Hallo,
ich habe ein wenig Probleme, an welchem Thermometer ich mich orientieren soll, um zB. die Grundeinstellung des Feuerzugreglers vorzunehmen.
Wenn das Kesselthermometer (KC45S) 80 Grad anzeigt, dann zeigt mein Thermometer im Vorlauf schon 90 Grad an.
Das Thermometer im Vorlauf hab ich schon gegen ein anderes getauscht, welches das selbe anzeigt – also gehe ich davon aus, daß das Kesselthermometer zu wenig anzeigt.
Ebenso: wenn ich den Kesselthermostat so einstelle, daß das Saugzuggebläse bei 90 Grad ausgeht, dann ist der Einstellknopf noch lange nicht auf maximum.
Hätte ich jetzt erwartet, daß man den nicht unbedingt auf 110 Grad stellen kann *LOL*
Gruß,
Martin
…, ich würde den Kessel nach der höher angezeigten Temperatur am Kesselvorlauf einstellen.
Die angezeigte Kesseltemperatur selbst wird zusätzlich auch über die obere Brennraumtemperatur mit beeinflußt.
Dass sieht man frisch nach dem Auflegen, die obere Brennraumtemperatur nimmt ab und somit fällt auch die angezeigte Kesseltemperatur zur angezeigten echten Vorlauftemperatur.
Die Kesseltemperatur ist nicht nur die Kesselwassertemperatur sondern die Kesseltemperatur inkl.
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
moin Martin,
Das Thermometer im Vorlauf hab ich schon gegen ein anderes getauscht, welches das selbe anzeigt – also gehe ich davon aus, daß das Kesselthermometer zu wenig anzeigt.
das Kesselthermometer und Kesselthermostat sitzen in der Tauchhülse über dem Füllraum…
da wird es erst „richtig warm“, wenn
1_der Füllrauminhalt „auf Temperatur“ ist
2_zum Abbrandende hin die Glut frei nach oben „strahlt“…
die Kesseltemp. und die VL-Temp sind unterschiedlich
die VL-Temp/FZR ist einfach „schneller“ nach dem Start,
die KT holt dann bei mir aber auf…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Ich hab den KC25.
Die Abweichung von etwa 8Kelvin passt schon so inetwa. Man kann das Kesselthermometer nachjustieren, ist aber Essig.