Fragen und AntwortenLaddomat 21 Pumpleistung
Feueresel antwortete vor 10 Jahren

Hallo miteinander.
Meine Frage richtet sich vielleicht an all jene, welche einen Wärmemengenzähler hinter dem Laddomat betreiben.
Ich möchte wissen, welche Durchflussmenge pro Minute da maximal zustande kommt.
Ich möchte den Wärmemengenzähler meiner Steuerung aktivieren und müßte dazu noch einen geeigneten Geber für die Flussgeschwindigkeit einbauen.

Viele Grüße,
Marcus



15 Antworten
zielke_b antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

gewöhnlich bewegt sich der Volumenstrom um 400l/h (entspricht ca. 22 kW Leistung bei 35° Rücklauftemperatur).
Es wurden aber auch schon Maximalwerte von knapp 800l/h erreicht (beim Wiedereinschalten des Kessels nach dem Test der Ablaufsicherung).

Gruß,
Bernd

holzsammler antwortete vor 15 Jahren
Meine Frage richtet sich vielleicht an all jene, welche einen Wärmemengenzähler hinter dem Laddomat betreiben.

Hallo
Hinter dem Ladomat heißt das im Vorlauf??
Ich habe den da wohl falsch eingebaut im Rücklauf?

Rücklauf bei Heizungsanlagen: Kälterer Strang
Vorlauf bei Heizungsanlagen: Wärmerer Strang

PolluCom E wird im kälteren Strang eingebaut. Für Einbaustellen im wärmeren Strang steht die Ausführung PolluCom EX zur Verfügung.
holzsammler

marcus_meier antwortete vor 15 Jahren

Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info. Ich werde mir dann mal ein Teil suchen, dass hierfür geeignet ist.

@Holzsammler
Generell ist es (fast) vollkommen egal wo ich den Geber für den Volumenstrom einbaue. Der ist im Vor- wie Rücklauf gleich gross.
Dem Geber wird es aber im kälteren Strang (wo ich ihn auch einbauen werde) wohl besser gefallen… ich denke die hohe Temperatur im Vorlauf bekommt ihm auf Dauer nicht.

Ich rede hier nicht über einen Wärmemengenzähler, sondern nur über einen Geber, der meiner Steuerung mitteilt, wieviel Wasser gerade so durchs Rohr strömt.
Natürlich habe ich an Vor- und Rücklauf auch noch Temperatursensoren vorgesehen.

Viele Grüße,
Marcus

TvA antwortete vor 15 Jahren

Hallo Marcus,

Laß Dich nicht verwirren.
Wenn es technisch möglich ist, wird der Durchflußmesser des Wärmemengenzählers in den Rücklauf und der zusätzliche Temperaturfühler in Vorlauf eingebaut. Mach es nicht anders machen, außer Du hättest ein seltens Exemplar, wo es so sein sollte.
Du mußt es nicht hinter sonderen vor dem Laddomaten in den Rücklauf einbauen (in Flußrichtung). Du willst ja nicht zusätzlichen den Umlauf für die Rücklaufanhebung mit erfassen. Aber ich hoffe, so hattest Du das gemeint.
Die Durchflußmenge ist nicht das alleinige Problem. Es sollte keinen großen Druckabfall geben. Daher etwas überdimensionieren. Die Pumpe erzeugt keinen großen Druck!

Gruß

TvA

holzsammler antwortete vor 15 Jahren
Laß Dich nicht verwirren.
Wenn es technisch möglich ist, wird der Durchflußmesser des Wärmemengenzählers in den Rücklauf und der zusätzliche Temperaturfühler in Vorlauf eingebaut. Mach es nicht anders machen, außer Du hättest ein seltens Exemplar, wo es so sein sollte.
Du mußt es nicht hinter sonderen vor dem Laddomaten in den Rücklauf einbauen (in Flußrichtung). Du willst ja nicht zusätzlichen den Umlauf für die Rücklaufanhebung mit erfassen. Aber ich hoffe, so hattest Du das gemeint.

Da muß Ich zustimmen ,habe es auch so gebaut.
holzsammler

geowag antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

ich hab mal ne blöde Frage, was ist ein Laddomat 21 und für was ist der da?

Grüße
geowag

winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo geowag,
der Ladomat dient zur Anhebung des Kesselwassers und der Rücklauftemperatur, so das der Kessel erst auf Temperatur kommt 72/78° bevor der Puffer beschickt wird. Verlängert die Lebenszeit von deinem HV und Du hast weniger Probleme mit Teer im Brennraum.
Hier mal ein Bild:
Gruß Jörg

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Und so schaut ein Laddomat 21 von innen aus.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
porme996 antwortete vor 10 Jahren

Gutes Neues Jahr alle zusammen.

Hole das alte Thema noch einmal hoch.

Was habt ihr mit dem DC30GSE für Durchflussmengen?
Habe das Problem, dass bei mir nicht mehr als 2600L/h
zu sehen sind und so die Leistung bei 15 KW ist.
Wenn ihr mir die Mengen von Euch mal angeben könntet.

Vielen Dank

Gruß Gerd

andydbdtm1 antwortete vor 10 Jahren

2600 liter? das ist das doppelte von dem was bei mir jemals durchfliest.
960 liter maximal. bei vorlauf 90 grad das sind dann 19 kwh.

wie kommst du denn auf diesen riesen wert?
ich habe als pumpe ne stratos 1-7 im laddomaten die hat mehr leistung als die 6 Meter Pumpe die da sonst drin ist.

andydbdtm1 antwortete vor 10 Jahren

bei 15 kw leistung hast du ja nur eine Spreizung von 5 K?

porme996 antwortete vor 10 Jahren

oh, ne Null zu viel :-(,
sollte 260l/h heißen.
Vorlauf ca. 75Grad Rücklauf ca.28Grad

Deshalb würgt der Belimo wohl den Kessel ab.
Denke, das die Pumpe nicht richtig funktioniert.

Gruß Gerd

Feueresel antwortete vor 10 Jahren
porme996:
oh, ne Null zu viel :-(,
sollte 260l/h heißen.
Vorlauf ca. 75Grad Rücklauf ca.28Grad

Deshalb würgt der Belimo wohl den Kessel ab.
Denke, das die Pumpe nicht richtig funktioniert.

Gruß Gerd

…, wie hoch ist dabei die Abgastemperatur ?
Der Belimo schließt]-[/]|[öffnet in der Regel nach der Abgastemperatur vor dem Wärmetauscher –
über den einstellbaren Abgas II Thermostatschalter

MfG.

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
porme996 antwortete vor 10 Jahren

alles im grünen Bereich,
wie festgenagelt bei 190 Grad

ich denke, dass die Wärme nicht abgeführt wird

Feueresel antwortete vor 10 Jahren

…, bei 75°C Kesselvorlauftemperatur kann/soll der Ladomat nicht mehr Wärme abführen,
sonst würde die zulässige Kesselrücklauftemperatur unterschritten.
Also müsstest Du die Kesselleistung erhöhen, dadurch steigt dann dementsprechend erst mal die Abgastemperatur.
Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!