Fragen und AntwortenKategorie: HolzvergaserKesseltemperatur schnell zu hoch
Feueresel antwortete vor 3 Jahren

Hallo,

ich habe den ein oder anderen Beitrag gesucht und gelesen, aber noch nicht den richtigen Tipp gefunden.

Ich habe folgendes Problem, seit einiger Zeit ist es so, dass an meinem Holzvergaser DC18S die Kesseltemperatur sehr schnell ansteigt und der Speicher im unteren Bereich kaum in der Temperatur steigt. Dies geht häufig soweit, dass der Lüfter abschaltet und anschließend die TAS anfängt zu öffnen.

Es sind folgende Komponenten in der Anlage aus 2007 verbaut.

  • Kessel: DC18S
  • Speicher: 800 L (600/200)
  • TAS 85° CDie Ladeeinheit hat der Heizungsbauer aus Einzelkomponenten gebaut.
  • Mischer zur Rücklaufanhebung ESBE TV 60° C
  • 1 Kugelhahn halb (?) geschlossen im Abzweig vom Rücklauf zum Mischer.
  • WILO Pumpe (höchste Stufe)

Wenn ich anheize lege ich zur Zeit nur 6 Scheite in den Brennraum, nach ca. 45 – 60 Minuten

steigt die Kesseltemperatur auf 80 – 84° C und der Lüfter geht aus.

Die Temperaturmessung oben am Speicher zeigt auch über 80° C.

Die Temperatur unten am Speicher liegt dann immer noch sehr tief (Z.B. 35° C je nach Anheizzeitpunkt)

Der Mischer für die Rücklaufanhebung funtioniert, am Ausgang zum Kessel messe ich 60 °C.

Ich habe weil sie doch schon etwas angegriffen waren an beiden Türen die Dichtung gewechselt in der Hoffnung Fremdluft könnte das Problem veruchsacht haben, aber es hat sich nichts geändert.

Ich hoffe ihr habt den passenden Tipp für mich.

Gruß Frosch



Frosch Schrieb vor 3 Jahren

Hallo, da ich auf dem Tablet irgendwie die Anzeige "Ihre Frage wartet auf Freigabe" übersehen
habe, habe ich die Frage ein paar Tage später nochmal eingestellt.

<a href="https://www.atmos-forum.de/?dwqa-question=kesseltemperatur-steigt-schnell-an-speicher-wird-unten-nicht-richtig-warm&quot; rel="nofollow">https://www.atmos-forum.de/?dwqa-question=kesseltemperatur-steigt-schnell-an-speicher-wird-unten-nicht-richtig-warm</a&gt;

1 Antworten
Feueresel antwortete vor 3 Jahren

Kesselkreispumpe der Rücklaufanhebung überprüfen inkl. Schieber Ventile.

Luft im System ?

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!