hallo alle zusammen
so mein dc20gs der an 2 stück 800 liter puffern hängt wird über eine TA HZR65 gesteuert und die macht nicht ganz das was sie soll. ich habe die nachtabsenkung ab 21uhr auf 18° eingestellt heute vor der arbeit ca. 3uhr) war ich bei der heizung und sah: raumtemp.:20,5° vorlauf:48°, pumpe läuft, warum das? sollte die steuerung nicht zumindest den mischer zudrehen und die pumpe abdrehen wenn die raumtemp erreicht ist oder mit weniger vorlauf fahren?
meine einstellungen an der HZR:
norm:22°
nabs:18°
vorlauf min:20°
Vorlauf max:70°
T20+:30°
t20-:70°
programm:auto
programm p1.1:6.00
programm p1.2:21.00
Hallo Christian
Freut mich zu sehn das ich nicht der einzige bin der sich gerade mit der Steuerung beschäftigt. Ich hab gestern auch stundelang die Beschreibung studiert. Ich muss aber stolz zugeben dass bei mir gleich alles auf Anhieb funktioniert hat.
Das einzige das mich verwirrt hat war die „Tag“ einstellung bei der Zeitprogrammierung. Vielleicht liegt da bei dir der Hund begraben.
Während du programmierst musst du ja den jeweiligen Tag auswählen (oder Eingabe gedrückt halten für Werktags)und danach die Pumpe auswählen und das Zeitprogramm.
NACH der Programmierung muss auf den richtigen Wochentag gestellt werden. Das ist das selbe „menü“
Was mir noch einfällt:
Hast du in den Heizungspumpenparametern eingestellt dass sich die Pumpe ausschalten soll wenn die Raumtemperatur erreicht ist? Werkseitig ist das nämlich auf „n“ eingestellt. Schau auf Seite 28 „Heizungspumpenparameter“
Mehr fällt mir grad nicht ein…
Sag bitte bescheid obs geholfen hat.
Gruß
Ranga
hallo ranga
super das mit der pumpe haut jetzt hin das hab ich jetzt richtig eingestellt aber das mit der absenkung geht immer noch nicht der raumsensor dreht völlig durch, wenn ich den pfeil nach links zu minus drehe heizt er, wenn ich nach plus drehe wirds kalt. hab mal auf nachtbetrieb geschaltet da hat die steuerung den mischer bis zum anschlag aufgedreht!? werd am montag mal meinen hb anrufen der soll das nochmal kontrollieren ich denke nämlich, dass der raumsensor defekt ist. angeschlossen ist alles richtig das hab ich kontrolliert.werd bescheid geben wenn ich was neues weis
mfg
christian
Hallo christian,
hatte bei mir ein ähnliches problem.
da war die elektrik falsch angeschlossen in der hzr65.
MfG Manuel
Hallo Christian
Ich in zwar kein Elektriker aber hast du schon versucht einfach die beiden Drähte verkehrt rum anzuschliessen?^^
Falls dir der HB nicht helfen kann, kannst du auch direkt bei der TA anfragen. DIe schreiben auf ihrer HP dass sie Support geben.
Ich hab ihnen mal ne mail geschrieben, da kam auch sofort ne Antwort.
http://www.ta.co.at/
mfg
Ranga
Bestimmt am Mischermotor die zwei drähte für den Antrieb vertauscht.
Gruß Daniel
hallo euch allen leider hat mein hb erst nächste woche zeit.
die zwei drähte einfach umdrehen bringt nix, das wollt ich am anfang machen, mein elektriker meinte aber dass das „ghupft wia ghatscht“ ist.
@daniel_w warum denkst du das die beiden falsch angeschlossen sind?
mfg
Weil der Mischer dann genau das gegenteil macht von dem was er machen sollte.^^ Bei mir hatte das der Elektriker auch falsch angeschlossen.
Wenn auf der Steuerung das Licht beim „Pfeil nach oben Zeichen“ leuchtet dann muss der Mischer auf machen. Beobachte das mal.
Oder geh einfach mit dem Drehknopf auf „mischer“, stell auf manuell und drück auf „auf“.
Fahre den Mischer mit der Steuerung mal manuell und prüfe ob der Mischer auch in die Richtung läuft wie er soll. Die 2 Drähte am Raumsensor kannste dir sparen das ist nämlich Jacke wie Hose. Der ischer ist bestimmt falsch angeklemmt.
so mischer ist richtig angeklemmt das wars nicht
hab gestern um 9uhr (da beginnt die nachtabsenkung) die regelung beobachtet und …. nix, pumpe läuft weiter mischer bleibt offen. mein hb hat gesagt er stellt mir alles von grundauf neu ein da muss irgendwo ein hund begraben sein.
mfg
Ich vermute, so bei mir war auch der Centra Nischer verkehrt gelaufen trotzt richtiger anschluß, im Mischermotorgehäuse kann man die enschanschläge vertauschen oder ein kleiner Stecker 180 Grad drehen. Anders herum anklemmen geht nicht.
Propiers mal aus, vielleicht haste Glück.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo,
spätestens in der Steuerung kann man die Drähte umklemmen.
Da fällt mir ein es gibt auch 2 verschiedene Verhaltensarten die Programmiert werden können.
Zum einen das der Mischer zu läuft bei Nachtabsenkung zum anderen das er einfach stehen bleibt.
Hallo,
bei mir lief auch alles falsch.
Es war bei mir Phase und Null bei der Stromversorgung in der HZR vertauscht. Mein Elektriker war auch der Meinung das wäre egal daran kann es nicht liegen. Als er aus der Tür war habe ich die Kabel getauscht und das Problem war behoben.Soviel zum Thema Fachleute haben immer Ahnung.
MfG Manuel
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
es geht wir haben alles neu angeschlossen und von grundauf neu programmiert und jetzt……. alles bestens gestern um 21 uhr hat sich die umwälzpumpe ausgeschaltet, endlich haut das hin
danke für euren beistand, aber eine frage hab ich noch: was ist besser bei erreichen der raumtemperatur, pumpe aus mischer bleibt gleich, pumpe aus mischer zu, pump läuft weiter……………………
mfg
Schön zu hören dass deine Anlage jetzt läuft! Antwort hab ich leider auch keine auf deine Frage.
Aber wenn schonmal soviele HZR65 Besitzer hier sind hät ich gleich noch ne Frage:
Benutzt hier jemand die Pumpendrehzahlfunktion zur Steuerung des Ladomaten?
Ich hab einen Absolutwert eingestellt so dass die Kesseltemptratur auf 86 bleiben soll. Geht die Tempratur drunter läuft die Pumpe langsamer bis er wieder auf 86 geht. Ohne der Drehzahlsteuerung hatte ich immer nur ca 82-83Grad.
Ausserdem läuft die Pumpe auch langsamer und verbraucht weniger Strom wenn die Temp unter 78 geht und eh nur das Wasser im Kessel im Kreis gepumpt wird.
Macht das Sinn oder verschlechtert sich dadurch der Wirkungsgrad?