Fragen und AntwortenLüfter am A25 defekt ?
Schappi antwortete vor 13 Jahren

Hallo Gemeinde,

habe seit heute Mittag ein Problem mit dem Lüfter des A25, Brenner startet ganz normal zeigt auch keine Fehler an.
wenn ich die Kesseltür öffne ist nur eine kleine Flamme zu sehen, bei geschlossene Tür wird sie größer denke mal durch den Lüfter im Kessel (D20P). Beim Ausbrand läuft er auch nicht hat man nur eine kleine Flamme die vor sich hin Rußt.

bis jetzt ergriffene Maßnahmen:
-alle Sicherungen geprüft: Ok
-Lüftertest durchgeführt : Ok
-Diagnostik sagt auch : Ok
-Brenner gereinigt : Ok
wenn der Brenner läuft sagt der Lüftertest ca.460 Umdrehungen.
beim Ausbrand fällt er auf 0
Könnte es an der Platine liegen?

Grüße Schappi



6 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Lüftertest ok heisst das er sich dreht?

Oder dreht er sich nicht?

Möglicherweise ist im Flash ein Bit umgefallen und nun steht der Parameter Sx(hab ich nicht im Kopf) für die Lüfterdrehzahl nicht mehr auf 100%?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Lüftertest ok heisst das er sich dreht?

Oder dreht er sich nicht?

Möglicherweise ist im Flash ein Bit umgefallen und nun steht der Parameter Sx(hab ich nicht im Kopf) für die Lüfterdrehzahl nicht mehr auf 100%?

Schappi antwortete vor 13 Jahren

scheint der Lüfter zu seien bekomme morgen einen neuen der alte fährt die Drehzahl nicht mehr hoch, bin mal gespannt ob´s dann hin haut.

Danke noch mal für die Hilfe und Infos melde mich wieder wenn`s eingebaut ist.

Grüße Schappi

Schappi antwortete vor 13 Jahren

scheint der Lüfter zu seien bekomme morgen einen neuen der alte fährt die Drehzahl nicht mehr hoch, bin mal gespannt ob´s dann hin haut.

Danke noch mal für die Hilfe und Infos melde mich wieder wenn`s eingebaut ist.

Grüße Schappi

Schappi antwortete vor 13 Jahren

so da ist er wieder ,
nach langen hin und her nun das Ergebnis zum Lüfter, der ist natürlich nicht defekt gewesen, nach Rücksprache mit der Firma Rensch ist die Platine hin.
Bekomme nächste Woche eine neue. kurzer Hand den Lüfter um geklemmt (Danke an den Techniker)und er schnurrt wieder.

Grüße Schappi

Schappi antwortete vor 13 Jahren

so da ist er wieder ,
nach langen hin und her nun das Ergebnis zum Lüfter, der ist natürlich nicht defekt gewesen, nach Rücksprache mit der Firma Rensch ist die Platine hin.
Bekomme nächste Woche eine neue. kurzer Hand den Lüfter um geklemmt (Danke an den Techniker)und er schnurrt wieder.