hallo holzheizer
habe nächste woche meine erstmessung
ist es möglich einige werte wie O2,CO-gehalt,kaminzug u.s.w. mit einem messgerät für ölkessel (wenigstens grob) einzustellen?-
habe einen dc22gse
grüsse aus dem keller–die kellerassel
Hallo,
wo ist unser Hartmut??? Der könnte vielleicht was dazu sagen/schreiben.
Mfg. G.B.
Hallo
bin Kundendienstmonteur für Öl und Gas.Dieses Thema würde mich auch brennend intressieren.Betreibe einen Wolf Atmos BVG 23.Bin für Anregungen immer offen.
LG Jürgen
ist es möglich einige werte wie O2,CO-gehalt,kaminzug u.s.w. mit einem messgerät für ölkessel (wenigstens grob) einzustellen?
Die MEssgeräte sind identisch
CO-Gehalt bleibt CO-Gehalt unabhängig davon woher das CO stammt…
Auch dem Restsauerstoff ist es egal ob er durch eine Öl oder eine Holzgasflamme gewandert ist
Nimm Dein Messgerät und stell den Holzvergaser ein..
Bernhard
Hallo
Aber erst bei Vollast messen,sonst CO-Überlauf.
Vielen Dank Bernhard,für deine Antwort
Morgen 14.00 Uhr soll die Messung b.z.w. Einstellung erfolgen.
Rorverbieger–danke für den Tip–habe vor ein Glutbett anzulegen(dauert mit anheizen ca.2 Std.) dann voll legen–ca.45 min warten–dann messen und einstellen
Mittwoch kommt der Schorni zur Erstmessung.
Werde dann über die Ergebnisse berichten.
Viele Grüsse aus dm Keller
Kellerassel
hallo zusammen
angabe auf dem datenblatt vom kessel ist 140 mg/m³—wieviel ppm sind das?
co-wert heute auf 5ppm(anzeige im messgerät für ölkessel) eingestellt–AGT-190° –kaminzug-0,18–alle werte 15min stabiel–restfeuchte 17%–(gemessen wie im sägewerk–sägemehl gewogen,dann getrocknet und wieder gewogen–differ.–ist wassergehalt)
bin gespannt was morgen der schornie misst—-
aus dem keller grüsst die assel
@ Kellerassel
1 ppm entspricht 0,0001 % CO und umgekehrt ausgedrückt sind 1 % CO dann 10000 ppm.
Das ganze kann man aber nicht so einfach heranziehen , denn Temperatur und Druck haben immer Einfluß auf das Volumen.
Deshalb muß der Bezugsauerstoff mit einbezogen werden mit der Berechnung auf Normkubikmeter mit 0°C bei 1013 hPa.
Auf diesen Bezugswert basiert normalerweise die ppm Angaben.
Der Wert entspricht dann 0,0005% CO Gehalt.
PS:
ups,da hab ich was vergessen………..
Um auf den Volumenanteil zu kommen muß du den CO Wert durch die spezifische Dichte teilen.
0,140 g/m³ geteilt durch 1251 g/m³(spez.Dichte)macht 0,000112 m³ Volumenanteil CO.
Das sind 0,0112 % prozentualer Anteil.
Wenn du das mit 10000 ppm (1 % = 10000 ppm)multiplizierst kommst du auf 112 ppm.
Also sind deine 140 mg umgerechnet 112 ppm CO Wert.
danke woodstoker
nach deiner berechnung müsste ich die messung schaffen
grüsse aus dem keller
kellerassel
sooo!Schornie ist fertig–co2 15ppm–abgas 180°–optische bewertung des röhrchens laut schornie „es dürfte keine beanstandungen geben“—messergebnis ca,2 -3 wochen warten
grüsse aus dem keller
kellerassel
@kellerassel:
Glückwunsch zu deinem hervorragendem CO- Wert.
@ Kellerassel
1 ppm entspricht 0,0001 % CO und umgekehrt ausgedrückt sind 1 % CO dann 10000 ppm.
Das ganze kann man aber nicht so einfach heranziehen , denn Temperatur und Druck haben immer Einfluß auf das Volumen.
Deshalb muß der Bezugsauerstoff mit einbezogen werden mit der Berechnung auf Normkubikmeter mit 0°C bei 1013 hPa.
Auf diesen Bezugswert basiert normalerweise die ppm Angaben.
Der Wert entspricht dann 0,0005% CO Gehalt.
PS:
ups,da hab ich was vergessen………..
Um auf den Volumenanteil zu kommen muß du den CO Wert durch die spezifische Dichte teilen.
0,140 g/m³ geteilt durch 1251 g/m³(spez.Dichte)macht 0,000112 m³ Volumenanteil CO.
Das sind 0,0112 % prozentualer Anteil.
Wenn du das mit 10000 ppm (1 % = 10000 ppm)multiplizierst kommst du auf 112 ppm.
Also sind deine 140 mg umgerechnet 112 ppm CO Wert.
@Woody
kleine Ergänzung zu deinem richtigen und wichtigen Beitrag:
„Faustformel“ zur Umrechnung:
ppm * 1,25 = mg/m³
Für diejenigen, die O2 im Abgas (z.B. mit dem LC) messen können:
Formel zur Umrechnung auf den Bezugssauerstoffgehalt:
(aus der 1. BimschV)
21 – O2B
EB=————- * EM
21 – O2
wobei:
EB: =Emissionen, bezogen auf den Bezugssauerstoffgehalt
EM: =gemessene Emissionen
O2B: =Bezugssauerstoffgehalt in Volumenprozent (13%)
O2: =Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas
Gruß
Gust
hallo gust
danke für die „blumen“
Hallo alle miteinander
Ich bin schon länger hier im Forum !
Habe meistens meine Fragen durch lesen beantwortet bekommen!
Jetzt habe ich aber eine an euch !
Habe ein Atmos 30 GSE und habe völlig andere Werte von der Lufteinstellung wie vom Atmos angegeben!
Primär auf 0 Sekundär auf 3 Abgastemperatur 200 +-
Kesseltemperatur 82 +- 72 Patrone
und das bei Buche/Eiche verbrennung!
Kann die Einstellung an hohen Kaminzug liegen ?
Gruß
@ stefan_h
war bei mir ähnlich—mein kamindurchmesser ist zu gross
schornni sagte wenn er nicht versottet ist es ihm egal—
habe desshalb einen kaminzugregler eingebaut und nach anleitung eingestellt–daraufhin wurde es besser
erst am montag haben wir bei der messung mit einem öl und gas messgerät festgestellt,dass der zug noch zu stark ist (atmos habe ich seit februar) –der regler steht jetzt auf anschlag offen–
betreibe meinen dc22gse ohne lc-hatte ihn nach gehör(flamme)
und nach optik(was kommt aus dem schornstein) eingestellt
durch die messung und die bessere einstellung brennt er jetzt optimal
es sind verschiedene dinge die hier eine rolle spielen–
kaminzug,belimoeinstellung(meiner fährt bei ca 190° zu und bleibt zu-muss aber erwähnen.dass ich die fühler versetzt habe) reinigungszustand-bis hin zur anheitzmetode und holzfeuchte- und grösse
dies alles beeinflusst die ferbrennung und letztendlich die erforderlichen einstellungen—
um deine frage zu beantworten JA es kann (muss aber nicht )am kaminzug liegen
grüsse aus dem keller
kellerassel
Hallo kellerassel
Kessel ist sauber! Holzfeuchte unter 10% lag schon 8 Jahre!
Anfeuern: Zeitung/Anmachholz und zwei drei Scheite drauf und anzünden!Klappe und untere Feuertür offen! Bei ca. 250 Grad vollmachen und los geht es !
Gruß Stefan
@stefan_h
hast du einen kaminzugregler?–wurde der zug schonmal gemessen?
wenn er zu stark zieht geht die abgasthemp.hoch
dein holz ist sehr trocken–ist die türdichtung in ordnung?-oder richt es an der oberen tür nach holzgas?–habe den dc22gse-nur ein belimo hinter dem feuerzugregler–diesen habe ich so eingestellt,das er bei ca.190° zufährt und zu bleibt—AGT bleibt konstant—wie ist dein feuerzugregler eingestellt?—
hast du nach dem abbrand holzkohle im kessel?
ich habe genug holzkohle um damit ein glutbett zu bilden–
mit zeitungen bedeckt und angezündet glüht die kohle nach ca 10 minuten—abgas dann ca 130° dann lege ich voll und gut iss–wenn du beim anheitzen schon auf 250° bist ist das zu hoch–würde es zunächst anheitzmetode ändern–früher die türen schliessen—
versuch es mal mit anderem holz ca 15% restfeuchte–einfach ein zwei tage im freien lagern–das holz nimmt die luftfeuchtichkeit auf–bei frost ist die luft leider zu trocken—kläre die oben genannten fragen–
ich denke auch dein problem kann gelöst werden
grüsse aus dem keller
kellerassel
kellerassel
Habe keinen Kaminzugregler!Türdichtung ist ok!
Gemessen wurde er ca vor einem Jahr da lag der Zug bei 25
und der Schornstein war nicht sauber und der Ofen noch nicht lange an !
nach den Abbrand habe ich ein bischen Kohle!
Feuerzugregler macht bei 80Grad zu auf 4mmm
hoffe das ich alles beantwortet habe !
Gruß
@stefan_f
hört sich gut an–wenn ich davon ausgehe,dass du die abgastemperatur richtig misst,(du benötigst einen termometer im rauchrohr)kann es eigentlich nur am kaminzug liegen—was heisst eigentlich 200 PLUS als temperatur—
versuch mal mit geöffneter putzöffnung-reinigungsöffnung unten im kamin–dadurch sollte der zug geringer werden–aber DABEI BLEIBEN–falls etwas rauskommt was drin bleiben sollte–GLUT ODER RAUCH—ist zwar unwarscheinlich–aber trotzdem aufpassen–
viel erfolg—-gut ding braucht weil
grüsse aus dem keller
kellerassel
Hallo kellerassel
Habe ein Termometer im Rauchrohr!
Ich denke das er bis ca. 250 Grad hochgehen würde aber bei 200
geht der Belimo zu und dann geht er langsam runter bis unter 200 Grad bis der Belimo wieder öffnet!
Habe momentan Primär und Sekundärluft ganz eingeschoben um diese verhalten zu haben!
Sobalb ich Sekundärluft mehr öffne geht´die Kesseltemperatur runter!
Ich habe einen alten Runde Kaminzugregler im Kamin der damals für die Ölheizung eingebaut wurde weil der Kamin Nass war durch die niedrige Abgastemperatur der Ölheizung!
Der liegt leider nur oben unter der Decke!
Weiß nicht ob das so ideal ist!
Momentan zugeklebt!
Gruß