Hallo Mitstreiter.
Ich brauche ein paar Vergleichsangaben.
Habe gestern eine neue 72°C Patrone bekommen, die alte hat nach 9 Jahren nun nicht mehr wirklich geregelt.
Meine Beobachtung mit der neuen: Der Kessel kommt schlechter auf Temperatur als vorher.
Bei einer anstehenden Rücklauftemp von 30°C und einer VL von knapp 80°C pendelt die gemischte Rücklauftemp ständig zwischen
45 und 75°C!!!!
Ein Arbeitsbereich den ich so nicht kenne. Meine alte Patrone hat bei VL 80 zwischen 68 und 75°C gependelt.
Ich würde hier einen Defekt der neuen Patrone vermuten, oder seht ihr das anders?!?!?!
moin micha,
nicht vergessen : „nicht elektrische“ Mischer arbeiten anders als elektische „Heizungsmischer“…
bei steigendem Anlagendruck und/oder steigender VL-Temperatur(Kessel)
steigt auch die „gemischte“ RLA-Temperatur
das ist bei meinem Oventrop TriM immer so, beim Kesselstart,
in der Aufheizphase wird die angepeilte/eingestellte RLAtemp noch nicht erreicht,
auch die Tempdifferenz zum (da noch niedrigeren)Kessel-VL ist geringer(zusätzlich)…
…Sowas wie dein „Thermopatronenphänomen“ habe ich noch nie beobachtet..
» 19.02.15 22:34 « und » 25.02.15 08:29 «
Mischer ohne Elektrik<Thema: Hydraulikschema gesucht>
Gruß Heinrich
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Ich gebe Dir grundsätzlich recht.
Allerdings konnte ich diesen extrem breiten Arbeitsbereich bei meiner alten Patrone nie beobachten.
Irgendwann habe ich ja dann die 63er Patrone probiert und selbst die arbeitet beim kalten Rücklauf in nem Bereich von +/- 8°C, pendelt sich aber recht schnell ein.
Bei der neuen Patrone sind es ja locker 30°C.
Deshalb geht es mir um eure Beobachtungen! Wie weit weichen eure RLA vom „idealen Sollwert“ ab.
Neue Laddomatpatrone erhalten: Problem gelöst!