du da einen link? ähnlich wie Schmutzfänger?) abrer direkt hinter den Kombi baust wird sich da nichts fangen. Der Kalk fällt ja erst bei der Abkühlung aus. Du müsstest also deinen Verbrühschutz auf 45° stellen und den Sieb danach.
…
Nervig ist das eigentlich nur weil ich jetzt auch noch die Thermostatarmarturen abschrauben darf weil überall bei den Aufputzarmarturen in den Wandanschlüssen Dichtungsringe mit Sieben verbaut sind die sich auf der Seite da wo das warme Wasser einströmt mit Kalk zusetzen.
…
Bleibt also nur noch nach dem Hyginekombispeicherausgang in die Heiswasserleitung einen Hitzebeständigen bis 90ºC Filter einzusetzen.
Das mit den Thermostaten ist nervig. Wenn Du das Sieb (hast Du da einen link? ähnlich wie Schmutzfänger?) abrer direkt hinter den Kombi baust wird sich da nichts fangen. Der Kalk fällt ja erst bei der Abkühlung aus. Du müsstest also deinen Verbrühschutz auf 45° stellen und den Sieb danach.
Hallo Randy,
Das mit den Perlartoren ist ja das kleinere Problem nur hinter meinen Aufputzthermostatarmarturen sind Dichtu gen verbaut welche mit einem Sieb ausgestattet sind und dort Sammelt sich in der Warmwasserleitung der Kalk vor dem Sieb ao das der Durchfluss immer geringer wird und somit überwiegend nur kaltes Wasser kommt.
Ich erde wohl die Siebe ausbauen und hoffen das die Armarturen keinen Kalkschaden nimmt.
Mfg. Blitzer
Hallo Randy,
Das mit den Perlartoren ist ja das kleinere Problem nur hinter meinen Aufputzthermostatarmarturen sind Dichtu gen verbaut welche mit einem Sieb ausgestattet sind und dort Sammelt sich in der Warmwasserleitung der Kalk vor dem Sieb ao das der Durchfluss immer geringer wird und somit überwiegend nur kaltes Wasser kommt.
Ich erde wohl die Siebe ausbauen und hoffen das die Armarturen keinen Kalkschaden nimmt.
Mfg. Blitzer