Fragen und AntwortenKesselsteuerung defekt?
wolfgang_g antwortete vor 15 Jahren

Hi Leute,
habe seit ein paar Wochen das Problem, dass die Kesselsteuerung nicht mehr richtig funktioniert….

Folgendes : habe einen Atmos DP 20 Kessel mit Pelletbrenner, dazu einen 1000l-Pufferspeicher.
Im Puffer sind 2 Thermostate, 1 oben (gibt die Soll-Temp. an bis dahin soll geheizt werden und dann muss der kessel abschalen) und 1 unten ( unterschreitet die Temp. die vorgegebene Temp. soll der kessel wieder angehen)

Das hat alles wunderbar funktioniert…der kessel hat für ca. 4 stunden geheizt und den rest vom tag hat der puffer die wärme gehalten…

die Situation jetzt ist folgende…
der kessel heizt auf die vorgegebene temp. ( ca 65°C) schaltet dann ab. wieder anfahren sollte die anlage dann erst bei ca.30°C. Dies geschieht aber nicht denn sobald die eigendliche Kesseltemperatur unter 60°C fällt fährt die heizung wieder hoch…und ich hab keine ahnung warum das jetzt so ist…

hab schon alles mögliche ausprobiert…stecker gezogen, gereinigt, verschiedene temperaturen ausprobiert, heizung an heizung aus….alles hilft nix….

hat jemand von euch ahnung von diesem thema?

verheize im moment mehr pellets als es was bringt….

vielen dank schonmal

mfg
benny



4 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

Hallo Nalbach,
ich habe es mit nur einem Thermostat gesteuert.
Funktioniert schon den 3. Winter problemlos.

jupdida antwortete vor 15 Jahren
Nalbach:

Im Puffer sind 2 Thermostate, 1 oben (gibt die Soll-Temp. an bis dahin soll geheizt werden und dann muss der kessel abschalen) und 1 unten ( unterschreitet die Temp. die vorgegebene Temp. soll der kessel wieder angehen)

mfg
benny

hmmm, ich glaub das sollte aber andersrum sein.

wenn Puffer oben zu kalt wird > Kessel an

Wenn Puffer unten Temp. erreicht hat > Kessel aus

michael antwortete vor 15 Jahren

Hallo Benny

Jup hat Recht oder du hast es jetzt nur falsch wieder gegeben. Am oberen Thermostat stellst du die Temperatur ein, bei deren Unterschreitung der Brenner samt Kessel startet und so lange heizt, bis am unteren Thermostat die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Dadurch bekommt der Kessel lange Laufzeiten, hat danach lange Standzeiten und die Brennerstarts werden maximal redzuiert.

Beim A25 Pelletbrenner ist diese Funktion bereits integriert.

Stell den oberen Thermostaten auf ca. 60 Grad
und den unteren auf ca. 75 Grad.

Gruß Michael

Michael

Kessel 1: DC22GSE
Kessel 2: P21
Regelung: JBR Wifi
Puffervolumen: 1500
wolfgang_g antwortete vor 15 Jahren

Hallo Schicke doch mal einen Schaltplan wie und wo du die Thermostate angeschlossen hast.
mfg.wolfgang