Fragen und AntwortenLüfterrad dreht weiter und kühlt den Ofen aus
Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Hi! Ich hab seit kurzem das Problem das sich mein Lüfterrad vom P-Brenner weiter dreht obwohl der Ofen fertig aufgeheizt ist, hatte vermutet das es vom Kaminzug kommt. Als mein Kaminkehrer da war und seine Messug gemacht hat stellte er aber fest das die werte so wie die Jahre davor sind also alles i.O. Hat jemand eine Idee woran das dann liegen könnte hab jetzt nämlich das Problem das mein Ofen sehr schnell verschmutzt u. verkrustet
das sieht dann aus wie ein streuselkuchen im Innenraum

Danke schon mal vorab für euere hilfe Mfg Roy!



30 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

das kommt vom Schornsteinzug…an deiner Anlage scheint alles schön dicht zu sein….somit dreht der Schornsteinzug das Lüfterrad….hast du eine Nebenluftvorrichtung??
Bitte mehr Angaben über deine Anlage machen…sonst brauchst du dich nicht wundern wenn keiner antwortet…

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

das kommt vom Schornsteinzug…an deiner Anlage scheint alles schön dicht zu sein….somit dreht der Schornsteinzug das Lüfterrad….hast du eine Nebenluftvorrichtung??
Bitte mehr Angaben über deine Anlage machen…sonst brauchst du dich nicht wundern wenn keiner antwortet…

superboy antwortete vor 13 Jahren

Es handelt sich um einen FH 20 P mit einem IWABO-Brenner
Bj. 2001 an ein 180 er Kamin mit einer Höhe von ca. 10 m.
Falls noch irgendwelche Angaben gebraucht werden mach ich sie gerne noch ?! Danke!

Mfg Roy!

superboy antwortete vor 13 Jahren

Es handelt sich um einen FH 20 P mit einem IWABO-Brenner
Bj. 2001 an ein 180 er Kamin mit einer Höhe von ca. 10 m.
Falls noch irgendwelche Angaben gebraucht werden mach ich sie gerne noch ?! Danke!

Mfg Roy!

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

die Lösung…Brenner aus…Klappe zu!!

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

die Lösung…Brenner aus…Klappe zu!!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ist es denn der Kaminzug? Mach mal die Putztüre auf um den Zug zu begrenzen. (bei stehendem Brenner)

Der Kessel sollte nur weil der Lüfter bei stehendem Brenner weiterläuft nicht sonderlich stärker vermutzen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ist es denn der Kaminzug? Mach mal die Putztüre auf um den Zug zu begrenzen. (bei stehendem Brenner)

Der Kessel sollte nur weil der Lüfter bei stehendem Brenner weiterläuft nicht sonderlich stärker vermutzen.

superboy antwortete vor 13 Jahren

ja wenn ich schon das neue Model hätte tät ich das gerne einbauen die klappensteuerung grins.

superboy antwortete vor 13 Jahren

ja wenn ich schon das neue Model hätte tät ich das gerne einbauen die klappensteuerung grins.

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

superboy:
gibt es nicht gibt es nicht……unten an den Luftlöchern vom Pelletsbrenner angebracht trennt der Air Control die Luftzufuhr ab.Dreht sich der Lüfter dann immer noch…kommt die Zug-Luft durch die Pelletsschnecke…..

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

superboy:
gibt es nicht gibt es nicht……unten an den Luftlöchern vom Pelletsbrenner angebracht trennt der Air Control die Luftzufuhr ab.Dreht sich der Lüfter dann immer noch…kommt die Zug-Luft durch die Pelletsschnecke…..

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Hubschrauber,
das mit der Luftklappe finde ich interessant. Ich stelle bei mir nämlich auch fest das es ganz gut(hörbar) durch den Schornstein zieht. Im Ruhezustand merkt man deutlich wie es durch das Gitter beim Brenner zieht, wenn man die Hand dran hält. Gestern hatte ich einen Anschlußplan von der Afriso Luftklappe gefunden (den ich momentan nicht aufrufen kann). Da wird die Klappe wohl zwischen den Brenneranschluss gehängt (ich glaube T2) und macht bei Brenneranforderung auf und schaltet dann erst durch. Jetzt frage ich mich (als elektrischer Halblaie), ob die Last für die Klappe nicht zu hoch ist, wegen der Glühspiralen?
Oder wie wüdest du die anschliessen?
Die verstellbare Klappe direkt am Lüfter, hast du die selbst gebaut?
Grüße
Jörn

Joern68 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Hubschrauber,
das mit der Luftklappe finde ich interessant. Ich stelle bei mir nämlich auch fest das es ganz gut(hörbar) durch den Schornstein zieht. Im Ruhezustand merkt man deutlich wie es durch das Gitter beim Brenner zieht, wenn man die Hand dran hält. Gestern hatte ich einen Anschlußplan von der Afriso Luftklappe gefunden (den ich momentan nicht aufrufen kann). Da wird die Klappe wohl zwischen den Brenneranschluss gehängt (ich glaube T2) und macht bei Brenneranforderung auf und schaltet dann erst durch. Jetzt frage ich mich (als elektrischer Halblaie), ob die Last für die Klappe nicht zu hoch ist, wegen der Glühspiralen?
Oder wie wüdest du die anschliessen?
Die verstellbare Klappe direkt am Lüfter, hast du die selbst gebaut?
Grüße
Jörn

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Joern68:
Die verstellbare Klappe direkt am Lüfter, hast du die selbst gebaut?
nein das Foto ist vom rcscomp

der Air Control ist für Brenner bis 1.000 Watt geeignet.
PN für Dich…

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

Joern68:
Die verstellbare Klappe direkt am Lüfter, hast du die selbst gebaut?
nein das Foto ist vom rcscomp

der Air Control ist für Brenner bis 1.000 Watt geeignet.
PN für Dich…

superboy antwortete vor 13 Jahren

Oder kann ich die Luftklappensteuerung nachrüsten?
Wäre super wenn ihr nen link für den Air Controller mit anhängen könntet da ich nirgends was finde wo ich ihn bestellen kann ?! Danke Gruß Roy!

superboy antwortete vor 13 Jahren

Oder kann ich die Luftklappensteuerung nachrüsten?
Wäre super wenn ihr nen link für den Air Controller mit anhängen könntet da ich nirgends was finde wo ich ihn bestellen kann ?! Danke Gruß Roy!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hast du denn einen Zugbegrenzer im Abgasrohr?
Es kann doch nicht sein das du eine Klappe vor dem Lüfter nachrüstest nur weil der Zug des Kamins derart hoch ist das sich der Lüfter stromlos weiterdreht.
Der zu hohe Zug ist ja auch während des Betrieben schlecht für den Wirkungsgrad.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hast du denn einen Zugbegrenzer im Abgasrohr?
Es kann doch nicht sein das du eine Klappe vor dem Lüfter nachrüstest nur weil der Zug des Kamins derart hoch ist das sich der Lüfter stromlos weiterdreht.
Der zu hohe Zug ist ja auch während des Betrieben schlecht für den Wirkungsgrad.

superboy antwortete vor 13 Jahren

Nee leider hab ich keinen Zugbegrenzer eingebaut da ich ja 10 Jahre kein Problem hatte mit dem Kaminzug der bei den Messungen vom Schorni immer bei 16 bis 17 Pa lag.Mein Versuch die Rauchzüge mal zu verändern hat leider auch nix gebracht.

Tät mich über einen Link zu dem Aircontroller freun!

Danke schon mal!°

superboy antwortete vor 13 Jahren

Nee leider hab ich keinen Zugbegrenzer eingebaut da ich ja 10 Jahre kein Problem hatte mit dem Kaminzug der bei den Messungen vom Schorni immer bei 16 bis 17 Pa lag.Mein Versuch die Rauchzüge mal zu verändern hat leider auch nix gebracht.

Tät mich über einen Link zu dem Aircontroller freun!

Danke schon mal!°

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Für mich stellt sich seit dem ersten Beitrag hier die gleiche Frage.
Ist der Zug wirklich so hoch?
Bleibt der Ventilator stehen wenn man die Putztüre im Kamin öffnet?
Wenn ja dann muss ein Zugbegrenzer rein weil 17PA bringen den Lüfter nicht so einfach zum drehen.

Oder dreht sich der Lüfter auch bei offener Putztüre weiter?
Dann wird er ja elektrisch angetrieben was im Stillstand sicher fehlerhaft ist.

http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=raumluftklappe&_frs=1

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Für mich stellt sich seit dem ersten Beitrag hier die gleiche Frage.
Ist der Zug wirklich so hoch?
Bleibt der Ventilator stehen wenn man die Putztüre im Kamin öffnet?
Wenn ja dann muss ein Zugbegrenzer rein weil 17PA bringen den Lüfter nicht so einfach zum drehen.

Oder dreht sich der Lüfter auch bei offener Putztüre weiter?
Dann wird er ja elektrisch angetrieben was im Stillstand sicher fehlerhaft ist.

http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=raumluftklappe&_frs=1

superboy antwortete vor 13 Jahren

Wenn ich die Türe auf mache bleibt er stehen, also ich werd mir nen zugbegrenzer kaufen, aber am besten den Schorni vorher fragen weil meine Rauchgasführung net so einfach ist. Denk am besten eine Kernbohrung machen lassen und ihn direkt über der Putztür einbauen oder wie wärs noch besser?!

Danke Gruß !!

superboy antwortete vor 13 Jahren

Wenn ich die Türe auf mache bleibt er stehen, also ich werd mir nen zugbegrenzer kaufen, aber am besten den Schorni vorher fragen weil meine Rauchgasführung net so einfach ist. Denk am besten eine Kernbohrung machen lassen und ihn direkt über der Putztür einbauen oder wie wärs noch besser?!

Danke Gruß !!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ersetze die Putztüre gegen eine mit Zugbegrenzer

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Ersetze die Putztüre gegen eine mit Zugbegrenzer

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

schon mal den Schornsteinzug gemessen?

Zugbegrenzer

Hubschrauber antwortete vor 13 Jahren

schon mal den Schornsteinzug gemessen?

Zugbegrenzer