Fragen und AntwortenKesseltemperatur zu niedrig?
Pfeil Andreas antwortete vor 3 Jahren

Hallo zusammen,
jetzt hab ich meinen Atmos 25GSE mit 2000l Puffer schon ein paar Wochen am laufen und bin eigentlich zufrieden….eigentlich:
die Puffertemperatur kommt bei mir nie über 85 C°.
Ich messe die Temperatur mit Hygrosens Messsystem(Dallas)und die sind schon sehr genau. Ungenau ist wohl das Thermometer am Kessel, es zeigt immer 90 bis 95C° und ich glaube nicht das ich vom Kessel bis zum Puffer 10C° verliere?!
Der Ventilator schaltet dann ab und wartet bis die Temp. wieder sinkt.
Kann man die Abschalttemperatur irgendwie hochschrauben?



13 Antworten
Feueresel antwortete vor 11 Jahren
aku123:
Hallo zusammen,
Ungenau ist wohl das Thermometer am Kessel, es zeigt immer 90 bis 95C° und ich glaube nicht das ich vom Kessel bis zum Puffer 10C° verliere?!

…, beim hoch heizen vom Kessel, geht der Kesselthermometer erst einmal nach und später im Betrieb geht Er vor — dass liegt an der Einbaulage/Stelle vom Temperaturfühler

►Temperaturunterschiede◄

… und noch etwas,
wenn es zu Extrem ist, ist wahrscheinlich auch noch ein Gaspolster oben im Kessel eingeschlossen, also hinten immer etwas höher aufstellen, sodass die Blasen raus können

Gruß
Bernhard …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
aku123 antwortete vor 11 Jahren

also ist die Temperatur nicht einstellbar?

mariuswsw antwortete vor 11 Jahren

Wie heiß willst du denn deinen Puffer werden lassen? 85°C sind doch OK!

Gruß

iglo antwortete vor 11 Jahren

Auf welche Stufe ist Ladomatpumpe eingestell? Schalte auf Stufe 3, dann wird die Wärme schneller vom Kessel abtransportiert.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
iglo:
Auf welche Stufe ist Ladomatpumpe eingestell? Schalte auf Stufe 3, dann wird die Wärme schneller vom Kessel abtransportiert.

…, und vorhandene Blasen werden gleich mit rausgespült

meine K-Kreispumpe läuft immer auf Stufe I
kommt Natürlich auch auf die Rücklauftemperatur zum Ladomat
( 25-29°C ) an, auch Pufferschichtung (85↕28°C)und so …

MfG …
…, übrigens,
schiebt Er, der/mein Esel in der Kesselkreistaktung, bis zu 95°C H/Wasser nach
bei unter 100°C Abgastemperatur

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
aku123 antwortete vor 11 Jahren

Hab keinen Ladomat, nur ein Esbe VTC511 in der RLA. Das öffnet bei 72C°.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
aku123:
Hab keinen Ladomat, nur ein Esbe VTC511 in der RLA. Das öffnet bei 72C°.

…, kommt natürlich auch auf die Gesamtverrohrung –
Durchmesser und Länge an – Flusswiderstand und so

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
aku123 antwortete vor 11 Jahren

Wie ist denn eure Puffertemperatur so?

Olaf62 antwortete vor 11 Jahren

Hallo aku,

die Kessel-Vorlauftemperatur hängt von drei Größen ab:
– Kesselleistung
– Rücklauftemperatur
– Fördermenge der Kesselpumpe

Die Kesselleistung wird über die Abgastemperatur beeinflusst.
Die Rücklauftemperatur wird vom Thermostaten auf den eingestellten Wert geregelt.
Folglich bleibt nur die Möglichkeit, die Kesseltemperatur über die Fördermenge der Pumpe zu regeln. Am effektivsten geht dies durch eine Drehzahlregelung der Pumpe in Abhängigkeit der Kesseltemperatur. In meiner Anlage wird der Puffer so konstant mit 87,5°C geladen. Das Problem einer thermostatischen Rücklaufanhebungen ist, dass die Rücklauftemperatur bei schwankender Fördermenge der Pumpe nicht stabil bleibt. Dadurch neigt das System zum Schwingen. Eine Rücklaufanhebung mittels Motormischer hat den Vorteil, dass die Rücklauftemperatur unabhängig von der Fördermenge der Pumpe konstant bleibt.

Die klassischen Pumpen mit Stufenschalter lassen sich per Phasenanschnitt regeln. Hocheffizienzpumpen können am einfachsten mittels PWM-Signal angesteuert werden. Allerdings führt eine Drehzahlregelung der Pumpe zur Regelung der Kessel-Vorlauftemperatur nur in Kombination mit einem Motormischer zur Rücklaufanhebung zum Ziel.

Grüße

Olaf

Monty antwortete vor 11 Jahren

Hallo aku123,

Am Anfang komme ich auch kaum über 80°C, warum auch?
Erst wenn die Puffer annähernd voll sind geht mein KVL an die 90°C Marke. Dann ist aber auch meine Füllung aufgebraucht und ich schalte den Kessel aus.

Gruß Monty

mariuswsw antwortete vor 11 Jahren

So ist es „standardmäßig“ bei mir auch…Quasi mit abschalten aller Regeleinrichtungen…
Und so auch im Grunde OK!

Woodstoker antwortete vor 11 Jahren
Das Problem einer thermostatischen Rücklaufanhebungen ist, dass die Rücklauftemperatur bei schwankender Fördermenge der Pumpe nicht stabil bleibt. Dadurch neigt das System zum Schwingen.

@ Olaf

Das kann ich bestätigen, denn ich betreibe im System einen Laddomat und manchmal kommt das System ins Schwingen genau wie du beschreibst.
Bei mir passiert das aus folgendem Grund,gesehen hab ich es am Datenlogger für die AGT das ab und zu die Temperatur total ausbüchsen will. Letztens war ich in diesem Augenblick genau am kontrollieren des WMZ und der AGT wie es passierte.
Herausgefunden hab ich dabei das für dieses Verhalten der RLA das nachrücken des Holzes zur Düse verantwortlich ist.
Dadurch steigt die Vergasung sprunghaft an.
Die AGT Reglung fängt die ausbüchsende Temperatur schnell ein, aber die Kesselleistung steigt schneller als die Laddomatpatrone reagieren kann da sie relativ träge ist und das bringt sie dann zu einer Überreaktion die genau für das Schwingen verantwortlich ist.

Wenn der Fall bei mir eintritt, dann zeigt der WMZ einmal knapp 20 KW Leistung an um dann 5 Minuten später auf 45 KW zu gehen. Diese Schwingung beruhigt sich nur sehr sehr zögerlich wenn überhaupt.

Das ist eben der thermostatische Laddomat. Er ist so nicht schlecht aber die Nachteile sind auch unbestritten.

Pfeil Andreas antwortete vor 3 Jahren

Hallo zusammen,
ich habe einen Atmos KC25 und bei mir war die Kesseltemperatur mit laufenden Lüfter noch nie über 80 Grad eher 75. was kann ich tun um die Kesseltemperatur auf die vorgeschrieben Temp. Zu bekommen?
Lieben Dank!