Fragen und AntwortenHZR65 Pumpenlaufzeit
datalost antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen und ein verpätetes frohes neues…

Meine Anlage macht mir immer noch etwas kummer, was den Verbrauch angeht…ich komme auf gut 50 – 70kg / Tag, das find ich doch recht viel !?

Mein Puffer ist nach knapp 6 Stunden leer und dann springt der Brenner an….läuft dann 4-5 Stunden (je nach Situation).

Ich frage mich ob bei euch die Heizkreispumpe auch permanent läuft!?

Ich habe an der HZR den Mischer und den Außensensor angeschlossen…



12 Antworten
khp30 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

ich habe eine ähnliche Anlage seit vorletztes Jahr im im September. In der Heizsaison habe ich für ca 100m² ca 3,5t gebraucht. Ich habe da ca 10-12 Sack a 15Kg je Woche benötigt.
Hast Du jetzt die T-Stück Variante fertig ? Ich hatte die von Anfang an installiert, allerdings beheize ich nicht den gesamten (Kombi)Pufferspeicher (750l) sondern nur den oberen Teil( unten macht das Solar), um auch jetzt Warmwasser zu haben (Meine Solar liegt Westseite . Ich weiss nicht ob ich komplett falsch liege, aber ich bin der Meinung das der Atmos ruhig mehrmal am Tag starten darf. Ich bin auch noch beim optimieren, aber ich denke der Verbrauch ist nicht so schlecht.Allerdings habe ich letztes Jahr noch mit einem Wasserführenden Kamin unregelmäßig am Abend mitgeheizt,sodaß die Verbrauchswerte nicht so eindeutig sind (wie gesagt ca. 150kg je Woche wenn ich ohne Kamin geheizt habe.
Frage ? läuft bei dir die Heizungspumpe mit, wenn Du Aufheizt, bei mir ja. Ausserdem habe ich die Warmwassertemperatur des Puffers mit 50 Grad im mittleren Teil als Abschaltung des Kessels genommen. An schaltet er bei Anforderung des Heizkreises oder des Brauchwassers Zeitabhängig.Zur Zeit sind bei mir 9kW eingestellt.
Ich hoffe ich konnte dir damit ein paar Anhaltspunkte geben…

mfg
khp30

rbeging antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

ja mittlerweile habe ich den Anschluss in der T-Variante. Mann, das freut mich für Dich. Wenn die Gurcke bei mir doch nur 150kg pro Woche bräuchte, dann würde ich mir gar keine Mühe mehr machen ;-), ich komm ja aufs doppelt und dreifache (halt so 50-60kg pro Tag).

Bei mir sinds aber auch ein paar qm mehr (120) und ein relativ schlecht gedämmtes Haus (BJ 65) und noch alte Radiatoren…

Sir_Thomas antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,

habe zu Zeit zwei bis drei Starts am Tag mit rund 45 kg. Bei 180qm BJ 54. Die Ladomatpumpe habe ich nur beim Brennvorgang an. Puffer 1500 L. Bin zufrieden.

khp30 antwortete vor 16 Jahren

Hallo nochmal,
laut deinem Anschlußbild ist dein Rücklauf direkt unten am Puffer verbunden(bei mir T-Stück zum Mischer und zum Puffer,da aber nicht unten sondern ca.1/3 drüber.Ist vorher noch der Mischer mit drin ? Wie machst du dein Warmwasser, über Frischwasser ? Regelung HZR65 habe ich auch.Habe da auch etlichen Schweiß gelassen.Mit was für einen Vorlaufeinstellung fährst Du ich schicke dir mal meine Einstellungen.Wie gesagt ich heize noch abends mit Kamin zu.
Programm 16
min1: 15
min2: 20
max: 50
dif_2:2
dif_1:1,5
vmax/vmin 50/33
T+20/-20: 30/62
Ich habe bei mir den Vorlauf begrenzt auf 50 Grad wegen der FBH im EG.In den restlichen Geschossen habe ich noch Konventionelle Heizkörper,ist aber trotzdem ausreichend gewesen.Ausserdem habe ich die Nachtabsenkung ab 22:30 -5:00 und die Warmwasseranforderung nur 5:30-8:00 und 13:30-22:30.
mfg

khp30

rbeging antwortete vor 16 Jahren

Hallo Sir_Thomas ,

danke für die Infos. Wie lange läuft den dann Dein Brenner auf welcher Leistungsstufe um den Puffer wieder zu beladen und welche Steuerung hast du bzw. wie hast Du Sie eingestellt?

Hallo khp30,

danke Dir für die Ausführungen.

Ich hatte vorher den Heizkreis-Rücklauf am vorletzen Anschluss des Puffers, da dies jedoch laut Skizze und nach Absprache mit dem Atmoas-Service nicht optimal ist, habe ich den Heizungsrücklauf nach ganz unten gepackt. Das Brauchwasser bedient sich aus den mittleren Anschlüssen, die habe ich in der Skizze seinerzeit weg gelassen.

Also ich habe das Programm 50 laufen, sodass der Puffer bis auf 50 Grad geleert wird und dann wieder voll geladen wird. Einen Raumtermostat habe ich (noch) nicht angeschlossen, der Vorlauf wird über die Heizkreislinie und die Außentemeratur berechnet.

Das Programm 16 ist laut Anleitung für ein Schmea ohne Pufferspeicher gedacht!? Wie machst Du das dann bzw. wie funktioniert es?

War auch am überlegen ob ich die Warmwasseranforderung begrenzen soll – nur hab ich mich gefragt ob das keine Milchmädchenrechnung ist. Hintergrund: Eigentlich hält er mir nun konstanz mein Warmwasser auf +50 Grad, wenn ich nun sage Nachts wird die Temeratur nicht gehalten, fällt diese ab und am Morgen muss er entsprechen mehr nachheizen – gedachtes Ergebnis +/- Null – liege ich da falsch?

Ganz liebe Grüße und dank für eure Mithilfe

Ich kann mich nicht entscheiden ob ich die Ladomatpumpe auf Stufe 2 oder 3 Stellen soll – was meint Ihr?

manter antwortete vor 16 Jahren
rbeging:

War auch am überlegen ob ich die Warmwasseranforderung begrenzen soll – nur hab ich mich gefragt ob das keine Milchmädchenrechnung ist. Hintergrund: Eigentlich hält er mir nun konstanz mein Warmwasser auf +50 Grad, wenn ich nun sage Nachts wird die Temeratur nicht gehalten, fällt diese ab und am Morgen muss er entsprechen mehr nachheizen – gedachtes Ergebnis +/- Null – liege ich da falsch?

Kommt drauf an wie gut isoliert ist. Die Standbyverluste des Speichers werden ja mit fallender Temperatur auch kleiner.
Und der Kessel dürfte evtl. einmal weniger starten. Je nach dem ob er Nachts überhaupt startet.
Also ein bischen was bringts schon, dürfte sich aber kaum bemerkbar machen.

Gruß Manuel

khp30 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

Ich habe den Anschluß von unten nach oben gelegt,allerdings wegen meiner Solaranlage.Ich nutze also für den Atmos nur ca. 2/3 der 760l.
Also meines wissens ist Programm 16 mit Pufferspeicher(du meintest sicherlich Warmwasserboiler ?),ich habe wie gesagt einem Kombipuffer mit 2 Solarschleifen und einer Durchlaufeschleife für Warmwasser.Allerdings habe ich T1 am T-Stück von Atmos zum Puffer angebracht, so dass wenn der Atmos abkühlt nicht wieder startet weil T1 unterschritten ist.
Mir ist nicht klar das Atmos gesagt hat das der Heizungsrücklauf in den Puffer soll, ohne an den Mischer zu gehen, oder habe ich das falsch verstanden. Das würde ja heissen, das deine Vorlauftemperatur ohne Rücklauf im Mischer eingeregelt wird(wozu dann der Mischer?).Ist da der Hund begraben ?
Bei der Wasseranforderung gehe ich voll mit Michael mit.
Ich denke es ist meistens nicht eins, sonder viele kleine Dinge die das System ausmachen(bin auch noch am rumfummeln).Wichtig ist glaube einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Wie groß ist eigentlich deine Isolierung am Puffer ?
Nachtabsenkung auch für Heizung ?
Achso habe letztes Jahr den Atmos mit Auslieferungszustand (9kW) betrieben und jetzt auf 11KW umgestellt(hat es bei den Temperaturen nicht mehr geschafft bzw. knapp. Bringt aber glaube nichts da rumzustellen (Verbrauchstechnisch zumindest),habe da keinen Unterschied gemerkt.

mfg
khp30

rbeging antwortete vor 16 Jahren

Muss jetzt nochmals auf die eigentliche Frag zurück kommen.

Läuft bei euch die Heizkreispumpe den ganze lieben langen Tag durch…wie funktioniert das bei euch?

Ich kenne das z.B. von Gasthermen, da taktet das System irgendwie…

Ich frage mich nämlich, ob durch das ständige laufen bei ca. 38-42 Grad nicht mehr Energie flöten geht, also wenn die Stoßweise mal ordentliche Wärme ins Haus bringt!?

ReinerSK59 antwortete vor 16 Jahren
rbeging:
Muss jetzt nochmals auf die eigentliche Frag zurück kommen.

Läuft bei euch die Heizkreispumpe den ganze lieben langen Tag durch…wie funktioniert das bei euch?

Nicht nur den ganzen Tag – sondern auch in der Nacht ! 😉

rbeging:

Ich frage mich nämlich, ob durch das ständige laufen bei ca. 38-42 Grad nicht mehr Energie flöten geht, also wenn die Stoßweise mal ordentliche Wärme ins Haus bringt!?

Wie soll das bitte „Stoßweise“ gehen??? Stoßweise lüften ist mir klar (Fenster auf), aber stoßweise heizen, da kann ich mir nichts drunter vorstellen.

Gruß
Reiner

chco antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
zum „Takten“ einfach eine Zeitschaltuhr einbauen

khp30 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

meine Pumpe läuft natürlich den ganzen Tag (24h) ist aber ne Energiesparpumpe die sich selber regelt.Alpha 2.Erkennt die Nachtabsenkung und regelt dann auf 5W runter. Die Heizung zu takten ist das falscheste was du machen kannst. Wird dir jeder im Netz bestätigen.Manche halten sogar schon eine Nachtabsenkung für Kontraproduktiv (ich nicht).
MfG
khp30

datalost antwortete vor 16 Jahren

Unabhängig der vielen technischen Ratschläge eine einfach Frage:
Wieviele kW hast Du vor der Umstellung auf Pellets bei gleicher Wohnsituation mit einem anderen Brennstoff benötigt?

Über diese Zahl kommst Du leicht an Deinen jetzigen Verbrauch umgerechnet in Pellets heran.

Ratschläge, wieviel zu viel ist, sind sehr vage und im Grunde unklar. Das hängt von der Isolierung des Gebäudes, den Wohnansprüchen, wieviele Heizkörper wie weit auf wieviele Quadratmeter aufgedreht sind usw. ab und deshalb kannst Du das nur über Deinen bisherigen Verbrauch bei gleichbleibenden Lebensgwohnheiten in kW umrechnen und vergleichen.
Gruß Toni