Hallo liebes Forum bin ganz neu hier!Hoffe nicht das dies Thema schon da war andernfalls entschuldige ich mich durch unwissenheit!
Ich habe mir den Kombikessel DC25GSP installiert!Läuft auch manuell ganz akzeptabel!Habe mir dann die Steuerung ACD01 gekauft und stehe aufmal im Wald!Beim Ausbau der Metallblende hab ich schon fertige Kabel gesehn!Kein Problem!+-erde!Steuerung war an!Aber wo schliesse ich folgende Kabel an der Steuerung an?L-pump,L-fan out,L-fan in,L2-out und L-m3????Dann noch ne Frage zu den Fühlern vom Puffer!?Wo werden diese angeschlossen?Kabel geht vom Pelletsbrenner direkt in den Kessel!Ist einmal der Fühler oben und der unten?
Bei Umstellung auf die ACD01 muss ich auch noch Kabel(thermisch)demontieren!Waren glaub ich 2!Welche sind das?
Bin kein Laie aber bin Viessmann und Wolf gewohnt da ist alles simpel erklärt!Wäre dankbar über hilfe bzw.tipps!
Gruss Merry
Hi
Die von dir angesprochenen Kabel L-pump usw. benötigst du nicht. Die ACD 01 sollte am besten nur deine Heizkreisregelung übernehmen und Warmwasser sonstiges halt. Kesselregelung vom Kessel selbst benutzen. Die Fühler vom puffer oben unten werden am Brenner angeschlossen mit dem schwarz blauen Stecker. Die Fühler die vom Brenner in den Kessel gehen sind Rauchgastemp. sind für die Automatische Umschaltung Holz/Pellets.
Mfg
Hallo ich habe ein Problem mit meinem ACD01 im Sommer Modus steht bei mir bei WW aus – wie kann ich das aktivieren, da er mir so kein Warmwasser macht. Im Automatik Modus geht alles.
Danke