Hallo,
welche Patrone (72er oder 78er) ist für den P14 optimal(bzw.Standard).
Bei mir ist derzeit eine 72er drin (habe die 78er nicht). Da ich meinen Puffer nur auf unten 60 (oben dann so knapp 80 Grad) aufheize, um möglichst wenig Verluste zu haben, wird mein Brenner immer nur etwa 73-74 Grad warm (ganz zum Schluss etwas mehr). Abgastemperatur so bei 140 Grad.
Unter dem Aschekasten habe ich nun aber ein paar Flecken mit einer zähen Masse entdeckt (so ein wenig wie Harz). Ich habe keine Ahnung ob das von der niedrigeren Temperatur kommt, oder ob das normal ist.
Ist das so ok oder sollte ich lieber die Patrone wechseln ?
Grüße
Heiz
Hallo Heiz,
die 72er Patrone ist nur für die ersten 6 Wochen nach Einbau der neuen Anlage gedacht, um das Frischwasser in Heizungwasser umzuwandeln. Danach setzt man die 78er ein.
Deshalb kommt Dein Kessel auch nicht auf Temperatur, da die Patrone zu früh öffnet und zu viel kühles Wasser einströmt.
Die 78er Patrone gibts bei ebay schon für 20-25 Euro.
Gruß
deffyman
Hallo Heiz,
die 72er Patrone ist nur für die ersten 6 Wochen nach Einbau der neuen Anlage gedacht, um das Frischwasser in Heizungwasser umzuwandeln. Danach setzt man die 78er ein.
Deshalb kommt Dein Kessel auch nicht auf Temperatur, da die Patrone zu früh öffnet und zu viel kühles Wasser einströmt.
Die 78er Patrone gibts bei ebay schon für 20-25 Euro.
Gruß
deffyman
Ich glaube eher das der so zugeschnürt ist das der schon
Teer bildet, einfach mal googeln wie Teer entsteht.
Mfg
Roland
Ich glaube eher das der so zugeschnürt ist das der schon
Teer bildet, einfach mal googeln wie Teer entsteht.
Mfg
Roland
Patrone habe ich schon bestellt. Hoffentlich klappt der Einbau. Ich bin Büromensch.
Was meintst Du (duc) mit zugeschnürt ? Ich habe keinen Begrenzer im Rauchabzug und auch meine Pelletmenge (wenn ich ricchtig gerechet habe) entspricht etwa 14 KW.
Thomas
Patrone habe ich schon bestellt. Hoffentlich klappt der Einbau. Ich bin Büromensch.
Was meintst Du (duc) mit zugeschnürt ? Ich habe keinen Begrenzer im Rauchabzug und auch meine Pelletmenge (wenn ich ricchtig gerechet habe) entspricht etwa 14 KW.
Thomas
Patrone habe ich schon bestellt. Hoffentlich klappt der Einbau. Ich bin Büromensch.
Was meintst Du (duc) mit zugeschnürt ? Ich habe keinen Begrenzer im Rauchabzug und auch meine Pelletmenge (wenn ich ricchtig gerechet habe) entspricht etwa 14 KW.
Thomas
Wenn man die Luft zu weit zumacht, man hat dann zwar weniger
Abgastemperatur aber dafür eine unzureichende Verbrennung da
bildet sich dann Teer. mach mal bisschen Luft auf, du hast dann
vielleicht 150-160° AGT aber auch 80-90° Kesseltemperatur
Mfg
Roland
Patrone habe ich schon bestellt. Hoffentlich klappt der Einbau. Ich bin Büromensch.
Was meintst Du (duc) mit zugeschnürt ? Ich habe keinen Begrenzer im Rauchabzug und auch meine Pelletmenge (wenn ich ricchtig gerechet habe) entspricht etwa 14 KW.
Thomas
Wenn man die Luft zu weit zumacht, man hat dann zwar weniger
Abgastemperatur aber dafür eine unzureichende Verbrennung da
bildet sich dann Teer. mach mal bisschen Luft auf, du hast dann
vielleicht 150-160° AGT aber auch 80-90° Kesseltemperatur
Mfg
Roland
am Brenner. Das kann ich versuchen.
Habe auch kein Rauchgasthermometer für den Laddomaten. Der läuft parallel mit der Kesselpumpe.
Habe bisher auch nur einen Tropfen entdeckt. Es soll aber nicht mehr werden.
am Brenner. Das kann ich versuchen.
Habe auch kein Rauchgasthermometer für den Laddomaten. Der läuft parallel mit der Kesselpumpe.
Habe bisher auch nur einen Tropfen entdeckt. Es soll aber nicht mehr werden.
am Brenner. Das kann ich versuchen.
Habe auch kein Rauchgasthermometer für den Laddomaten. Der läuft parallel mit der Kesselpumpe.
Habe bisher auch nur einen Tropfen entdeckt. Es soll aber nicht mehr werden.
Schau doch einfach mal in den Kessel wenn der recht schwarz ist
fehlt Luft.
Mfg
Roland
am Brenner. Das kann ich versuchen.
Habe auch kein Rauchgasthermometer für den Laddomaten. Der läuft parallel mit der Kesselpumpe.
Habe bisher auch nur einen Tropfen entdeckt. Es soll aber nicht mehr werden.
Schau doch einfach mal in den Kessel wenn der recht schwarz ist
fehlt Luft.
Mfg
Roland
im Kessel sieht es nicht nach Ruß aus. Nur helle Asche.
Braucht man zum Regeln der Pumpe vom Laddomat ein rauchgasthermostat oder kann man das auch parallel mit der Kesselpumpe starten.
Auf wieviel Grad stellt man dann die Kesselpumpe/Laddomatpumpe (läuft ja parallel).
Heiz
im Kessel sieht es nicht nach Ruß aus. Nur helle Asche.
Braucht man zum Regeln der Pumpe vom Laddomat ein rauchgasthermostat oder kann man das auch parallel mit der Kesselpumpe starten.
Auf wieviel Grad stellt man dann die Kesselpumpe/Laddomatpumpe (läuft ja parallel).
Heiz
Dann glaub ich nicht das der Kessel auf 14kw läuft der
müßte ja dann schon an die 90° kommen.
Die frage mit den Pumpen und Abgasthermometer verstehe ich
nicht. Der Laddomat schaltet halt ein und aus wie du ihn am
Kessel einstellst, mußt du halt probieren wie es dir passt.
ich selber haben den auf 4uhr stehen, der schaltet dann etwas
eher ein aber auch eher ab, mich hat das nachlaufen genervt
deswegen die Stellung.
Mfg
Roland
Dann glaub ich nicht das der Kessel auf 14kw läuft der
müßte ja dann schon an die 90° kommen.
Die frage mit den Pumpen und Abgasthermometer verstehe ich
nicht. Der Laddomat schaltet halt ein und aus wie du ihn am
Kessel einstellst, mußt du halt probieren wie es dir passt.
ich selber haben den auf 4uhr stehen, der schaltet dann etwas
eher ein aber auch eher ab, mich hat das nachlaufen genervt
deswegen die Stellung.
Mfg
Roland
Bei mir wird er über die acd01 gesteuert.
Ist Kesselpumpe und Pumpe laddomat das gleiche ?
Blöde Frage aber ich bin ein Büromensch.
Bei mir wird er über die acd01 gesteuert.
Ist Kesselpumpe und Pumpe laddomat das gleiche ?
Blöde Frage aber ich bin ein Büromensch.
Mit der Steuerung kenne ich mich nicht aus, bei mir
wird die Pumpe des Laddomat über den rechten Thermostat
am geschaltet.
In der Regel hat man nur 2 Pumpen die am Laddomat und
eine am Heizkreis quasi die wo deine Heizkörper befüllt
Aber ich kann mir schon vorstellen was du mit den Rauchgasthermostat
meinst, das haben wohl die kessel wo man Pellet und Holz heizen
kann ich habe den p21 ist ja nicht viel anders wie der p14 wüste aber nicht das der so etwas hätte.
Mfg
Roland
Mit der Steuerung kenne ich mich nicht aus, bei mir
wird die Pumpe des Laddomat über den rechten Thermostat
am geschaltet.
In der Regel hat man nur 2 Pumpen die am Laddomat und
eine am Heizkreis quasi die wo deine Heizkörper befüllt
Aber ich kann mir schon vorstellen was du mit den Rauchgasthermostat
meinst, das haben wohl die kessel wo man Pellet und Holz heizen
kann ich habe den p21 ist ja nicht viel anders wie der p14 wüste aber nicht das der so etwas hätte.
Mfg
Roland
Mit der Steuerung kenne ich mich nicht aus, bei mir
wird die Pumpe des Laddomat über den rechten Thermostat
am kessel geschaltet.
In der Regel hat man nur 2 Pumpen die am Laddomat und
eine am Heizkreis quasi die wo deine Heizkörper befüllt
Aber ich kann mir schon vorstellen was du mit den Rauchgasthermostat
meinst, das haben wohl die kessel wo man Pellet und Holz heizen
kann ich habe den p21 ist ja nicht viel anders wie der p14 wüste aber nicht das der so etwas hätte.
Mfg
Roland
Mit der Steuerung kenne ich mich nicht aus, bei mir
wird die Pumpe des Laddomat über den rechten Thermostat
am kessel geschaltet.
In der Regel hat man nur 2 Pumpen die am Laddomat und
eine am Heizkreis quasi die wo deine Heizkörper befüllt
Aber ich kann mir schon vorstellen was du mit den Rauchgasthermostat
meinst, das haben wohl die kessel wo man Pellet und Holz heizen
kann ich habe den p21 ist ja nicht viel anders wie der p14 wüste aber nicht das der so etwas hätte.
Mfg
Roland
jetzt Blicke ich durch. Das was bei dir der rechte Drehregler macht läuft bei mir über die Steuerung. Kesselpumpe ist also die Pumpe vom laddomat. Nun kann ich das steuern.
Die Kesselpumpe kann ich genau Temperaturgesteuert über die Steuerung Regeln.
Du hast mir sehr für mein Verständnis geholfen.
Grüße
jetzt Blicke ich durch. Das was bei dir der rechte Drehregler macht läuft bei mir über die Steuerung. Kesselpumpe ist also die Pumpe vom laddomat. Nun kann ich das steuern.
Die Kesselpumpe kann ich genau Temperaturgesteuert über die Steuerung Regeln.
Du hast mir sehr für mein Verständnis geholfen.
Grüße
Naja regeln kann man da auch nicht viel man kann nur
einstellen wenn die pumpe starten soll, ich habe ja
auch keine Ahnung wie sich das auswirkt wenn man eine
78er Patrone einbaut, kann mir aber nicht vorstellen
das der Kessel dann 90° bekommt
habe auch noch
die 72er drin.
Mfg
Roland
Naja regeln kann man da auch nicht viel man kann nur
einstellen wenn die pumpe starten soll, ich habe ja
auch keine Ahnung wie sich das auswirkt wenn man eine
78er Patrone einbaut, kann mir aber nicht vorstellen
das der Kessel dann 90° bekommt
habe auch noch
die 72er drin.
Mfg
Roland
ist es dann bei dir auch so, dass am Anfang der Ladung wenigere Temperatur ist als zum Schluss?
ist es dann bei dir auch so, dass am Anfang der Ladung wenigere Temperatur ist als zum Schluss?
Ja klar, der Kessel schaltet ja bei 60° ein bis der jetzt
mit seinen Zirkus mit den anzünden fertig ist und auf
Temperatur kommt ist ja schon 1/2-3/4std kaputt.Da sind dann
auch keine 60° mehr im Puffer was es nicht besser macht.
Mfg
Roland
Ja klar, der Kessel schaltet ja bei 60° ein bis der jetzt
mit seinen Zirkus mit den anzünden fertig ist und auf
Temperatur kommt ist ja schon 1/2-3/4std kaputt.Da sind dann
auch keine 60° mehr im Puffer was es nicht besser macht.
Mfg
Roland
also ist das normal.
Wenn ich meinen Puffer bis auf 90 Grad auflade bekomme ich im Kessel auch 85 Grad.
Wegen der Wärmeverluste möchte ich den Kessel aber nur auf oben 75 Grad und unten 60 Grad Laden. Wir sind den ganzen Tag nicht zuhause, da geht mein Brenner dann abends beim Heizen an und um Mitternacht wieder aus. Also ein Start pro Tag und er brennt dann einige Stunden.
Mit der 78er Patrone wird mein Kessel dann immer mindestens 78 Grad warm. Das scheint mir wg. Kondensat besser zu sein.
Nun Aber:
Ist der Wechsel der Patrone schwer? Ich denke nur mit einem Schraubenzier die drei Kugelventile auf zu (Schlitz senkrecht) stellen. Dann die Kappe abschrauben und Ventil tauschen. Kommt mir beim Deckel Abschrauben was entgegen ? Oder geht das leicht. Nicht das mir die Federn um die Ohren fliegen oder ich den Deckel nicht mehr zu bekomme weil die Feder straff wie ein Stoßdämpfer im Auto ist.
Grüße mit zittrigen Fingern
Heiz
also ist das normal.
Wenn ich meinen Puffer bis auf 90 Grad auflade bekomme ich im Kessel auch 85 Grad.
Wegen der Wärmeverluste möchte ich den Kessel aber nur auf oben 75 Grad und unten 60 Grad Laden. Wir sind den ganzen Tag nicht zuhause, da geht mein Brenner dann abends beim Heizen an und um Mitternacht wieder aus. Also ein Start pro Tag und er brennt dann einige Stunden.
Mit der 78er Patrone wird mein Kessel dann immer mindestens 78 Grad warm. Das scheint mir wg. Kondensat besser zu sein.
Nun Aber:
Ist der Wechsel der Patrone schwer? Ich denke nur mit einem Schraubenzier die drei Kugelventile auf zu (Schlitz senkrecht) stellen. Dann die Kappe abschrauben und Ventil tauschen. Kommt mir beim Deckel Abschrauben was entgegen ? Oder geht das leicht. Nicht das mir die Federn um die Ohren fliegen oder ich den Deckel nicht mehr zu bekomme weil die Feder straff wie ein Stoßdämpfer im Auto ist.
Grüße mit zittrigen Fingern
Heiz
Ich habe das mit der Patronenwechsel auch noch nicht gemacht
soll aber keine große Kunst sein. Sehe bis jetzt auch keine
Notwendigkeit die zu wechseln und wenn dann erst nach der
Heizperiode.
Du kommst auch nicht auf 85grad weil du den Puffer nicht durch
heizt, der geht ja bei dir bei 60° aus, es stimmt schon wenn
der kessel bei 75° abschaltet ist das grausam, der läuft mal
schätzungsweise bis er von 70° auf 75° ist ein 1/2 Std wenn
nicht länger. ich habe den jetzt mal auf 72° eingestellt.
Bei mir läuft der Mittlerweile schon 2 mal am Tag, ca.a.4std
Habe aber 60° Vorlauf und 22-5uhr an die 45°
Mfg
Roland
Ich habe das mit der Patronenwechsel auch noch nicht gemacht
soll aber keine große Kunst sein. Sehe bis jetzt auch keine
Notwendigkeit die zu wechseln und wenn dann erst nach der
Heizperiode.
Du kommst auch nicht auf 85grad weil du den Puffer nicht durch
heizt, der geht ja bei dir bei 60° aus, es stimmt schon wenn
der kessel bei 75° abschaltet ist das grausam, der läuft mal
schätzungsweise bis er von 70° auf 75° ist ein 1/2 Std wenn
nicht länger. ich habe den jetzt mal auf 72° eingestellt.
Bei mir läuft der Mittlerweile schon 2 mal am Tag, ca.a.4std
Habe aber 60° Vorlauf und 22-5uhr an die 45°
Mfg
Roland
bei mir dauert das länger. Du hast einen P21? Ist doch etwas stärker.
Meine Vorlauftems liegen bei etwa 42. 60 Grad. Da kannst Du ja Eier auf dem Radiotor braten.
bei mir dauert das länger. Du hast einen P21? Ist doch etwas stärker.
Meine Vorlauftems liegen bei etwa 42. 60 Grad. Da kannst Du ja Eier auf dem Radiotor braten.
Ist der selbe Kessel wie der p14 nur vorne das Blech ist
anders. Ich habe den vielleicht auf 10-12kw laufen.
Aber wie geschrieben 150-160° AGT. weiter nach unten
strebe ich gar nicht mehr an ich habe das auch schon
mit 130-140° Grad versucht, bringe aber da die wärme nicht
her. ich habe einen Altbau da brauch ich schon etwas
wärmer.
ich brauche jetzt von meiner Sicht aus nicht soviel Pellets,
was ich von Sonntag bis jetzt gebraucht habe Kann ich dir später
mal schreiben da ich das später mal abwiege was fehlt
Ich habe jetzt mal abgewogen, verbrauch war in 5 tagen 78kg.
Mfg
Roland
Ist der selbe Kessel wie der p14 nur vorne das Blech ist
anders. Ich habe den vielleicht auf 10-12kw laufen.
Aber wie geschrieben 150-160° AGT. weiter nach unten
strebe ich gar nicht mehr an ich habe das auch schon
mit 130-140° Grad versucht, bringe aber da die wärme nicht
her. ich habe einen Altbau da brauch ich schon etwas
wärmer.
ich brauche jetzt von meiner Sicht aus nicht soviel Pellets,
was ich von Sonntag bis jetzt gebraucht habe Kann ich dir später
mal schreiben da ich das später mal abwiege was fehlt
Ich habe jetzt mal abgewogen, verbrauch war in 5 tagen 78kg.
Mfg
Roland
ich sitze auch in einem alten Fachwerkhaus. Ist aber recht gut gedämmt. Ich schätze mal von Sonntag an so 50kg. Aber eben tagsüber nicht an und kein 60 Grad Vorlauf.
Aber frieren will man ja nicht.
Patrone habe ich eben getauscht. Ging einfach. Jetzt muss es nur noch so heizen wie ich will.
ich sitze auch in einem alten Fachwerkhaus. Ist aber recht gut gedämmt. Ich schätze mal von Sonntag an so 50kg. Aber eben tagsüber nicht an und kein 60 Grad Vorlauf.
Aber frieren will man ja nicht.
Patrone habe ich eben getauscht. Ging einfach. Jetzt muss es nur noch so heizen wie ich will.
Ja berichte mal wie sich das auswirkt. also ab in den
Heizraum und oberen Fühler ziehen das der kessel anspringt
Mfg
Roland
Ja berichte mal wie sich das auswirkt. also ab in den
Heizraum und oberen Fühler ziehen das der kessel anspringt
Mfg
Roland
Geduld.
Ich schätze gegen 21.00 Uhr geht es los.
Geduld.
Ich schätze gegen 21.00 Uhr geht es los.
Hallo Heiz,
die Patrone ist leicht auszutauschen.
1. Heizung aus (Laddomatpumpe darf nicht laufen?
2. alle 3 Kugelventile schliessen
3. mit Rohrzange oder passenden Maulschlüssel langsam den seitlich sitzenden Deckel lösen(Schüssel für´s Wasser drunter stellen.)
4. wenn der Wasserdruck entwichen ist, den Deckel mit Feder und Patrone ganz heraus schrauben.
5. Mit den Fingern oder mit Kombizange die Patrone rausnehmen(vorsicht heiss).
6. neue Patrone einsetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
7. Kugelabsperrhähne öffnen nicht vergessen.
8. Heizung anschalten FERTIG
Hallo Heiz,
die Patrone ist leicht auszutauschen.
1. Heizung aus (Laddomatpumpe darf nicht laufen?
2. alle 3 Kugelventile schliessen
3. mit Rohrzange oder passenden Maulschlüssel langsam den seitlich sitzenden Deckel lösen(Schüssel für´s Wasser drunter stellen.)
4. wenn der Wasserdruck entwichen ist, den Deckel mit Feder und Patrone ganz heraus schrauben.
5. Mit den Fingern oder mit Kombizange die Patrone rausnehmen(vorsicht heiss).
6. neue Patrone einsetzen und alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
7. Kugelabsperrhähne öffnen nicht vergessen.
8. Heizung anschalten FERTIG
das Wechseln hat funktioniert.
Hoffentlich Ist jetz noch effektiver als vorher.
Wie bekomme ich eigentlich raus was für eine Leistung der Kessel gerade hat?
das Wechseln hat funktioniert.
Hoffentlich Ist jetz noch effektiver als vorher.
Wie bekomme ich eigentlich raus was für eine Leistung der Kessel gerade hat?