Fragen und AntwortenLadomat per Rauchgastermostat schalten
Feueresel antwortete vor 4 Jahren

Hallo,
ich habe nochmal eine Frage: zwischen meinen Ladomat 21-60 und dem Anschluss am DC 25GSE 2012 habe ich jetzt ein Termostat verbaut, welches die Pumpe bei einer bestimmten Temperatur anschaltet und zum Abbrand wieder aus.
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das es besser währe, das Sicherheitstermostat paralell an die Pumpe zu schließen, klingt ja auch irgendwie logisch aber ist es nicht so, wenn an der Pumpe strom anliegt, und dann bei 95 Grad das Sicherheitstermostat dazu schaltet mehr spannung anliegt als die 230 V?
Wenn die Pumpe ein deffekt hat, dann liegt dort die Spannung vom Termostat und dann bei 95 Grad zusätzlich die Spannung vom Sicherheitstermostat an (2 Phasen)?
Kann mir nochmal jemand erklähren wie ich es richtig verschalten muss um das Sicherheitstermostat einzubinden? oder wird die Stromzufur (Kessel- Ladomat alt) wenn das Sicherheitstermostat auslöst getrennt?
Hoffe das war verständlich…
Bis dann
Mathias



7 Antworten
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
mathi55:
Hallo,
Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen das es besser währe, das Sicherheitstermostat paralell an die Pumpe zu schließen, klingt ja auch irgendwie logisch aber ist es nicht so, wenn an der Pumpe strom anliegt, und dann bei 95 Grad das Sicherheitstermostat dazu schaltet mehr spannung anliegt als die 230 V?
Wenn die Pumpe ein deffekt hat, dann liegt dort die Spannung vom Termostat und dann bei 95 Grad zusätzlich die Spannung vom Sicherheitstermostat an (2 Phasen)?
Hoffe das war verständlich…
Bis dann
Mathias

Parallel zum originalen Festwertsicherheitsthermostat, den einstellbaren Thermostat,
(für die Kesselwasserdurchflussmenge – Kesselkreispumpen – Kesselkreistemperaturabfangschaltung )
heißt auch an die gemeinsame Phase an der Klemmleiste anschließen,
sonst würde man gelegentlich bei beiden Schaltern geschlossen einen Kurzschluß erzeugen

MfG
Bernhard

…, der zweite zusätzlich einstellbare Thermostatschalter wird also nur im Bypass,
zum fest vorhandenen einfachen Kesselwasser – Sicherheitsthermostatschalter gelegt ‼

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
mathi55 antwortete vor 9 Jahren

Hallo,
ich verstehe den Beriff Bypass nicht so ganz im Zusammenhang.
Ich habe ja das zusätzliche Termostat jetzt direkt am Ausgang Kessel zwischen die Pumpe geschaltet, Das Rauchgastermostat ist auf Betrieb eingestellt.
Muss ich diese Verbindung jetzt verwerfen oder zusätzlich ein Kabel auf die Phase für die Pumpe legen.
Währe sehr hilfreich wenn ich eine Zeichnung bekommen könnte, vorher und nachher eventuell.
Danke nochmals
Mathias

Feueresel antwortete vor 9 Jahren

In der Betriebsanleitung Seite 14 Schaltplan, sieht man den Sicherheitspumpenthermostat 95°C.
Angeschlossen an Klemmleiste Nr. 6 und 8 und genau dort klemmt man den Zusatzthermostat zusätzlich an
und so wird der noch geschlossene Sicherheitspumpenthermostatschalter wie bei einem Bypass,
oder auch Parallel ist das selbe, umgangen.
klick ► http://www.atmos-zentrallager.de/images/Bedienhandbuecher/Bedienungsanleitung_ATMOS_GSE.pdf ◄ klick

Vorsicht Netzspannung kann tödlich sein ‼
Arbeitsfeld spannungsfrei schalten ‼

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
mathi55 antwortete vor 9 Jahren

Hi,
ja genau jetzt habe ich es verstanden .
Bis Bald
Mathias

mathi55 antwortete vor 9 Jahren

Hallo nochmal,
ich habe ebend nochmal an den Klemmen 6 und 8 mit dem Phasenprüfer geschaut, welche Spannung dort anliegt, wie auf dem Schaltplan sind das beides Leiter. Wenn ich das Rauchgastermostat am Atmos auf Betrib stelle, dann liegt an beiden Spannung an.
Wie ist das gemeint ich schließe mein Termostat an die Klemmen, bei mir sind zwei Anschlüsse am Termostat dh. eine Phase geht rein und am anderen Anschluss geht es zum Verbraucher (Pumpe) wenn das Termostat bei 70 Grad schaltet ist die Verbindung geschlossen.
Was passiert wenn ich die Anschlüsse am Termostat mit den Klemmen 6 und 8 verbinde, das Termostat schaltet bei 70 Grad und dann päng oder was? und wo wird der Ladomat angeschlossen?
Sorry bin kein Elektriker..
Das Rauchgastermostat muss ja auf Betrieb stehen sonst läuft der Lüfter nicht Oo.

Danke

Feueresel antwortete vor 9 Jahren

… da beide Leiter an der selben Phase liegen kann kein Kurzschuss entstehen

Wenn Rauchgas I runter gedreht ist, liegt an beiden Klemmen Spannung an.
Und wenn später die Rauchgastemperatur unterschritten wird, liegt an Klemme 6 keine Spannung mehr an.
Wenn die Kesselvorlauftemperatur steigt, verbindet der zusätzliche Thermostatschalter beim erreichen der
Einschalttemperatur, Klemme 8 und 6 wieder und die Kesselkreispumpe läuft an.

Der Sinn der Sache ist, dass auch bei unterschreiten der Rauchgas I Temperatur,
die Kesselkreispumpe bei überschreiten der jetzt eingestellten Kesselwasservorlauftemperatur,
die Kesselkreispumpe wieder einschaltet.
So ergibt sich meine damals so erdachte Kesselwassertemperaturabfangschaltung.
Die Funktion von Sicherheitspumpenthermostat 95°C bleibt zusätzlich erhalten

Gruß
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 4 Jahren

.., Fortsetzung aus aktuellem Anlass, habe ich meinem KEssel jetzt zu Weihnachten,
einen digitalen Thermotatschalter für den effektiven sauberen Glutausbrand spendiert.
Das Teil für kleines Geld, schaltet jetzt bei >92°C Kesselwasservorlauftemperatur,
die Heizkreispumpe wieder ein und bei < 89°C wieder ab.
Somit wird nach >oben sicher verhindert, das die Kesselwassertemperatur bei der Gluterhaltung zu weit ansteigt und nach < unten rechtzeitig die Kesselkreispumpe wieder abschaltet, ohne das sich zuvor der Abgaslüfter mit ein – zuschaltet und so den sauberen Glutausbrand – nicht stören kann. Das Teil lässt sich bis auf 1/10 °C genau einstellen inkl. Spreizung und Sensorabgleich.
Der vor vielen Jahren zu diesem Zweck, von mir eingebaute Kapillarthermostat – Schalter, war einfach zu ungenau. Die Kettenzugklappe mit dem eingestellten Spaltmaßanschlag von 5mm, lässt jetzt die verbliebene Holzkohleglut bei ausreichend hoher Temperatur im Naturzug ~ 30Pa sauber und sicher abbrennen…
Das Teil hat zwei potenzialfreie Relais mit jeweils getrennter Einstellung. Über die noch freie Funktion, lasse ich mir zur Zeit, nur die Heizkreisrücklauftemperatur anzeigen.
Allseits noch schöne Weihnachten,
Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!