Fragen und AntwortenKombikessel (DC25GSP/DC30GSP) + ACD 01 = HILFE ?!?
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Hallo liebe Holzheizer/ Kombinierer,

sorry vorab für den langen Text, aber das Problem ist sehr komplex.

Wir haben vor kurzem einen DC25GSP + DC30GSP montiert. Dazu haben wir uns eine ACD 01 (Version 3.3) aufschwatzen lassen.

Nach diversen Fehlermeldungen beim anklemmen des Reglers, die wir durch viel grübeln und ausprobieren in den Griff bekommen haben, stehen wir nun vor dem Problem der Parameter.

Wir haben zum Kessel folgendes „Equipment“: Laddomat 21/100, 2x Pufferspeicher 850l, Warmwasserboiler BW150 R…

Wir haben uns demzufolge das Hydraulische Schema 0032 ausgewählt und danach alles konfiguriert.

Heizen mit Holz ist der erste Schritt für uns gewesen. (da sind wir noch immer nicht drüber hinaus) Es lief soweit gut: die Puffer wurden erhitzt, der Warmwasserboiler bedient und auch die Heizkörper wurden lauwarm… aber alles eben nur lauwarm.

Beim nächsten starten dann zeigte der ACD01 nach mehreren Stunden nur noch eine Kesseltemperatur von maximal 44 Grad an. Das manuelle Thermometer zeigte aber knapp 80 Grad.
Dennoch lief alles… wieder lauwarm

Und dann der Knaller: zwischen allen Arbeitsgängen, und dem Versuch alles richtig warm zu kriegen, hab ich es in meiner Verzweiflung doch tatsächlich geschafft das ganze ACD01 zurückzusetzen Nach ewigem Fluchen über meinen Fehler stellte ich alles wieder ein.(Hydraulisches Schema, HK2 aus (weil wir nur HK1 haben), bla bla bla… Plötzlich gingen die Mischerpumpen (COSMO vor dem WW und dem HK) nicht mehr an.
Auf einem Extrablatt zu den gefühlten Millionen Seiten Bedienungsanleitung stand dann, dass bei dem Kombikessel das hydraulische Schema 0003 empfohlen wird. Gelesen – getan! und taddaaa… die Temperatur wurde auf dem ACD01 wieder richtig angezeigt. Juhu! 88 Grad!

Zu früh gefreut – denn die Pumpen sprangen dennoch nicht an. Das Rohr zu den Puffern wurde heiß, aber auch die zeigten auch nach Stunden keine Temperaturveränderung an. WW das gleiche in grün. Das heißt alle Wärme umsonst… ohne Abnehmer…

Infoanzeige: Heizen WW – AUS, Heizen MK1 – AUS, Stellmotor – AUS (Temperaturen von den Fühlern hab ich jetzt mal weggelassen)

Was ist denn nun schon wieder sein Problem? Ich bin müde, verzweifelt und langsam echt in Zeitnot… durch die ewige Frickelei am Kessel, kommt der Rest des Hauses zu kurz. Ende April wollen wir einziehen, in 10 Tagen kommt der Schorni.

Kann mir jemand sagen, welche Parameter verändert werden müssen, damit endlich alles rund läuft? Aus der (schlecht übersetzten) Bedienungsanleitung zur ACD 01 hab ich für einen Leihen zwar schon einiges herausgefunden, aber dennoch scheint es ja nicht richtig zu sein.

Gerne schicke ich auch die Parameterbelegung wie sie gerade jetzt eingestellt ist.

Bitte, bitte… wenn jemand weiter weiß, Erfahrungen mit ACD01 diesbezüglich hat oder auch mit dem Kombikessel… MELDET EUCH BITTE!

Tausend Dank im Voraus!



5 Antworten
Feueresel antwortete vor 7 Jahren
Rakete_HVL:
Hallo liebe Holzheizer/ Kombinierer,

sorry vorab für den langen Text, aber das Problem ist sehr komplex.
[…]
Kann mir jemand sagen, welche Parameter verändert werden müssen, damit endlich alles rund läuft? Aus der (schlecht übersetzten) Bedienungsanleitung zur ACD 01 hab ich für einen Leihen zwar schon einiges herausgefunden, aber dennoch scheint es ja nicht richtig zu sein.

Gerne schicke ich auch die Parameterbelegung wie sie gerade jetzt eingestellt ist.

Bitte, bitte… wenn jemand weiter weiß, Erfahrungen mit ACD01 diesbezüglich hat oder auch mit dem Kombikessel… MELDET EUCH BITTE!

Tausend Dank im Voraus!

@Rakete_HVL,
Habe zwar keine so umfangreiche Reglung wie deine,
aber habe unten einen Link gesetzt,
dort stehen alle notwendigen Unterlagen zum DOWNLOAD bereit
Übrigen würde mich auch interessieren, ob Du das Teil als Laie, zum laufen bringst

Belegungsplan für ACD01 und Bedienungsanleitung ATMOS ACD01
Mit den SDW20 Wandmodul können nahe zu alle Funktionen der ACD01 Heizkreisregelung vom Wohnraum aus ferngeteuert werden. Die Übertragung zwischen ACD01 und SDW20 erfolgt mittels 2 Draht Bustechnik.
Mit dem SDW10 Raumregler kann der zugehörige Heizkreis von externer Stelle aus beeinflusst werden. Die Funktionen umfassen im Einzelnen:

– Erfassung der aktuellen Raumtemperatur
– Korrektur der Raum – Solltemperatur
– Betriebsartenumschaltung

Zur DOWNLOAD Quelle:
https://atmos-zentrallager.de/zubehoer/atmos-acd01-regelung

Gruß Bernhard

Hab eben mal kurz in die 173 Seiten umfassende Anleitung ATMOS ACD01 reingeschaut und
finde die Anleitung umfassend und gut verständlich

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Ramirez antwortete vor 7 Jahren

Hallo Rakete_HVL
habe das Vorgänger Model DC25 Sp mit ACD 01 Vers 3.3.Hatte am Anfang auch Startschwierigkeiten mit der Regelung.Lies mal alle Daten aus der ACD01 aus und poste sie hier,kann dann vergleichen

Rakete_HVL antwortete vor 7 Jahren

Danke Bernhard… die Bedienungsanleitung habe ich selbst schon wie bereits erwähnt. Dennoch vielen Dank!

Hallo Ramirez,

habe jetzt alles ausgelesen. Vorab: Die Pumpen funktionieren mittlerweile. Aber optimal läuft der ganze Betrieb noch nicht. Die Kesseltemperatur/ Wärmeerzeugung wird nicht richtig angezeigt. (Keine Ahnung welchen Wert das Gerät anzeigt, aber das manuelle Kesselthermometer zeigt einen deutlich höheren Wert an)

So nun meine Parameter, mit der Bitte um Optimierungsvorschläge :

HYDRAULIK

P 1= 0003
P 2= 1
P 3= 2
P 4= AUS
P 6= AUS
P 7= AUS
P 8= 16
P 9= AUS
P10= 19

SYSTEM

SPRACHE = DE
ZEITPROGRAMM = P1
BEDIENMODUS = 1
SOMMER = 20°
P 5= 3°
P 9= -12°
P10= 3
P11= 2 Minuten
P12= AUS
P13= AUS
P14= AUS
P18= AUS
P19= AUS
P21= 0
P23= AUS
P29= 0°

WARMWASSER

NACHT= 20°
LEGIOSCHUTZ= AUS
P 5= 1
P 6= 65°
P 7= 1
P 8= AUS
P 9= 15K
P10= 5K
P11= 5 Minuten
P17= AUS

MK1

REDUZIERT = ECO
HEIZSYSTEM= 1.00
P 3= AUS
P 4= AUS
P 5= AUS
P 6= AUS
P 7= AUS
P 8= 10°
P 9= AUS
P12= 30°
P13= 66°
P14= 4K
P15= 5 Minuten
P18= 2%
P20= 270
P21= 120
P22= 1
P25= Standby

FESTBRENNSTOFF

P 1= 3
P 2= 60°
P 3= 95°
P 4= 70°
P 5= 3K
P 6= 25K
P11= 180°
P12= 5K
P14= 50°
P15= 4K
P16= 3
P17= 1
P18= 50°
P20= AUS
P22= EIN

PUFFER

P 1= 20°
P 2= 70°
P 3= 10K
P 4= 5K
P 5= AUS
P 6= 10K
P 7= 5K
P 9= EIN
P11= 3 Minuten
P15= -3K
P16= 0 K

HINWEISE:
DATENBUS= NICHT ANGESCHLOSSEN
WANDEINHEITEN NICHT VORHANDEN
NUR 1 HEIZKREIS

Danke schon mal vorab für deine Mühe und deine Hilfsbereitschaft!

Eine weitere Frage hab ich noch: Wie viel Grad sollte denn das Abgas so beim Anheizen und später im Betrieb haben? (Da gibts ja sicher Nicht-/ Normwerte!?)

Danke schonmal!!!

Rakete_HVL antwortete vor 7 Jahren

Das hat aber lange gedauert… habe die Antwort schon vor ner Woche geschrieben!

Danke für eure Hilfsbereitschaft!

Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Das Feuer ist bei den Indianern heilig.

https://www.zeltwelt.ch/tipps/feuer-im-tipi/

Feueresel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!