Fragen und AntwortenKesselkreislauf und Heizungskreislauf
jostom antwortete vor 12 Jahren

Hallo,
ich habe folgende Probleme.
Mein P21 läuft mit Laddomat21 super. Allerdings ist mein Wasserführender Kaminofen mit einem Ladeventil LK820 angeschlossen und der Kesselkreislauf läuft die ganze Zeit nur im Kreis, auch bei offenem Ladeventil. Habe jetzt beim Hersteller des Ladeventils gelesen, dass man ein Drosselventil einbauen soll. Jedoch weiß ich nicht, was ich da nehmen soll. Tuts da ein einfacher Kugelhahn, oder verursacht der Geräusche?

Ähnliches Problem hat mein Heizkreislauf, der pumpt solange im Kreis, bis der elektronische Mischer fast aufgefahren ist und dann geht die Regelung in den Notaus, weil die Vorlauftemperatur zu hoch ist. Also sollte dort scheinbar auch ein Drosselventil in den Bypass.

Wär schön wenn ihr mir Ventile empfehlen könntet, die nicht ganz so teuer sind.

MfG
Daniel



2 Antworten
jostom antwortete vor 12 Jahren

Also ohne den Ansatz eines hydraulischen Schemas von Dir zu haben, kann man Dir wahrscheinlich nicht sehr weit helfen. Da wird es ja eine Ursache geben (vermutlich nicht das fehlende Drosselventil). Wie groß ist Dein Puffer? Wie ist alles angeschlossen? Wie regelst du grundsätzlich Deine Anlage?

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Also ohne den Ansatz eines hydraulischen Schemas von Dir zu haben, kann man Dir wahrscheinlich nicht sehr weit helfen. Da wird es ja eine Ursache geben (vermutlich nicht das fehlende Drosselventil). Wie groß ist Dein Puffer? Wie ist alles angeschlossen? Wie regelst du grundsätzlich Deine Anlage?

Thomas