Fragen und AntwortenInbetriebnahme P21 mit A25
phausp fragte vor 13 Jahren

Hallo,
wollte kurzen Bericht abgeben zu meiner heutigen Inbetriebnahme.

Alles lief gut, bis der Brenner richtig zu heizen anfing. Zuerst waren leichte Rauchschwaden im Pelletrohr zu sehen, kurze Zeit später qualmte es aus dem Motor der Schnecke – bis der Brenner schließlich mit einem Safety Alarm abschaltete…
Na toll.

Hab dann meinen Schorni angerufen, was er meint – er meinte, ist alles noch kalt, ich solle es mit einem Lockfeuer im Schornstein versuchen, damit er besser zieht.
OK.
Kiste wieder neu gestartet, gewartet, bis der Brenner wieder anfing, dann die Reklame aus dem großen Elektronik-Kaufhaus (endliche ist die auch mal für was gut) in den Schornstein gesteckt und angezündet.
Das Teil zog wie Hulle – daraufhin kam auch kein Qualm mehr aus dem Pelletschlauch.
Hatte mich schon vorsichtig gefreut.

5 Minuten später war dieser aber dann verstopft, weil der Brenner den Hals nicht voll genug kriegen konnte und sich Unmengen davon einverleibte.

Nach Studium des Handbuchs und einiger Beiträge hier hab ich mich dann der Parameter angenommen.
Erst mal T1 auf 60s gestellt.
Dann T4 auf 7s und T6 auf 11s
Die Luftmenge war serienmäßig viel zu hoch eingestellt, deshalb auch der Qualm.

Was soll ich sagen, jetzt läufts erst mal. Nächste Woche kommt der Schorni zum messen, dann wird die Luft nochmal feinjustiert.

Das mit den Alternativ-Fühlern hat auch funktioniert. NTC 20K liefern den richtigen Wert. Pro Stück 9 Euro und mit Lautsprecherkabel verlängert.

Danke an die Helfer hier im Forum.

Schöne Grüße
Robert