Fragen und Antwortenich bin dann mal im keller
wong antwortete vor 15 Jahren

mein lieblingssatz seit letzten jahr 🙁

einen schönen guten morgen wünsch ich allen.

mein name ist caro und wir besitzen eine alte gebrauchte 32kw atmos generator maschine und ca.2000 liter speicher .

die haben wir dieses jahr erstanden und wurde von eine firma installiert.

unser haus hat ca.250-300 groß qm ist alt aber eigentlich schon ganz gut gedämmt (altes schwedenhaus) .
wir beheizen nicht alle räume!
ich bin eine vollkommene laie auf dem gebiet trotzdem wage ich mich mal nachzufragen.

bitte geht davon aus das ich überhaupt keine ahnung habe was wie heisst und wo ich was zu finden habe an der maschine.

also, ich habe die heizung auf ca 80 -90grad eingestellt.(genau kann ich es gar nicht sagen da das rädchen zum einstellen keine zahlen ausser 50 und am anderen ende 100 hat)

ich schmeisse also holz rein (unmengen) und es tut sich im endeffekt gar nix.
es ist keine richtige wärme im haus und der speicher wird auch nicht voll.höchstens mal 20-30 grad im speicher.

gestern habe ich mal versucht um die 80 grad einzustellen, was mir da auffiel ist, es geht ja gar nix nach oben weg ins haus geschweige denn in den speicher.die rohre waren regelrecht kalt.

habe dann mal erhöht auf 85-90 grad und dann ging ein bisschen was, das was rausgeht ins haus war dann auf ca.40-50 grad.

am ladomat selber sind ja diese 3 uhren dran die 2 wo fast übereinandnder liegen stehen auf 80 grad. die etwas rechte uhr auf 30-40 grad.

so….hoffe jetzt mal das das insoweit reicht und ich beschreibe diese dinger aus der sicht einer Frau ohne ahnung

von der materie.

kann es sein das diese patrone ausgewechselt werden muss am ladomaten?

könnt ihr überhaupt was mit meinen geschreibsel anfangen

das es nicht bulik warm wird mit einer 32kw heizung und das riesen haus ist mir vollkommen klar…..aber eine gewisse temperatur sollte schon machbar sein.

was sagt ihr dazu

lg caro






29 Antworten
wong antwortete vor 15 Jahren

Herzlich Willkommen … Caro,
wäre es Möglich das Du uns mit Bilder zu Deinem Text eindeckst?

Zu Beginn wollte ich (da ich fast keine Ahnung habe) sagen, Freunde Dich mit dem Gedanken an, noch einen 1000 ltr. Pufferspeicher dazu zu stellen,…

Was wirfst Du denn für Holz (wie alt) und in welchen Längen in den Schlund?

z.B. 30 cm Stücke schön aufeinander geschichtet oder eher wie bei einem alles Fresser, Deckel auf und rein was in griff nähe ist?

Heize selbst mit einem 22 kw Koks Ofen und 3000 ltr. Pufferspeicher ein altes Bauernhaus mit 2,5 Wohnungen bei auch 300 m².

Versuche die Leitung (VL = Vorlauf)zu finden die Richtung Heizung fließt, daran müsste oder sollte ein Thermometer sein, dass mehr anzeigt als ein zweites dessen Leitung in den RL = Rücklauf),… also zum Ofen geht.

Grüße
Wong

spacy antwortete vor 15 Jahren

Wo wohnst du? Wenn jemand in der Nähe wohnt, dann könnte er sich die Lage vor Ort auch mal anschauen.

yussuf antwortete vor 15 Jahren

Hallo caro,
das kriegen wir schon in den Griff.
Schau bitte mal Links, unter Hauptmenü findest du den Punkt Hilfe. Je mehr Punkte du beantworten kannst desto besser lernen wir deine Anlage kennen und können gezielt helfen. Wie bereits erwähnt sind Bilder sehr hilfreich; ebensfalls unter Hauptmenü findest du diese Bilderupload Hilfe.

caro antwortete vor 15 Jahren

also, die ersten Bilderchen sind schon mal gemacht.

Leider ist die Qualität mangelhaft hoffe ihr könnt aber trotzdem etwas erkennen.

wir wohnen in Schweden wenn jemand aus der nähe von Kalmar da wäre käme das natürlich super .

das erste Foto zeigt wie die Leitungen laufen

das zweite bild ist der Ladomat(hoff ich mal)
der oberste zeigt eigentlich immer 80Grad

der untere Linke ebenfalls ca.80Grad

der rechte hatte 30-40 Grad

3bild ansicht von vorne

4.Bild ansicht von der rechten hinteren Seite

5.Bild ansicht rechts hinten zu den tanks

6 Bild wieder zu der Mischpumpe (?)

Wir heizen eigentlich alles Birke,Buche in 30cm und großen 50-70cm (?).

Wir schmeissen das Holz rein wir schlichten nicht.

Morschy antwortete vor 15 Jahren

Moin Moin,

Du musst das Holz ordentlich Einschichten, sonst kann keine vernünftige Vergasung entstehen und der Kessel bringt keine Leistung!

Gruß Morschy

caro antwortete vor 15 Jahren

werde ich das nächste mal befolgen.

„am ladomat selber sind ja diese 3 uhren dran die 2 wo fast übereinandnder liegen stehen auf 80 grad. die etwas rechte uhr auf 30-40 grad.“

erklärt dies dann warum er keine wärme rausgeben will an den Speicher ??

dobia antwortete vor 15 Jahren

moin,

installiere bitte ein abgasthermometer. erst damit lassen sich vernünftige aussagen über den betriebszustand treffen.

grüße
dobia

wong antwortete vor 15 Jahren

Caro,
was mir …W I C H T I G… erscheint, ist…#

Fülle den Kessel nur zur 1/2, taste Dich laaaangsam an die Temperaturen heran!

Schau Dir mal den Film an.
@Dieter_R hat den Link wieder ausgegraben unter
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&t=3634900&pg=1&r=threadview » 04.11.09 11:59 « findest Du seinen Beitrag.

Bekomme das Gefühl nicht los, das wenn Du den Kessel voll machst Du nicht mit der Überhitzung klar kommst, denn ich lade mit dem 22Kw mehr als nur 2000 ltr., und Du hast bestimmt kein Verlangen auf Wasser Marsch im Keller, sofern die Sicherung noch lebt oder gar vorhanden ist.

Grüße
Wong

PS. Die größten Stücke nach unten, ins Glutbett,…
PPS. Bitte setze mal einen Link ein, wo Dein Kessel anzuschauen ist, oder die genaue Typ Bezeichnung.

caro antwortete vor 15 Jahren

Es ist eine DC 32 G

solange ich das nicht geklärt habe schalte ich sie eh nicht an…und du hast recht….ich käme jetzt mit einer überhitzung nicht klar.

Ranga antwortete vor 15 Jahren

Laut Atmos-Beschreibung sorgen ja in 9 von 10 Fällen Luft im System für Betriebsstörungen.

Hast du schon Heizkörper entfüftet? oder vielleicht findest auch im Heizraum so Ventile bei denen man händisch entlüften kann. Wie die genau heissen weiss ich nicht.

caro antwortete vor 15 Jahren

entlüftung ,das haben wir bereits gemacht.

auf der suche nach unseren modell kam ich aber nicht weiter.

ich finde keine dc 32.

ist die heizung so uralt? das man nichts mehr findet über sie?

lg caro

wong antwortete vor 15 Jahren
caro:

auf der suche nach unseren modell kam ich aber nicht weiter.
ich finde keine dc 32.

ist die heizung so uralt? lg caro

Hallo Carol,
konnte nicht warten vorhin, sorry.

Also mal gugge,… http://tinyurl.com/yzf6e2s

und dann der zweite Link von oben,… is er dat?

Mit lachendem Gruß
Wong

spacy antwortete vor 15 Jahren

Oha, Schweden ist ja nicht grad um die Ecke.
Der, der euch das eingebaut hat, müßte eigentlich auch einen Hydraulikplan von eurer Anlage haben, sprich einen Plan, wie was angeschlossen ist und wie das Wasser läuft.
Diesen Hydraulikplan nach Möglichkeit ins Forum stellen.

Die Fotos sind leider sehr klein, da sieht man fast nichts.
Das rechte Thermometer vom Laddomat müßte der Rücklauf vom Puffer sein.

Ein 32 KW Kessel ist für eurer Haus recht klein:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3095119&r=threadview&t=3486505&pg=1

generell mal alles in der Atmospedia durchlesen
http://www.atmos-forum.de/atmospedia/themenauswahl.htm

spacy antwortete vor 15 Jahren

ach und hier hab ich noch was gefunden, ist zwar über den Laddomat, erklärt aber die grundlegende Funktionsweise deiner Holzheizung, sofern alles richtig angeschlossen ist.
http://www.viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/Laddomat21_E.pdf

Und eins kann ich noch sagen: durch die ganzen nicht isolierten Rohre verliert das Heizsystem ne Menge der knappen Energie.

Hier ne Anleitung zum Kessel, falls ihr keine habt:
http://www.holzverbrenner.de/fileadmin/pdf/Bedienungsanl_DC_GS_18-32neu.pdf

und noch ein Video, es gibt auch nen Teil drei
http://www.youtube.com/watch?v=rzYQZDYmkvk&feature=related

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Caro

Ich würde schnellsten erstmal alle Rohre richtig
Isolieren sonst wird dein Haus nie richtig warm.
Wie sind deine Puffer isoliert ?
Ich denke im Heizraum ist angenehm warm als in
anderen Räume..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
caro antwortete vor 15 Jahren

danke erst mal für die mühe die ihr euch gebt.

² wong: nein das ist sie nicht. wir haben keinen zusatz auf dem etikett da steht nur eben dc 32 . da ist kein gs usw.

genauso haben wir oben am bedienfeld nur ein rädchen

wo man anscheinend die temperatur einstellen kan. da steht 50 und auf der anderen seite 100 da kann man eben drehen. nur die striche dazwischen passen auch nicht also da es z.B 10er schritte wären um auf die genaue gradzahl zu kommen

und dann wäre oben noch das thermometer wo man ablesen kann wieviel grad der kessel(?) hat.

dann eine stange zum schließen, ich gehe mal davon aus das es zum kaminrausgeht.

hinten unten haben wir noch einen lüfter etwas weiter oben pendelt lose ein stift hin und her, wenn ich den dann gegen die undere schraube drücke verändert sich das geräusch vom ventilator.

ich kann mit den ganzen, sprich anheizklappe beschreibungen nix anfangen.Oder rauchgasmessung.
sowas haben wir gar nicht dran an dem guten stück.
wo stellz man die primär und sekundärluft ein??

also nochmal kurz, an unseren oberen bedienfeld ist nur:
der ein und ausschalter
das rädchen für die gradzahl
die schiebstange

und das thermometer.mehr ist da nicht.

jetzt lese ich mir mal die ganzen anleitungen durch

danke und einen schönen (kellerfreien ) Sonnatg wünsch ich Euch

Ps: stimmt da ist es mollig warm und das wird das nächste sein das alles richtig isoliert wird

die puffer wurden so gekauft und sollen innen isoliert sein.

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hallo Caro,

mach doch mal noch ein paar Bilder vom Kessel, Außen und auch von Innen, überall dort wo man Reinfotografieren kann.

Gruß Kaffenberger

caro antwortete vor 15 Jahren

ich habe es jetzt nochmal versucht mit der Anheiztechnik von Euch und dem aufschlichten des Holzes.

Es funktioniert, zwar noch nicht richtig aber es funktioniert.

Rauchgas usw. wird erst noch eingebaut.Bilder werde ich auch noch machen von innen und aussen.

So ich habe die DC 32 G , habe auch bei Rentsch angerufen und werde sie nochmal anrufen.
Eine DC32 G kannten die beiden Damen auch nicht.

Den Fehler wo ich gemacht habe war: ich lies die Anzündklappe offen!!!!!und habe falsch geschlichtet
Also ein total blöder Fehler,

Kennt jemand zufälligerweise die DC 32 G (Generator) jetzt DC 35SF??(SugFläk-Saug

Ich kann da auch nichts einstellen nur oben die Kesseltemperatur.
Unser Lüfter geht anscheinend auch anders wie Eure,

wenn die Temperatur erreicht ist ,ich stelle meiste 80 Grad ein , hört der Ventilator auf.Fällt die Temperatur geht er wieder an.

Über Nacht wenn das alles Holz verbraucht ist, läuft der Lüfter weiter und weiter.Ist das bei Euch auch so?

Puffer bekomme ich nie voll oder nur fast voll, allerding benötige ich da 3-4 fast volle Ladungen den Tag über.
Eine fast volle Ladung reicht meist so 3-4 Stunden.

Meine erste Frage ist;

läuft bei Euch der Ventilator auch munter weiter?

Nr.2 würdet Ihr mir mal die Abbrantphasen erklären und was Ihr da macht, also regler auf regler zu usw…

danke und Lg
Caro

manter antwortete vor 15 Jahren

1. Nein. Wir haben ein Thermostat, das den Lüfter und Laddomat abschaltet.

2. Ich feuere an und gehe, da wird nichts mehr nachgeregelt.
Außer wenn ich am optimieren bin.

Zum Lüfter: Stelle das Thermostat auf max., dann sollte der Lüfter zumindest während des Abbrands durchlaufen.

Gruß Manuel

winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manuel,

wenn ich das Thermostat für den Lüfter auf max. stelle, und die Kesseltemperatur nicht mehr vorhanden ist, dann schaltet der Lüfter ab. Wenn ich auf min. drehe, dann läuft der Lüfter, bis die Kessel kalt ist. Bei mir steht er ca. zwischen 12.00 und 1.00 Uhr, so das immer noch Restkohle bleibt.

Gruß Jörg

manter antwortete vor 15 Jahren

Hallo Jörg, ich glaube du hast mich mißverstanden.

Wenn ich das richtig sehe, hat caro keinen Thermostat für
den Lüfter, sondern nur einen, der die Kesseltemp. festlegt.

Steht der jetzt auf 80 Grad und die Kesseltemp. ist höher, schaltet der Lüfter ab um die 80 Grad zu halten.
Sobald die Kesseltemperatur dann zu weit abfällt, schaltet er
wieder ein.
Das erklärt dann auch warum er weiterläuft, wenn der Kessel ausgebrannt ist.

Gruß Manuel

caro antwortete vor 15 Jahren
manter:

Wenn ich das richtig sehe, hat caro keinen Thermostat für
den Lüfter, sondern nur einen, der die Kesseltemp. festlegt.

Steht der jetzt auf 80 Grad und die Kesseltemp. ist höher, schaltet der Lüfter ab um die 80 Grad zu halten.
Sobald die Kesseltemperatur dann zu weit abfällt, schaltet er
wieder ein.
Das erklärt dann auch warum er weiterläuft, wenn der Kessel ausgebrannt ist.

genauso ist es, gibt es für mich eine möglichkeit das zu ändern?
wäre halt schön wenn morgens noch ne Glut da wäre…

DC-35 SF kennt die jemand?

die DC 32 G die es anscheinend nur in Schweden gibt wurde umbenannt in
Vi har bytt beteckning på följande modeller:

Tidigare DC-18 heter numera DC-25 SF
Tidigare DC-25 heter numera DC-30 SF
Tidigare DC-32G heter numera DC-35 SF
Tidigare DC-40G heter numera DC-40 SF

manter antwortete vor 15 Jahren

Du könntest einen Rauchgasthermostaten nachrüsten.

Die Experten hier in Sachen Nachrüstelektrik werden sich hoffentlich melden.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 15 Jahren

Sieht wohl laut Atmos.se so aus, als hätten diese Kessel+
weder RGT noch eine TAS.
TAS erst seit 2002.

Zum 32 G lässt sich nix finden, wie es aussieht kann man aber da ein Thermostat kaufen.
Sprecht ihr auch schwedisch? Dann kannst du ja mal fragen.
Andernfalls wird es schwer.
Steht in der Zubehörliste.

Gruß Manuel

spacy antwortete vor 15 Jahren

also wenn der Kessel so erbärmlich ausgestattet ist, dann würde sich sicher die Vollmar Steuerung lohnen
http://www.vollmar-elektronik.de/produkte.html
Beschreibung der neuen Version:
klick mich

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hallo Caro

DC-35 SF kennt die jemand?

http://www.vvs-boden.se/atmosdc35sfvedpanna-p-7248.html
Kannst damit was anfangen ?
Mach doch mal mit ein Digi Fotos von deiner Anlage mit Puffer.
Die Handybilder sind sehr mager.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
manter antwortete vor 15 Jahren

Wobei der schon das Rauchgasthermostat hat.

Gruß Manuel

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Wir brauchen Fakten und Bilder.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
wong antwortete vor 15 Jahren

Hallo Caro,
wenn Möglich gib uns doch einen Link aus Deiner Region oder von einem Händler, dass man das gute Stück mal bewundern kann.

Grüßerle
Wong