Fragen und AntwortenKessel wird zu heiß und schaltet Gebläse ab
Feueresel antwortete vor 6 Jahren

Bei meinem DC30GSE wird der Kessel fast täglich zu heiß. 100°
Dann schaltet das Gebläse ab.
Das passiert auch, wenn ich nur mit der Hälfte Holz brenne.

Zudem hat er den TÜV wegen total schlechter Abgaswerte nicht bestanden. Kohlenmonoxid viel zu hoch.

Bekommt er irgendwo falsche Luft??



7 Antworten
kernkraft64 antwortete vor 6 Jahren

Tach Morsi!

Ist der Kessel überhaupt schon mal eingestellt worden oder betreibst Du den so, wie er geliefert wurde?

Gruß
Kerni

micha1151 antwortete vor 6 Jahren

Richtig zusammengebaut wird er ja wohl sein?

Der Düsenstein hat vom Füllraum aus betrachtet ne Markierung. Die sollte bei dir nach hinten zeigen.

Welche Rücklaufanhebung hast du? Ich hoffe nicht Laddomat 21-60!!! Mit dem gab es viele Probleme. Pumpe ist Stufe 3? Thermostat ist 78°C

Das Phänomen gab es schon mal: gib im Suchfeld „Kohlmeise“ ein.
Lesen und Staunen……

Monty antwortete vor 6 Jahren

Hallo morsi,

Auch ich hatte vor kurzem das erste Mal solch ein Problem.

Ich heize den Kessel an und lasse die Füllraumtür, mit einem Expander gesichert, einen Spalt offen bis die AGT auf ca. 150° ist und mache dann die Tür zu.
An diesem Tag hatte ich vergessen die Tür zu schließen. Folge war, AGT ca. 240°, die KT 90°, KTH hat Lüfter abgeschaltet Anlage kokelte vor sich hin.
Meine vermutung ist das der Kessel mehr Energie gebracht hat als die Pumpe wegschaffen konnte.
Masnahme war KT ganz hoch gestellt, Luft zu und in kurzer Zeit war meine AGT wieder auf normal und die KT ging langsam runter, Anlage lief normal weiter.

gruss monty

micha1151 antwortete vor 6 Jahren

Wo is er hin???

HKruse antwortete vor 6 Jahren

moin

micha1151:
Wo is er hin???

start war „hier“ : » 08.11.17 23:19 «

…es gibt noch nen Faden…Thema: Kohlenmonoxid viel zu hoch. morsi » 10.11.17 22:19 «

[…Abluft plus ‚Ab’wasser..]
wenns noch irgendwelche Probleme gibt,
wird er sicher „rauchzeichen morsen“….

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
pufferer antwortete vor 6 Jahren

Hallo Morsi,
das hatte ich früher bei meinem dc 25 gs auch. Ich hatte bei meiner Rücklaufanhebung ein Esbe Rücklaufanhebungsventil (nicht einstellbar) verbaut, das die Wassermenge über 60 Grad zum
Puffer zu stark reduzierte. Abhilfe war ein Ofendrop einstellbares
Rücklaufanhebungsventil. Seitdem habe ich keine Probleme mit
der Ventilatorabstellung.
Viele Grüße Sigi

Feueresel antwortete vor 6 Jahren

Letztes doppelt „Rauchzeichen“ waren:
» 27.11.17 22:39 «

morsi:
Hab nun die Messwerte.
Wärmegradtemperatur: 90°
Abgastemp.: 201°
Sauerstoffgehalt: 10,4%
Kohlenmonoxidgehalt: 15 g/m³
Druckdifferenz: -28.0 Pa

Hab mir den unteren Keramikteil angeschaut. Konnte keine Löcher oder Risse feststellen.

und » 27.11.17 22:43 «

morsi:
Ach so,
die Pirmär- und Sekunddärschieber sind beide so ca. 5 mm raus. Habe sie zurück gedreht waren bei ca. 1 cm.
Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!