Fragen und AntwortenIwabo Villa S1 fördert permanent Pellets!
Dieter2 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Gemeinde,
ich wollte heute nach der Sommerpause wieder mal meinen DC18SP mit Pellets heizen und beim Einschalten läuft die Förderschnecke permanent!
Alle anderen Funktionen sind o.k.! Nur die Schnecke macht keine Pause! Kann die Steuerplatine defekt sein oder habt ihr eine andere Idee?
Grüße
Dieter



10 Antworten
blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo Dieter2,

wie hast du denn die anderen Funktionen testen können? Oder hast du nach den einfördern der Pellets den Stecker der Förderschnecke gezogen so das sich die Pellets entzünden konnten? Hast du mal die Förderzeit zurück genommen, also mal bis ganz auf Null und langsam wieder hoch gedreht?

Mfg. G.B.

Dieter2 antwortete vor 16 Jahren

Hallo Blitzer,
ja, ich habe genau das gemacht, was du beschreibst. Habe auch noch die Pelletzufuhr unterbrochen bis der Brenner auf Störung gegangen ist. Dann Stecker wieder rein und die Schnecke fördert trotz Störung! Ich würde sagen, daß das Relais für die Zeitsteuerung der Steckdose hängt, aber die Platine ist ohne Relais!!
Grüße
Dieter

Nordseerauschen antwortete vor 16 Jahren
blitzer antwortete vor 16 Jahren

Hallo Dieter2,

Was war den jetzt der Auslöser der permanenten Pelletförderung schließlich haben hier im Forum noch einige andere User eine Pelletschnecke in betrieb u. da könnte ja das selbe Problem auftreten?

Mfg. G.B.

Dieter2 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
der vermutliche Auslöser war die el.Verbindung mit der HZR 65!

Bluwak antwortete vor 16 Jahren

Typisch HZR65

jupdida antwortete vor 16 Jahren
Bluwak:
Typisch HZR65

dazu nur ein zitat von Heinz Becker:

“ D…….er“

atmosDS antwortete vor 16 Jahren

<<Awer hunnert Prozent>>

Kessel 1: Atmos D20P
Puffervolumen: 1000l
Nordseerauschen antwortete vor 16 Jahren

Hallo

wie eine elektische verbindung??

ist die schnecke mit der HZR 65 verbunden??

die schnecke ist doch direkt am Pelletsbrenner
wenn da eine verbindung zur HZR 65 defekt sein soll läuft der Brenner doch auch nicht …..ODER……

Dieter2 antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
ich habe ein Kabel von der Steuerung HZR65 (Klemme S) zur Steuerplatine (Klemme 1) des Brenners gelegt, damit dieser bei Erreichen einer eingestellten Puffertemperatur ausschaltet !