Fragen und AntwortenLambdasonde Kalibrieren
bmwhaizer antwortete vor 11 Jahren

Hallo.

Habe die suche bemüht und auch schon Vollmar kontaktiert.Leider bisher keine Antwort.

Habe an meinem GSX 50 die FS 470 mit Lambda von Vollmar installiert.
Soweit auch alles einwandfrei.

Nur zeigt mir die Lambdasonde immer 0,1% Restsauerstoff an.

Meine Frage: Muss ich die Lambdasonde zuerst kalibrieren?
Wie muss ich die Sonde kalibrieren? Aussbauen oder im eingebauten zustand?

Könnte es falsch angeschlossen sein?
Schließe ich eigentlich aus habe den anschluss zusammen mit einem Elektriker gemacht.Leider war für die Sonde kein anschlussplan dabei.Aber der Lambdamonitor und die sonde haben Stecker mit zahlen drauf.

Danke euch.

Patrick



6 Antworten
HartlBe antwortete vor 11 Jahren

Hallo Patrick

Das MUSS in der Doku der FS470 stehen…
Das Kalibrieren der Sonde ist Sache der Steuerung
In normaler Luft MUSS die Sonde 21% anzeigen – alles Andere ist MÜLL

Bernhard

HKruse antwortete vor 11 Jahren

in deinem „anderen“ Thema » 02.06.14 22:43 «
—————————————————

hallo Patrick,

ohne die Schornie-Abgaswerte kann man nicht viel zu dem Abbrandverlauf sagen.
Hattest du die sekLuft beim Abbrand offen oder „dicht“ ?

Wenn ich kein vernünftiges Glutbett in der Startphase habe
und der Lüfter dann mit max. Drehzahl läuft,
wird im Brennraum nicht die notwendige hohe Temperatur erreicht
(Brennraumtür-Fühler, Regler für primKlappe u Lüfter).
Das Luft-Holzgasgemisch wird schlicht zu schnell durch den Brennraum „gezerrt“.
Mein LC hat dann den sek-Luftschieber ganz offen,
die Endrohr-AGT steigt trotzdem auf ca 140°C,
bei dann 0-1% Rest-O2 (eingestellt 3%).

Trotz abgesenkter Drehzahl wird die Brennraumtemp sehr schnell erreicht,
dann würgt aber mein „Typ-K“-Regler die Glut vorzeitig ab.
Das ist dann auch so ein „Kohlenmonoxid-Kokel-Start“.

Daher lasse ich den Lüfter der Startphase lange genug mit leicht reduzierter Drehzahl laufen (!ausprobieren!),
das Glutbett wird „besser ausgebildet“ und kann danach gut geregelt werden.

Gruß Heinrich

ps : O2-Wert 3% / AGT 110°C / VL-Temp um 85°C

————————————————————
antworte doch mal…………………
sekLuft-Schieber offen oder zu ???????????????
Was zeigt die Vollmar-O2-„Schaltung“ bei „kaltem Ofen“,
„NULL-Feuer“ im Kessel ????????????
Der O2-Wert vor dem Anzünden ??

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
bmwhaizer antwortete vor 11 Jahren

Sekundar ca 1,5 umdrehungen auf. Lambda zeigt immer 0!Auch ohne Feuer 0 Schorniemessung noch nicht da. Abgastemp. 170 Grad.

bmwhaizer antwortete vor 11 Jahren

Nochwas Abbrand absolut Rauchfrei von anfang bis Ende immer wieder zum Schornstein gerannt und WMZ hat Leistung zwischen 21 und 39 KW angezeigt.

Feueresel antwortete vor 11 Jahren
bmwhaizer:
Sekundar ca 1,5 umdrehungen auf. Lambda zeigt immer 0!Auch ohne Feuer 0 Schorniemessung noch nicht da. Abgastemp. 170 Grad.

…, wenn der Kessel unter Feuer steht und die Lambdasonde wird zur Kontrolle
aus der Messstelle raus gezogen – sich also in der 21% Sauerstoffzone befindet,
müsste die sekundäre Luft geregelt – gedrosselt werden.
Wenn die Reglung so anspricht liegt der Fehler wahrscheinlich an der angeschlossenen Anzeige.
Wenn nicht – am Rest der Komponenten

Man kann auch den sekundär oder primär ▬ Luftzutritt anderweitig von außen stören,
so das die Lambda – Regelung gegensteuern muß

Bernhard & sein er FeuerEsel – KEssel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
bmwhaizer antwortete vor 11 Jahren

Sooooooooooooooo
Bericht vom BSM ist da.
Erstmessung BESTANDEN.

Die Werte die ich euch geben kann:

Abgastemp 166°
Wärmeträgertemp 73°
Sauerstoffgehalt 9,8%
Druckdifferenz -14 Pa
Kohlenmomoxidgehalt 0,8g/m3 Grenzwert 1,0g/m3
Staubgehalt 0,07g/m3 Grenzwert 0,1g/m3
Holzfeuchte 12,3%

So noch ne Info:
Kessel ist bis auf Abgasturbos und Vollmarsteuerung noch Original und läuft derzeit noch ohne Lambda da mein Lambdamodul wohl defekt ist.

Sollte aber in den nächsten Wochen funktionieren

Brennraum ist meiner Meinung nach stark verteert!?!?
Bisher 3 Abbrände gemacht um die 7 Stunden laufzeit bei vollem Brennraum.

Was sollte ich besser machen, wo gibt es Probleme?

Danke euch.

Patrick