Fragen und AntwortenLambdaregelung mit 0-10V Regelsignalumschaltung
Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Hallo an alle.

Wen eine Lambdaregelung interessiert, oder seine vorhandene verbessern will ist hier richtig.
Wer solche Weiterentwicklungen für Unsinn hält,der hört hier zu lesen lieber zu lesen auf,denn es wird komplizierter…………Stichwort …„Regelsignalumschaltung“

Vorraussetzung ist eine getrennte Sekundärluftregelung mit Lambdacheck und eine Abgastemperaturbegrenzung mittels Industrieregler auf der Primärluftseite.
Zwei drittel des Abbrandes wird der Restsauerstoff über den Lambdacheck mit der Sekundärluftklappe geregelt.Da in dem letzten drittel des Abbrandes fast keine Sekundärluft benötigt wird,hab ich mir wieder was einfallen lassen um die Restfüllung,die ja dann zum grössten Teil aus Kohlenstoff besteht mit reduziertem und Lambdageregeltem Abgasmassenstrom zu verglühen.
Bisher hatte ich die Steuerung so gebaut,das ich den Lüfter in der letzten Glutphase über die Anzeige des „Öffnungswinkels“ der Sekundärklappe gesteuert und beim unterschreiten von 1% Offnung der Klappe der Lüfter wegschaltet. (verglühen des Kohlenstoffs mit Naturzug und reduzierter Kesselleistung)

Alte Version hier nachzulesen……………Klick……………Glutausnutzung /Ausbrandphase m.hohem Wirkungsgrad

Mit der neuen Schaltung spielt die Anzeige für den Öffnungswinkel der Sekundärklappe fast dieselbe Rolle,aber diesmal nicht die Abschaltung des Lüfters,sondern dieser nimmt eine „Regelsignalumschaltung“ vor.

Diese Umschaltung legt das 0-10 Volt Regelsignal vom Sekundärbelimo mittels eines Relais (Steuerrelais)nun auf eine 0-10 Volt Motorregelelektronik. Diese regelt dann die Lüfterdrehzahl in dieser Abbrandphase variabel nach dem eingestellten Rest O² am Lambdacheck den man haben will.
Durch die Regelsignalumschaltung verliert der Sekundärbelimo die Regelspannung und schliesst zu 100% wenn er noch leicht geöffnet sein sollte.
Somit ist die alleinige Luftzufuhr von der Primärluftseite.
Zugleich wird ein zweites Relais aktiv,das den Lastkreis des Lüfters über den Ausgang der Elektronik legt,so daß dieser geregelt werden kann.

Also wird dann der Restsauerstoff in dieser Phase rein über die Primärluft Drehzahlvariabel geregelt,da fast nur noch Kohlenstoff im Kessel ist.

Durch die Einstellung am Meßgerät für den „Öffnungswinkel“ der Sekundärklappe kann man bestimmen wann diese Umschaltung am besten gemacht wird,so daß der Kessel am effektivsten arbeitet und die wenigste Energie durch den Schornstein bläst.
Mein Ziel ist Energie zu sparen und ein Maximum an Heizleistung das dann in der Ausbrandphase möglich ist.
Beim abschalten des Lüfters reduziert sich nämlich die Momentanleistung in Kilowatt relativ schnell unter 15 KW (ca. 50 %),da die Anlage dann nur auf den Kaminzug angewiesen ist und mit dieser Schaltung kann man früher mit der letzten Phase beginnen.
Und nur mit dem abschalten des Lüfters ist eine genaue Regelung des Restsauerstoffs schlecht möglich.

Wohlgemerkt ist diese Variante von mir vorerst noch Theorie,aber wird in absehbarer Zeit getestet.

Nächste Steigerung wäre eine SPS……..

PS:
Was viele nicht wissen,ist das der Belimo ein Signal für seine momentane Stellung ausgibt.
Das Signal geht von 2-10 Volt und kann in Verbindung mit einem Regler für Normsignale umgesetzt werden.



4 Antworten
EricF antwortete vor 16 Jahren

Hallo Woodstoker,

eine SPS wäre bei deiner Erfinderfreude mehr als notwendig!
Du köntest dir einiges an verdrahtung sparen und das umschalten von Analogsignalen über Relais hätte auch ein Ende.

Viele Grüße
Eric

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren

Eric,
das kommt noch…..

ESBG antwortete vor 16 Jahren

Da nimmt man eine 1611 und hat alle benötigten Dinge im Überfluss vorhanden, ohne Klimmzüge etc.

Woodstoker antwortete vor 16 Jahren
Da nimmt man eine 1611 und hat alle benötigten Dinge im Überfluss vorhanden, ohne Klimmzüge etc.

Stimmt,das Teil würde wahrscheinlich die Regelaufgaben alle bewältigen.
Ist mir auch nicht ganz neu,kostet auch gut Geld.
Ich habe für meine Solaranlage mit Heizungsunterstützung eine UVR 61-3 und bin höchst zufrieden.
Nur hab ich durch meine Tätigkeit die Möglichkeit Regler usw. für 0 Euro geschenkt zu bekommen,und ausserdem hab ich Freude am tüfteln um Dinge kostengünstig zu verbessern.
Und wenn etwas kaputt gehen sollte,dann wird nur ein Regler getauscht.