Hallo Miteinander,
da ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe, wollte ich mal nach eurer Meinung zum Lambdacheck fragen.
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, mir einen zu holen.
Momentan habe ich folgende Optimierungen an meinem Kessel, Kupfer Düsenblende, BR Thermometer und vielleicht bald einen LC.
Da ich mir nie Sicher bin, ob der Kessel optimal läuft, oder nicht, muß jetzt eine Sek. luft Steuerung her.
Zum Steuern der Luftstange würde ich einen 24v Belimo SR bei ibäh besorgen.
Wo sollte die Sonde rein? Reinigungsklappe oder ins Rauchrohr, wo bedeutend weniger Schutz die Sonde verdreckt.
Mit oder ohne Temp Fühler im Abgas?
Mfg BaschiLe
moin,
ich habe die LambdaCheck-O2-Sonde im unteren Reinigungsdeckel, seit 2009, über 120 meter Holz
da ist nichts verdreckt an der Sonde, die Sonde heizt sich zum Betrieb selbst, über 700°C…
vom Brennraum kommen da unten ca 300 und mehr Grad C…
Die ganzen Dichtungen über/hinter den WT-Rohren(Deckel, 2x Lüfter, Kessel-Endrohr) interessieren „meine“ Sonde unten nicht…
die ist immer „gut drauf“ da unten…
Ich würde wieder den PT-1000–Thermoschalter „mitkaufen“…
….Schalter wie RGT I und RGT II sind teurer…
( der LC mit dem Thermoschalter könnte auch rgt I oder II…
mein Bruder macht das so bei seinem 16jährigem Fischer-GATX…)
ich habe einen Winter die Stange unten mit nem „20 €.by“ -sr-Motor gesteuert,
beim 40er brauchte ich maximal 3cm „Hub/zug“ an der Stange, mehr Luft ging auch „offener“ nicht durch, meist reichen 1-2 cm.
an den Motor habe ich eine kleine Seiltrommel, ca 10-12cm Umfang, gebaut
eine „Rückholfeder“ an der Stangenfeststellschraube
eine Schlauchschelle auf die Stange, die Feder zur Feststellschraube
(Kontermutter nicht vergessen, die Stange bleibt lose…)
die „Motorseiltrommel“ muß irgendwo(hinter der Stange) fest angeschraubt werden…
…fertich….funktioniert…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
grüß Dich es gibt auch so eine Art Schubstangen Belimo.
So kannst du Dir eine Umlenkung mit einem ,ich nenn ihn mal Dreh -Belimo sparen.
Bilder zu so einem Umbau gibt es hier im Forum.
Die Schubstange bewegt den Sec-Luftschieber.
Vieleich kann dir eine der crack´s hier ein paar Tip´s geben wo man diese Bilder finden kann.
Der Umbau wirkt simpel und zuverlässig.
Viel glück bei der Suche.
Hallo Miteinander,
da ich mich schon lange nicht mehr gemeldet habe, wollte ich mal nach eurer Meinung zum Lambdacheck fragen.
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, mir einen zu holen.
Momentan habe ich folgende Optimierungen an meinem Kessel, Kupfer Düsenblende, BR Thermometer und vielleicht bald einen LC.
Da ich mir nie Sicher bin, ob der Kessel optimal läuft, oder nicht, muß jetzt eine Sek. luft Steuerung her.
Zum Steuern der Luftstange würde ich einen 24v Belimo SR bei ibäh besorgen.
Wo sollte die Sonde rein? Reinigungsklappe oder ins Rauchrohr, wo bedeutend weniger Schutz die Sonde verdreckt.
Mit oder ohne Temp Fühler im Abgas?
Mfg BaschiLe
Hallo. Mich würde interessieren welchen kessel du hast.und deine kupferdüsrnblende.vielleicht mal ein bild davon. Wäre cool. Oder ne Erklärung dazu.
Liebe grüsse matz
Danke für die Tips, vor alles mit dem neuen Belimo, mal schauen, wo man die bekommt bzw.wie teuer die sind.
@Matz
Ich hab einen DC25GSE in Langer Edition.
Auf nem Bild würdest nicht viel sehen.
Ich habe eine relativ dicke Kupferplatte besorgt, in größe der Düse und habe in der Mitte ein Schlitz reingesägt, dann rechts und links nach unten gebogen, fertsch
Mein Bekannten meinte, das hält locker die 1000° aus, wird zwar durch das starke erhitzen sehr weich, aber wird auch wieder beim abkühlen hart.
Gruß
moin
ich hatte 2009/10 mal Cu-Rohrreste als seitl. AG-bremsen,
die sind nach ein zwei Metern Holz weggezundert,
da ist Eisen sinnvoller…
als Düsenschutz nehme ich schlicht Alteisen : ca 6cm breit, 10cm länger als die Düsenöffnung, möglichst über 6mm stark
wenn die Teile „wegoxidieren“, gibts was neues „Altes“
Kupfer wäre mir zu schade…
gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Danke für die Tips, vor alles mit dem neuen Belimo, mal schauen, wo man die bekommt bzw.wie teuer die sind.
@Matz
Ich hab einen DC25GSE in Langer Edition.
Auf nem Bild würdest nicht viel sehen.
Ich habe eine relativ dicke Kupferplatte besorgt, in größe der Düse und habe in der Mitte ein Schlitz reingesägt, dann rechts und links nach unten gebogen, fertsch
Mein Bekannten meinte, das hält locker die 1000° aus, wird zwar durch das starke erhitzen sehr weich, aber wird auch wieder beim abkühlen hart.
Gruß
Hallo. Ok.hast den selben kessel wie ich.falls das mit der kupferplatte irgendwann mal nicht mehr zufrieden stellend ist kannst du nen tollen schutz für wenig geld aus 30 mm dicken schamottplatten bauen. Hast du sonst noch irgendwelche optimierungen?
Mfg Matz; )
Moin Moin,
die Opferplatte aus Kupfer ist schon 2 Jahre alt und wird bestimmt noch ne Weile halten. Schamotplatten halten auch nicht so lange.
Sonst habe ich nichts verändert
Gruß
So, endlich isser da.
Mein Lambdacheck und ein Belimo 230 SR
Ich werde ihn diese Woche mal installieren.
Kleine Frage noch an die Profis, die es schon gemacht haben.
Kann ich für die Sonde einfach in die untere Reinigungsklappe bohren?
Ich hab nur Angst, das das Materiellen bricht und ich für ein paar Tage kein Ofen hab.
Ich würde zu einem CNC Dreher\ Fräser Bekannten gehen, er hat bestimmt ein passenden Bohrer und würde das bestimmt schnell machen.
Ich hoffe das es so funktioniert.
Habt ihr mir vielleicht ein paar Bilder, wie ihr euer Belimo regeln lässt?
Merci
moin Baschi,
dein Bekannter wird ja nicht mit nem „Abbruchbohrhammer arbeiten“…
(…die BR-Tür ist mit nem Akkuschrauber „durchbohrt“ bei mir…)
ich habe die LambdaCheck-O2-Sonde im unteren Reinigungsdeckel, seit 2009, über 120 meter Holz
da ist nichts verdreckt an der Sonde, die Sonde heizt sich zum Betrieb selbst, über 700°C…
vom Brennraum kommen da unten ca 300 und mehr Grad C…
ich bin mit dem Deckel zum Schmied, der hat einfach mit der Säulenbohrmaschine ein passendes Loch gebohrt,
…A°TMOS…, oben zwischen A und T, mit der Flex „plangeschliffen“,
HT-Silikon(ca 300er), von innen die Mutter, seit 2009 dicht
beim 40er brauchte ich maximal 3cm „Hub/Zug“ an der Stange, mehr Luft ging auch „offener“ nicht durch, meist reichen 1-2 cm.
an den Motor habe ich eine kleine Seiltrommel, ca 10-12cm Umfang, gebaut
eine „Rückholfeder“ an der Stangenfeststellschraube
eine Schlauchschelle auf die Stange, die Feder zur Feststellschraube
(Kontermutter nicht vergessen, die Stange bleibt lose…)
die „Motorseiltrommel“ muß irgendwo(hinter der Stange) fest angeschraubt werden…
…fertich….funktioniert…
ich hab mich wiederholt…, siehe oben im „Faden“…
Fotos habe ich nicht…, von meiner damaligen Konstruktion…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Barschi,
kannst Du dokumentieren was bzw. wie du das machst in Wort und Bild
Gruß
Feuerstein
Hallo,
bitte Vorsicht mit Silikon, das ist ein Sondengift.
Die Sonde hat ja einen Dichring. Mutter davor und gut ist.
Viel Erfolg
Harald
Danke für den Tip.
Ich werde ihn am Wochenende montieren und alles dokumentieren
Moin, Moin,
eins Vorweg. Dat ist gar nich so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe.
Die Reinigungstüre ist fast genau so dick, wie das Gewinde der Sonde lang ist.
Also erst druchgebohrt und entgratet


dann mussten wir noch die Mutter etwas abdrehen, damit das Gewinde früher beginnt. Es ist wirklich sehr knapp

Aber alles passt.
Der erste Test lief gestern auch schon.
Scheint alles zu funktioniere, Belimo regelt auch super und hält meine eingestellten 5%.
Bilder vom LC und dem Belimo gibts nicht, da alles noch sehr Provisorisch ist;-) Aber momentan habe ich auch das mit der Belimo Rolle wie HKruse gelöst
Grüße BaschiLe
Die Reinigungstüre ist fast genau so dick, wie das Gewinde der Sonde lang ist.
Also erst druchgebohrt und entgratet
dann mussten wir noch die Mutter etwas abdrehen, damit das Gewinde früher beginnt. Es ist wirklich sehr knapp
moin Baschi,
bei mir mußte 2009 der „Schriftzug“ außen weg und etwas „Türfläche“…
dann passte die Mutter von innen, sitzt seit gut 150 metern Holz unverändert.
die Asche wird gelegentlich abgefegt, ist eigentlich nicht nötig
aber nach 3-4 metern Holz „kontrolliere“ ich unter den WT-Rohren…
mehr gibts zur Sonde nicht zu sagen,
der LC ist genauso „gutmütig“, …wenn der Heizer „mitspielt“,
den LambdaCheck habe ich 3x kalibriert : 1x zur Erstinstallation,
das 2.te mal 2012 zum „üben“,
zum dritten wegen „dusseliger“ Fehlbedinung 2013,
…ich wollte den geregelten O2-wert ändern,
bin aber ins „Kalibrier-menue“ geraten…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Hallo Zusammen,
ich bin seit langer Zeit nicht mehr im Forum gewesen. Nun musste ich feststellen, dass die Basteleien aus 2008 echt fortgeschritten sind. Super Arbeit.
Ich betreibe einen 40GSE, Ladomat, seitliche Abgasbremsen, 8. Wirbulator. sonst habe ich nichts verändert. Pro Saison lasse ich ca. 25m² Fichte durch.
Meine Frage:
Könnt Ihr bitte mal in Bild und Wort beschreiben, wie Ihr den Lamdachek eingebaut und in Betrieb genommen habt? Was für einen Belingo und was für einen Kugelhahn habt Ihr für die Sekundärluft verwendet?
Besten Dank
Uwe

Hallo Uwe, du kannst den linear Stellmotor (belimo linear sr) direkt oder mit einem schubgestänge wie hier abgebildet anschließen.
Das schubgestänge (Luftwaage Idee gust) war für meine hackschnitzel ideal da diese auch primär steuert.
Beides ist möglich.
ebenfalls könntest du natürlich auch
einen drehmotor von belimo benutzen, dafür müsstest du dir aber dann noch ne umlenkmechanik bauen.
Der lc steuert den belimo über den Rest-O2-Wert an.
Liebe grüße Klaus
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Hallo Leute,
Bei mir sieht es so aus:
Primärluft

Sekundärluft

Gruß und schöne Feiertage
monty
Hallo und vielen Dank für die Fotos.
Ich hatte am Freitag einen Schorni zum einstellen des Ofens da.
Folgende Werte habe ich erreicht bei Primärluftstange 20mm und Sekundärluftstange 0mm (Zusatzloch neben der Stange ist zu.).
CO 0,06; O2 8 noch mehr Zu geht aber nicht.
Der Zug der Esse ist -45Mpa. Brauche ich wirklich einen Zugbegrenzer?
Was den Umbau angeht habe ich das so verstanden:
1. Lambdasonde in den unteren Revisionsdeckel
2. Temperaturfühler in das Rauchgasrohr (Esse)
3. Primär und Sekundärluft trennen
4. Sekundärluft über Belimo SR und Kugelhahn regeln
Ist das alles?
Wie stelle ich den Belimo auf die Steuerung ein?
Wie ist das mit der Sondenheizung wenn der Ofen aus ist?
Besten Dank
Moin Moin,
ich experimentiere gerade mit ner Drehzahlregelung via Phasen Abschnittdimmer. Hier stellt sich mir die Frage, nach welchen Kriterien ihr die Drehzahl einstellt?
Und noch eine kleine Frage zum LC, wie hoch stellt ihr denn den Rest O2 Wert ein?
Besten Dank und eine warme Woche
BaschiLe
Moin Moin,
ich experimentiere gerade mit ner Drehzahlregelung via Phasen Abschnittdimmer. Hier stellt sich mir die Frage, nach welchen Kriterien ihr die Drehzahl einstellt?
Und noch eine kleine Frage zum LC, wie hoch stellt ihr denn den Rest O2 Wert ein?
Besten Dank und eine warme Woche
BaschiLe
Grüß Dich
Ich geh mit der Lüfterleistung max. auf 50% runter.
Geht aber auch geringer,wie viel BRT willst du erreichen?
Hängt aber auch davon ab wie sehr du deinen Lüfter schon durch
andere Maßnahmen gedrosselt hast.
Brennraumumbauten und zusätzliche Abgasbremsen mit einberechnen…
Mein Rest 02 steht auf 3%.
Damit kann ich noch ne BRT von über 800° erreichen.
Außprobieren was für Dich das Beste ist.
Gruß
Carsten
Ich hab seit vorgestern mal auf 4% gestellt, aber irgendwie hab ich deine erwähnten 800° schon lange nicht mehr gesehen.
Seit dem letzten putzen habe ich absolut keine Abgasbremsen drin. Irgendwie find ich nicht, was der Sinn dahinter sein soll.
Genau wie die Primär Luft, neulich hatte ich sie ganz raus geschoben, weil der Ofen nicht starten wollte, dann hab ich natürlich vergessen es zurück zu stellen, aber gebrannt hat er ganz normal, eigentlich wie immer. Auch mit der AGT keine Probleme.
Grüße
Moin Moin,
A__ich experimentiere gerade mit ner Drehzahlregelung via Phasen Abschnittdimmer.
B____Und noch eine kleine Frage zum LC, wie hoch stellt ihr denn den Rest O2 Wert ein?
nabend ook…
erstmal B______________
wenn du einen ruhigen Abbrand schaffst, kannst du den Rest-O2wert senken,
ohne daß die Verbrennung „unsauber“ wird, ich bin von 6-7% 2009 auf jetzt 3% runter
(mein 40er läuft reduzierter Leistung, ca 20-25kw)
A_______mache ich auch mit Phasenanschnitt >> „Triac Drehzahl- u Leistungsregler“
der Phasenanschnitt regelt NICHT die Drehzahl, die Leistungs“aufnahme“ des Motors wird gesenkt
der „volle Füllraum“, Primluftschieber/-Klappe und Abgasbremsen senken die Drehzahl
um meine BRT zu „halten“, brauche ich in der Start/Aufheizphase etwas höhere „Lüfterleistung“,
dann folgt die „mittelprächtige“ Drehzahl(.II.)
in der Holzkohlephase die niedrigst-mögliche…
dieser Holzkohle“schongang“ liegt bei mir nur knapp unter dem „II.ten Gang“
also ganz grob die Lüfterleistung :
….“I“….Start/Aufheizen zwischen (geschätzt) „90-70″…
dann Hauptabbrand…“II“… um „70-55″(geschätzt)…
Holzkohle ……….“III“…….“50-55″(auch geschätzt)
meine Zeiten für eine Füllung, um 45kg Mischholz
___I..30-50 minuten (Kaltstart, Nachlegen, Fichte, viel „Kleinzeug“…alles unterschiedlich)
___II nach 5-7 std beendet (Eiche, Birke, Kiefer, Scheitholz od astig)
___III..1-3 std je nach „Glutdichte“, Holzstärken, usw
>>> dann Nachlegen, direkt nach 8std reicht die Glut meist aus,
der Kessel kann gleich im „II.ten Gang“ weiterlaufen…
drei Leistungsstufen, richtig abgestimmt auf die Verbrennung, funktioniert
Gruß Heinrich
PS
(meine „prozente“ habe ich vom 470Kohm Drehpoti „abgeleitet“,
(unter 50 kann der Lüfter „stehenbleiben“, nicht wiederanlaufen)
wenn der Triac mehr als 200Kohm „sieht“, also meine 50%,
läuft der Lüfter bei vollem Kessel ganz schlecht an…
Stufe III „läuft“ nur in der Holzkohlephase….)
2te ps….
der 25er hat 4 WTrohre, ne kleinere Düse und weniger Primluft durch die Keramik
muß ich beim 40er alles einbremsen/-bauen um sauber auf 25kw runter zu kommen, ich habe 8 Rohre und die „große“ Düse…
der GSX hat zwei XXL-WTrohre…
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
2te ps….
der 25er hat 4 WTrohre, ne kleinere Düse und weniger Primluft durch die Keramik
muß ich beim 40er alles einbremsen/-bauen um sauber auf 25kw runter zu kommen, ich habe 8 Rohre und die „große“ Düse…
der GSX hat zwei XXL-WTrohre…
Das erklärt mir ne Menge, danke
Ich hab seit vorgestern mal auf 4% gestellt, aber irgendwie hab ich deine erwähnten 800° schon lange nicht mehr gesehen.
Grüße
Grüß Dich
Je höher der Restsauerstoff umso geringer Deine BRT-Maximaltemp.
Bei dem klarem Wetter zur Zeit,zieht der Ofen ungewöhnlich gut.
840° bei 3%Restsauerstoff,im kleinstem Gang.AGT 130°.
Vieleicht ist Naturzug bei Dir ja doch zu gering/schwach, um auf 800° zu kommen.
650° haste ja noch,ohne Sek-Brennraumumbauten,richtig?
L.G. Carsten
Das ist ja das Problem.
Ich kann unten platten rein machen, wie ich will, aber ein Unterschied zum vorherigen Abbrand erkennen ich nicht.
Bzw, icvh hatte 2 inder sekundärbrennkammer, und zerbrochene in den seitlichen Kanälen, aber… Nüscht veränderte sich 😂
also keine Brennraumteilung?
keine Lüfterdrehzahldrosselung?
Dann sollten es schon über 700°sein.
Zu wenig Primärluft?
Düsenblende zu eng gewählt?
Kupferplatte mal wechlassen?
gruß
…, auch an dieser Stelle nochmal:
Zuviel Primärluft senkt die Sekundärbrennkammertemperatur,
derweil ein entscheidender Teil der erzeugten Brenngase sogleich in der oberen Primärbrennkammer,
wegen Sauerstoffüberschuss abgefackelt wird
und somit für die Sekundärbrennkammer ersatzweise verbranntes,
also ausgebranntes Gas als Beipack angeliefert wird.
So verliert die sekundäre Gesamtgasmenge ihre Zündfähigkeit und die sek. Brennraumtemperatur
fällt auch unter die Selbstzündtemperatur von CO-Gas.
LG. Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Moin Moin,
naja, die Drehzahlregelung ist aktiv und 700 Grad erreiche ich schon, so ist es nicht.
Ich finde es nur seltsam, das meine ganzen Bemühungen mit Brennkammer teilen und so keine so großen Auswirkungen haben, wie bei nem größeren Kessel, wie oben Beschrieben.
Auß diesem Grund biete ich schon seit nem Jahr immer mal bei Abgas test Geräten mit, aber bis dato ohne erfolg.
Zur Info, Primär ist bis auf ein paar mm zu und die Düsenblende ist nicht sonderlich dick und liegt immer noch gut an.
Grüße
Moin Moin,
naja, die Drehzahlregelung ist aktiv und 700 Grad erreiche ich schon, so ist es nicht.
Ich finde es nur seltsam, das meine ganzen Bemühungen mit Brennkammer teilen und so keine so großen Auswirkungen haben, wie bei nem größeren Kessel, wie oben Beschrieben.
Auß diesem Grund biete ich schon seit nem Jahr immer mal bei Abgas test Geräten mit, aber bis dato ohne erfolg.
Zur Info, Primär ist bis auf ein paar mm zu und die Düsenblende ist nicht sonderlich dick und liegt immer noch gut an.
Grüße
moin,
der Brennraum ist bei unseren 1/2.meter Kesseln immer gleich
die 40-50.er auf „25-20 runterschrauben“, auf deine „Nennleistung,
geht ohne unsaubere Verbrennung…
mein 40er arbeitet mit ca „55% seiner Nennleistung“,
das zeigt sich dann deutlich an der AGT…
unsere 1/2.meter Brennräume mit ca 10-15kw/h laufenzulassen…
trau ich mich nicht
…kann ich auch nicht, mit meinem „Halbwissen“…
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Wie hoch ist dann deine AGT im Schnitt?
…volle Ladung, ca 45kg Holz, 8std Abbrand, 110°C
(nach dem Aufheizen 10% mehr, nach 4std 5-10% weniger, in der Holzkohlephase nochmal Anstieg >120,
dann die letzte std langsam sackend > um 100, je nach Hölzchenmischung)
die AGT spielt keine Rolle, interessiert mich nicht
ich will einen sauberen effektiven Abbrand
dazu brauche ich die passende sekundärluft > O2wert
die BRT muß hoch genug sein, nicht zu hoch
wenn die Glut beim Start nicht „überhitzt“ wird, kann man die Primluft ruhig dosiert laufen lassen
erst dann bleibt die AGT niedrig, jede starke Primluftänderung(klappe auf > klappe zu > usw)
treibt die „durchschnittliche“ AGT unnötig hoch
ohne die TypK-Messung/steuerung vor der BR“tür“ kann ich das nicht,
mit einer AGTsteuerung wäre ich um/über 150 mit dem 40gse
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Moin Moin,
so niedrig bekomme ich meine AGT bei weitem nicht, egal wie viele Steine ich zum bremsen verwende. Bei mir sind es um die 170
Was hast du denn für eine Steuerung für dir BRT?
Gruß
Moin Moin,
[.A.]so niedrig bekomme ich meine AGT bei weitem nicht, egal wie viele Steine ich zum bremsen verwende. Bei mir sind es um die 170
[.B.]Was hast du denn für eine Steuerung für dir BRT?
Gruß
hallo,
a…
bei gleicher Keselleistung ist meine AGT deutlich niedriger,
weil die GSE25/30 „hinten“ weniger WT-fläche als die Gse40/50gsx haben,
der 50GSE hat nochmal „mehr Fläche“…
b…
mit nem drehtimer+relais schalte ich die „Startzeit“ > höhere Lüfterdrehzahl…
egal wie BRT und AGT „aussehen“…
dann für die II.te Phase habe ich einen XMT612, drei „Schaltausgänge“…
der schaltet die Drehzahlen passend zur BR-Temperatur
und zur III.ten Phase(meine Ziel-BRT wird um xy% unterschritten > keine Pyrolyse mehr,
nur noch Holzkohle, viel Luft bewirkt nichts mehr…)
wird die Minimaldrehzahl geschaltet… bis zum Normal-Kesselabschalten
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L