Hallo habe einen dc 25 gse,mit 2x 800l Puffer parallel angeschlossen und oventrop rta.habe folgendes Problem nach dem anheizen geht die kesselthemperatur schnell hoch, Lüfter läuft und abgasthemperatur 190grad.Kesselthemperatur geht auf 90 Grad, Lüfter aus belimo zu abgasthemperatur singt. kesselthemperatur 100grad termischeablaufsicherung spricht an.rta pumpe läuft (richtige Richtung)Rücklauf Anhebung lässt sich auch einstellen. Kann mir jemand helfen?



9 Antworten
Manfred antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

kessel bringt wärme nicht schnell genug weg.

Auf welche Stufe ist Kesselpumpe eingestellt ?

Wie ist RLA oventrop Regler eingestellt ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Juergen_S antwortete vor 11 Jahren

Hallo,

1. Wieso geht der Lüfter aus?

Lüfter und Pumpe sind grundsätzlich gekoppelt und sollen bis zum Ende des Abbrands durchlaufen.

2. Eigentlich müßte trotz Abschalten des Lüfters bei 95° C Kesseltemperatur die Pumpe automatisch wieder eingeschaltet werden.
Siehe: http://www.atmos.cz/germany/kotle-006

Das scheint nicht zu funktionieren. Wieso nicht?

Grüße
Juergen_S

winnie3pooh antwortete vor 11 Jahren

Hallo rotangeldj,

ist das von Anfang an so, oder erst jetzt aufgetreten?
Evtl. Luft in der Pumpe – Entlüften!
Pumpe mal auf Stufe 2 oder 3 hochstellen und beobachten.

Gruß Jörg

rotangeldj antwortete vor 11 Jahren

ja der duchfluss ist zu gering,nicht genugend volumenstrom aber warum,kann das an der Oventrop rta liegen?die Anlage ist neu und noch nie gelaufen.

HKruse antwortete vor 11 Jahren

rotgeld,

prüf mal die Rohre vom Kessel zum Puffer.

Sind die Absperrschieber alle offen ?

Im Rücklauf zwischen Oventrop und Puffer nicht vergessen !

Wie weit wird der Vorlauf in Richtung der Püffer warm ?

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
HKruse antwortete vor 11 Jahren

wo sitzt der Fühler des Thermo-Drehgriffes ?

Hat der Fühler guten Kontakt zu dem Rücklauf zwischen Pumpe und dem unteren Kesselflansch ?

Beim Anlegefühler das Spannband überprüfen, wenn nötig nachziehen und das Rohr wieder gut isolieren.
Bei der Tauchhülsenvariante braucht der Fühler auch direkten Kontakt im unteren Rohr zum Kessel.

Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Kunifer antwortete vor 11 Jahren

Alle Schieber geöffnet?
Arbeitet deine RLA oder hängt vieleicht das Ventil?
Passt die RLA zum notwendigen Volumenstrom?
Pumpe entlüftet?
Pumpe auf höchste Stufe gestellt?

Mal den Ventilkopf der RLA abnehmen und sehen ob der Einsatzzapfen arbeitet.
Hatte bei Umstellung von 72 auf 78° Patrone das selbe Problem.
Die neue Patrone war nicht gangbar.

Ralf

rotangeldj antwortete vor 11 Jahren

hatte warscheinlich luft im system jetzt alles gut

TeamWeber antwortete vor 11 Jahren

Hallo

warum ist kein Ladomat verbaut worden?
Dann hättest du 5Jahre Garantie.