Fragen und Antwortenkein Brennerstart
pott antwortete vor 13 Jahren

Hallo Leute,
Ausgeschlafen ich brauche Hilfe!!!!!
Nach der Sommerpause will ich meinen D20P mit Ivabo Brenner in Betrieb nehmen und nichts passiert.
Förderschnecke ans Stromnetz angeschlossen— läuft einwandfrei
Hauptschalter am Kessel ein: Brenner durchläuft die Routine alles Blinken normal.
Stecker von der Förderschnecke wieder in den Brenner rein und nichts passiert.
Gebt mir bald einen Tip es wird frisch im Haus
danke Pott



4 Antworten
flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

– alle Sicherungen auf der Brenner Platine prüfen
– Blinken am Brenner die LEDs ?
– wenn ja dann prüfen ob vom Steuergerät überhaubt der Brenner
gestartet wird (Brenneranforderung)
ich denke das müsste der Anschluss 1 auf der
Brennerplatine sein dort müsste 230 Volt anliegen wenn
der Brenner laufen soll.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

– alle Sicherungen auf der Brenner Platine prüfen
– Blinken am Brenner die LEDs ?
– wenn ja dann prüfen ob vom Steuergerät überhaubt der Brenner
gestartet wird (Brenneranforderung)
ich denke das müsste der Anschluss 1 auf der
Brennerplatine sein dort müsste 230 Volt anliegen wenn
der Brenner laufen soll.

mfg

pott antwortete vor 13 Jahren

besten Dank für den Tipp. Habe soebend den Fehler gefunden.
Im Kessel auf bder Anschlußleiste war ein Kabel locker der den Lüfter in Betrieb setzt.
Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Danke nochmals
pott

pott antwortete vor 13 Jahren

besten Dank für den Tipp. Habe soebend den Fehler gefunden.
Im Kessel auf bder Anschlußleiste war ein Kabel locker der den Lüfter in Betrieb setzt.
Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Danke nochmals
pott