Fragen und AntwortenLamdacheck und UVR1611 – erledigt
PeterH antwortete vor 16 Jahren

Hallo UVR-Freaks,

wer hat die Sekundärluftregelung (GSE) über Belimo (0-10V Ansteuerung)
über Lambdacheck mit einer UVR1611 realisiert.

Würde mich für die Programierung der UVR interessieren.

Danke für die Hilfe.

Schönen Sonntag Peter



4 Antworten
Thomas_1 antwortete vor 16 Jahren

Interessierte Gegenfrage: Wozu dabei die UVR? Das kann der Lambdacheck doch alleine.

PeterH antwortete vor 16 Jahren

Hallo Thomas,

die Lambdacheck´s der ersten Generation hatten das noch nicht, müsste ich erst nachrüsten lassen.

Gruß Peter

Lambdasonde antwortete vor 16 Jahren

Hallo,

wäre nur ein Softwareupdate. Also her damit.
Ausgang 0..10Volt hat er doch?

Gruß

Harald

PeterH antwortete vor 16 Jahren

Hallo an Alle,

hat sich erledigt, habe die Info´s von ziehlke wieder
gefunden und werde es so testen/realisieren mit
meiner UVR.

Sobald der mech. Aufbau fertig ist, werde ich Bilder
einstellen.

Gruß Peter