Fragen und AntwortenKesselproblem
Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo zusammen.
Ich besitze kein ATMOS Kessel aber ich habe die Hoffnung das hier jemand trotzdem helfen kann.
Ich habe kein Pelletkessel der Firma Opop mit 20kw.
Pufferspeicher 600l.

Mein Problem ist jetzt das ich wie folgt den Kessel eingestellt habe.
Kesseltemperatur 70 Grad
Puffer oben 50 Grad eingestellt
Puffer unten 65 Grad eingestellt.
Wenn der Kessel den Speicher beladen hat
Bin ich von unten bis oben mit 65 Grad beladen.
Jetzt habe ich das Problem das der Kessel bei 50 Grad wieder aufheizen soll.Tut er aber nicht der kühlt bis fast 40 Grad runter.
Wie kann ich das umgehen?

Wenn ich die Temperaturen oben 65 und unten 60 einstelle dann heizt er jede Stunde einmal hoch.Das möchte ich ja auch nicht da der Verbrauch viel zu hoch ist und es ja besser für den Kessel ist wenn er über ne längere Zeit heizen tut.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Der Laddomat 21-60 Ist verbaut.
3 Wege Mischer mit Stellmotor.

Gruss



2 Antworten
Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Wo hast du den die Fühler im Pufferspeicher verbaut
Versuch es einfach mal den Obren auf 60 Cº und den Unteren auf 80 Cº dann aber auch die Kesseltemperatur hoch auf 85 Cº
Der Brenner sollte dann den Speicher von Oben her mit 80-85 beheizen bis der untere Fühler 80 Cº wahrnimmt dann Pelletbrenner aus. Wird der Speicher nun Entladen sinkt die Temperatur am Unteren Fühler und zwar solange bis der Obere Fühler nur noch 60 Cº hat dann sollte der Pelletbrenner wieder anspringen und den Speicher von oben nach unten auf 80Cº aufheizen.
Du hast auf dem Kessel sicherlich ein Handrad mit dem du den Ladomaten steuern kannst diesen so einstellen das der Ladomat nicht schon bei einer Kesseltemperatur von 40Cº in den Speicher einspeißt sondern erst bei 65º oder höher das hat den Vorteil das der Speicher nicht durch den Pellekessel runtergekühlt wird.
Einfach mal ausprobieren

Mfg. Günter

Puffer2100 antwortete vor 6 Jahren

Hallo

Wo hast du den die Fühler im Pufferspeicher verbaut
Versuch es einfach mal den Obren auf 60 Cº und den Unteren auf 80 Cº dann aber auch die Kesseltemperatur hoch auf 85 Cº
Der Brenner sollte dann den Speicher von Oben her mit 80-85 beheizen bis der untere Fühler 80 Cº wahrnimmt dann Pelletbrenner aus. Wird der Speicher nun Entladen sinkt die Temperatur am Unteren Fühler und zwar solange bis der Obere Fühler nur noch 60 Cº hat dann sollte der Pelletbrenner wieder anspringen und den Speicher von oben nach unten auf 80Cº aufheizen.
Du hast auf dem Kessel sicherlich ein Handrad mit dem du den Ladomaten steuern kannst diesen so einstellen das der Ladomat nicht schon bei einer Kesseltemperatur von 40Cº in den Speicher einspeißt sondern erst bei 65º oder höher das hat den Vorteil das der Speicher nicht durch den Pellekessel runtergekühlt wird.
Einfach mal ausprobieren

Mfg. Günter