Fragen und AntwortenIwabo Villa S1 LD3 leuchtet dauerhaft
steinberg65 antwortete vor 11 Jahren

EOM
und schon wieder Iwabo Villa S1..
Der Brenner startet gar nicht. Alle Sicherungen sind i.O.
Thermosicherung hat Durchgang und die Fotodiode lässt sich mit nem Feuerzeug auf Funktion erfolgreich testen. Endschalter Kesselluke ist auch i.O. Förderschnecke über Steckdose i.O.
Nach dem Start leuchten alle 3 Dioden kurz auf, danach leuchtet die grüne LD3 dauerhaft hell und LD2 leuchtet auch dauerhaft aber nich so hell (Helligkeit kann subjektiv sein).
Leider ist dieser Fehler nirgends beschrieben…



14 Antworten
flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

wenn D2 und D3 dauerhaft leuchten heisst das lt IWABO Beschreibung:

D2 dauerlicht: Anfeuerung bei zwei Zündversuchen misslungen
D3 Dauerlicht: Fotozelle verliert Licht nach 30 sec / Neuzündung misslungen

also würde ich denken die Heizspirale defekt, am besten mal durchmessen
oder Fotozelle hat einen Treffer, tausche diese mal.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

wenn D2 und D3 dauerhaft leuchten heisst das lt IWABO Beschreibung:

D2 dauerlicht: Anfeuerung bei zwei Zündversuchen misslungen
D3 Dauerlicht: Fotozelle verliert Licht nach 30 sec / Neuzündung misslungen

also würde ich denken die Heizspirale defekt, am besten mal durchmessen
oder Fotozelle hat einen Treffer, tausche diese mal.

mfg

Solarhans antwortete vor 11 Jahren

Hallo Steinberg65,
ja so wie Flugzeug2, würde ich auf die H-Spirale tippen.
Ein Reset geht doch beim IWABO S1X nur durch Strom abschalten wie mir bekannt ist.
Es sollte mindestens 15 Minuten der Strom an der Anlage abschaltet werden, wenn Du das nicht schon probiert hast. An der Empfindlichkeit der Fotodiode solltest Du nichts verstellen.
Wurden evtl Elektro Schweißarbeieten im/am Gebäude durchgeführt?

Gruss Hans

Solarhans antwortete vor 11 Jahren

Hallo Steinberg65,
ja so wie Flugzeug2, würde ich auf die H-Spirale tippen.
Ein Reset geht doch beim IWABO S1X nur durch Strom abschalten wie mir bekannt ist.
Es sollte mindestens 15 Minuten der Strom an der Anlage abschaltet werden, wenn Du das nicht schon probiert hast. An der Empfindlichkeit der Fotodiode solltest Du nichts verstellen.
Wurden evtl Elektro Schweißarbeieten im/am Gebäude durchgeführt?

Gruss Hans

blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

was soll dasheißen?

— Wurden evtl Elektro Schweißarbeieten im/am Gebäude durchgeführt? —-

Also ich habe regelmäßig ein E.- Schweißgerät 400 V am Netz und benutze das auch, da zwingt sich mir die Frage förmlich auf warum das Probleme machen soll, lerne aber gerne dazu.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

was soll dasheißen?

— Wurden evtl Elektro Schweißarbeieten im/am Gebäude durchgeführt? —-

Also ich habe regelmäßig ein E.- Schweißgerät 400 V am Netz und benutze das auch, da zwingt sich mir die Frage förmlich auf warum das Probleme machen soll, lerne aber gerne dazu.

Mfg. G.B.

steinberg65 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Flugzeug 2
hast nen Link zu dieser Beschreibung ? Hab gerade meine nochmal durchgeblättert und diese Fehlerbeschreibung nicht gefunden.
Danke

Hallo Hans,
15 Minuten abschalten ? Kenne das von anderen Geräten so 2 bis 3 Minuten. Nun hat er ja über Nacht Zeit…
Keine Schweißarbeiten …

Irgendeiner nen Messwert für die Spirale ?

Hallo Blitzer,
je nach Stromnetz und Schweißgerät kann das zu Spannungsspitzen führen. Bei schlechtem Schweißgerät oder zu Einbrüchen bei schlechtem Netz kommen kann. Das kann wiederum bei manchen Verbrauchern zu Fehlern führen. Kenne das aus KFZ-Werkstätten und meinen AU-Geräten.

steinberg65 antwortete vor 11 Jahren

Hallo Flugzeug 2
hast nen Link zu dieser Beschreibung ? Hab gerade meine nochmal durchgeblättert und diese Fehlerbeschreibung nicht gefunden.
Danke

Hallo Hans,
15 Minuten abschalten ? Kenne das von anderen Geräten so 2 bis 3 Minuten. Nun hat er ja über Nacht Zeit…
Keine Schweißarbeiten …

Irgendeiner nen Messwert für die Spirale ?

Hallo Blitzer,
je nach Stromnetz und Schweißgerät kann das zu Spannungsspitzen führen. Bei schlechtem Schweißgerät oder zu Einbrüchen bei schlechtem Netz kommen kann. Das kann wiederum bei manchen Verbrauchern zu Fehlern führen. Kenne das aus KFZ-Werkstätten und meinen AU-Geräten.

flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

hallo,

Messwert= 220 Volt 1000W das macht ca 50 Ohm

hier der link für die Beschreibung:

http://www.inocal.com/pdf/atm09b.pdf

mfg

flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

hallo,

Messwert= 220 Volt 1000W das macht ca 50 Ohm

hier der link für die Beschreibung:

http://www.inocal.com/pdf/atm09b.pdf

mfg

flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

hast du das Problem gelöst und wenn ja wie?

mfg

flugzeug2 antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

hast du das Problem gelöst und wenn ja wie?

mfg

steinberg65 antwortete vor 11 Jahren

Nachdem dieser Brenner nun einen ganzen Tag gelegen hatte, habe ich Ihn wieder in Betrieb nehmen können. Ist zwar völlig unlogisch. Habe dann noch einmal die Empfindlichkeit der Fotodiode erhöht und nun arbeitet er tatsächlich seit einer Woche fehlerfrei !!
Danke für Eure Hilfe !

steinberg65 antwortete vor 11 Jahren

Nachdem dieser Brenner nun einen ganzen Tag gelegen hatte, habe ich Ihn wieder in Betrieb nehmen können. Ist zwar völlig unlogisch. Habe dann noch einmal die Empfindlichkeit der Fotodiode erhöht und nun arbeitet er tatsächlich seit einer Woche fehlerfrei !!
Danke für Eure Hilfe !