welche einschalttemperatur differenz zwischen kollektortemperatur und speicher temperatur haltet ihr für am sinnvollsten?



7 Antworten
FPiuk antwortete vor 15 Jahren

Hallo pellet,

bei mir sind es 5°.

Gruß

Franz

Solli antwortete vor 15 Jahren

ich habe auch 5 eingestellt seit 15 Jahren schon Solar bei mir zu Hause

Guenny antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
ich habe bei 15 qm FK die Abschalttemperatur bei 4 ºC und die Wiedereinschalttemperatur bei 8ºC stehen.
Gruß Günny

holzsammler antwortete vor 15 Jahren
[welche einschalttemperatur differenz zwischen kollektortemperatur und speicher temperatur haltet ihr für am sinnvollsten/QUOTE]

Hallo
die Regeling welche dazugehört läßt erst ab 10 ° Differenz zu
eingestellt habe Ich 14° ,denn Ich habe das ankommende Wasser gemessen ,hat nicht die Temperatur hat wie die Anzeige meldet.
Was nützt mir das wenn das Wasser ohne Differenz umgewälzt wird ?
Habt ihr mal nachgemessen ,würde mich mal interessieren .
Gruß holzsammler

ESBG antwortete vor 15 Jahren

Hallo Holzsammler!

Erst einmal muß man sicherstellen dass die angezeigten Temperaturen (und nach denen schaltet die Regelung) auch den Tatsachen entsprechen!

Durch Fühlerabweichungen und Leitungswiderstände kommen da bald einmal 5 – 8°C Unterschied zusammen, gute Solarregelungen bieten eine Fühlerabgleichfunktion, so etwa TA.

Dann ist noch entscheidend wo die Fühler montiert sind, der Kollektorfühler sollte wirklich die Kollektortemperatur erfassen und nicht irgendwas.

Bei Boilern mit direkt eingebauten Register sollte der Referenzfühler im Solarrücklauf so montiert sein dass er in den Boiler hineinragt und damit die Brauchwassertemperatur unten mit erfasst.

Und wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind dann kann man eine vernünftige Einstellung für die Solarregelung ermitteln, ausgehend von einer Einschaltdifferenz von 8 – 10 K und einer Ausschaltdifferenz von etwa 4 K.

Bei Beobachtung der Anlage sieht man was sich erreignet und kann die Anlage in kurzer Zeit einstellungsmäßig optimieren.

MfG Hannes

holzsammler antwortete vor 15 Jahren

Hallo ESBG

Ich stimme dir zu,aber noch besser sieht man es am Wärmemengenzähler, Energieertrag und Wasserdurchfluss.
Holzsammler

zielke_b antwortete vor 15 Jahren