Fragen und AntwortenKessel lädt die Boiler nicht auf
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Hallo Atmosgemeinde,
ich habe einen DC 30GSE,der meine zwei Boiler nicht mehr aufheizt.
Kann es sein das der Ladomat defekt ist.Die Pumpen laufen.ich habe auch schon die Patrone gewechselt,und das Heizungsthermometer ausgetauscht.Leider ohne erfolg.Hat jemand von euch einen Rat.



7 Antworten
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

…, wie hoch ist denn die Abgastemperatur …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
fjko antwortete vor 7 Jahren

Ist das Problem erst seit es richtig kalt ist?
Wenn dem so ist , dürfte dein Kessel es nicht mehr schaffen die Heizung und die Puffer zu bedienen.

Legende antwortete vor 7 Jahren

Die Abgastemperatur ist 220 Grad. Ich habe nicht das Heizungsthermometer ausgetauscht, sondern das Kesselthermometer.
Mein Heizungsbauer hat auch keine Ahnung. Vielleicht ist ja jemand in der nähe von mir, der Ahnung hat von ATMOS Holzvergaser. Ich Wohne in Buseck. Für Hilfe wäre ich Dankbar.

Legende antwortete vor 7 Jahren

Nein, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her, das es nicht mehr geht.

Feueresel antwortete vor 7 Jahren
Legende:
Nein, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen her, das es nicht mehr geht.

…, ich sehe Du hast deinen Kessel seit Anfang 2009 in betrieb ?
wie hoch ist der Brennstoffbedarf pro Tag ?
Wie sieht die Brennerdüse aus und die unter Keramik, ist da noch alles an seinem Platz…
und die Anheizklappe noch dicht –
mal mit der Taschenlampe von innen dagegen leuchten und von Rückseite auf durchscheinendes Licht kontrollieren…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Legende antwortete vor 7 Jahren

Das Problem ist gelöst.Der Kondensator der Wilopumpe am Ladomat war defekt.Jetzt funktioniert alles wieder.

Gruß legende

Feueresel antwortete vor 7 Jahren

@Legende, danke für Deine Rückantwort

Gruß Bernhard

Normalerweise müsste der Kessel entsprechend ab geregelt haben,
Abgastemperatur fällt dann dementsprechend,
wenn er die Kesselüberschussleistung nicht in die Puffer bringt…

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!