Sehr geehrters Atmos Forum
Ich benötige eure Hilfe
Ich besitze einen P14 Kessel mit 500L Wasserspeicher. Ein Ladomat 21 Brenner 25 ist verbaut.
Ich verstehe nicht ganz wie ich die Ladomatpumpe am besten einstellen soll.
Den Kesselthermostat habe ich auf MAX
Ich habe schon einiges gelesen Pumpenthermostat auf 0 das diese immer läuft(Puffer soll schneller geladen werden=Energieersparnis) , andere sagen auf Mittelstellung?!
Haben Sie einen Vorschlag wie die Regelung am sinnvollsten eingesetzt werden kann?
Es Wäre super wenn Ihr mir weiter helfen könntet da mein Pelletsverbrauch momentan bei 50KG am Tag liegt bei einer geheizten Fläche von 110qm.
Momentaner eingestellt ist 75grad Pumpenthermostat da brauch der Brenner immer 2H bis er den Speicher erwärmt hat.und da passiert mind. 6 mal am Tag
MfG Marc
Hallo Marc
Ich habe es nach 4 Heizperioden aufgegeben den Laddomat sinnvoll mittels Pumpenthermostat zu regeln . Stellst du ihn zu niedrig ein läuft er zwar früh an kühlt dir den Pufferspeicher aber nach dem Brenneraus durch die lange Nachlaufzeit den Speicher wieder runter bis auf den Wert der Patrone im Laddomat. Die Nachlaufzeit hängt ja davon ab wie schnell oder langsam dein Kessel abkühlt je nach Umgebungstemp.,Schornsteinzug usw.
Stellst du ihn zu hoch ein schaltet er zwar eher wieder ab nach Brenneraus aber am Anfang läuft der Brenner weite Strecken ohne das der Laddomat einschaltet und somit wird ja auch der Speicher nicht geladen.
Ich nutze seid letztem Winter den Reserveausgang vom Brenner um die Ladepumpe zu steuern und das geht super. Diese läuft jetzt zeitgleich mit dem Gebläse vom Brenner. Somit beschränkt sich auch die Nachlaufzeit der Ladepumpe auf die des Gebläses.(eingestellt auf 15 min nach Brenneraus)
Dein Ziel sollte es sein möglichst lange Laufzeiten zu erreichen, denn Festbrennstoffkessel funktionieren so am besten.
Hallo Marc
Ich habe es nach 4 Heizperioden aufgegeben den Laddomat sinnvoll mittels Pumpenthermostat zu regeln . Stellst du ihn zu niedrig ein läuft er zwar früh an kühlt dir den Pufferspeicher aber nach dem Brenneraus durch die lange Nachlaufzeit den Speicher wieder runter bis auf den Wert der Patrone im Laddomat. Die Nachlaufzeit hängt ja davon ab wie schnell oder langsam dein Kessel abkühlt je nach Umgebungstemp.,Schornsteinzug usw.
Stellst du ihn zu hoch ein schaltet er zwar eher wieder ab nach Brenneraus aber am Anfang läuft der Brenner weite Strecken ohne das der Laddomat einschaltet und somit wird ja auch der Speicher nicht geladen.
Ich nutze seid letztem Winter den Reserveausgang vom Brenner um die Ladepumpe zu steuern und das geht super. Diese läuft jetzt zeitgleich mit dem Gebläse vom Brenner. Somit beschränkt sich auch die Nachlaufzeit der Ladepumpe auf die des Gebläses.(eingestellt auf 15 min nach Brenneraus)
Dein Ziel sollte es sein möglichst lange Laufzeiten zu erreichen, denn Festbrennstoffkessel funktionieren so am besten.
Servus,
Du bräuchtest auch einen größeren Puffer auf die Fläche und Heizleistung. Am besten ist es wenn der Brenner lange Laufzeiten hat. Bei mir steht das Lagepumpen Thermostat circa bei 16-17 Uhr. Kurz vor max. Schaltet bei 82-84 grad kesselthemperatur ein. Die ladepumpe mischt auf 68-70 grad Rücklauf Temperatur Kessel runter. Kesselthermometer steht bei 72-74 grad konstant. Erst eine Stunde vor Ende steigt auch die kesselthemperatur. Brenndauer zur Zeit 8-10 Stunden dann ist er 3 Stunden aus.die ladepumpe schaltet sich bei circa 70 grad kesselthemperatur dann wieder aus.
Ich fahre so ganz gut meiner Meinung. Pelletsverbrauch 45-50 Kilo pro Tag bei 230 qm Fußbodenheizung (altes Bauernhaus)
Die ladepumpe muss auch richtig eingestellt werden sonst bringt das mit der Spielerei am Thermostat Garnix.
Servus,
Du bräuchtest auch einen größeren Puffer auf die Fläche und Heizleistung. Am besten ist es wenn der Brenner lange Laufzeiten hat. Bei mir steht das Lagepumpen Thermostat circa bei 16-17 Uhr. Kurz vor max. Schaltet bei 82-84 grad kesselthemperatur ein. Die ladepumpe mischt auf 68-70 grad Rücklauf Temperatur Kessel runter. Kesselthermometer steht bei 72-74 grad konstant. Erst eine Stunde vor Ende steigt auch die kesselthemperatur. Brenndauer zur Zeit 8-10 Stunden dann ist er 3 Stunden aus.die ladepumpe schaltet sich bei circa 70 grad kesselthemperatur dann wieder aus.
Ich fahre so ganz gut meiner Meinung. Pelletsverbrauch 45-50 Kilo pro Tag bei 230 qm Fußbodenheizung (altes Bauernhaus)
Die ladepumpe muss auch richtig eingestellt werden sonst bringt das mit der Spielerei am Thermostat Garnix.