ich wollte mal nachfragen wie ich die Luftklappe einstellen muss
wird die mit eingeschalteter pumpe eingestellt oder wenn sie aus ist ich kann sie einstellen wie ich will sie geht nie zu
gruss Walter



9 Antworten
charly144 antwortete vor 16 Jahren

von welcher luftklappe sprichst du… und was hat eine luftklappe mit der pumpe zu tun… ich verstehe nur bahnhof

Walter1 antwortete vor 16 Jahren

die luftklappe an der kette am honywellventil
Ofen Dc15E
gruss Walter

neophyte085 antwortete vor 16 Jahren

die luftklappe wird mit der kesseltemperatur auf oder zu gemacht(ohne strom) die stellst du am besten so ein, dass sie bei 80° kesseltemperatur bis auf 5mm (schraube zum abstandhalten) geschlossen ist.

mfg christian

kernkraft64 antwortete vor 16 Jahren

Was heißt denn 80°C Kesseltemp.?
Ist das die angezeigte Temp. oder die, die am Vorlauf herrscht? Wenn bei mir am Vorlauf reale 80°C ankommen, zeigt das Kesselthermometer 100°C an! Habe schon am Kesselthermostat manipuliert, damit nicht vorzeitig der Ventilator abschaltet!
Kerni.

manter antwortete vor 16 Jahren

Hallo kerni, das Kesselthermometer kann man nachjustieren.
Das es lügt ist kein Geheimnis. Als Referenzwert kannst du die Temperatur vom obersten Laddomatthermometer nehmen.

Wie es geht steht hier.

edit: Mach es aber erst, wenn der Kessel schon ca. 2 Stunden brennt. Erst dann lügt es so richtig.

Gruß Manuel

Walter1 antwortete vor 16 Jahren

danke für die antworten
stelle die klappe mal so ein
gruss Walter

kernkraft64 antwortete vor 16 Jahren

Tja Manuel, das Kesselthermometer “lügt“ aber nicht!
Es zeigt sehr präzise die Temp. an, die am Einbauort des Fühlers herrscht. Mit meiner Solarsteuerung u. einem Fühler habe ich das überprüft. Es stellte sich heraus, dass überall (Vorlauf, TAS-Tauchhülse, Thermometer) unterschiedliche Temp. sind. Und die Differenzen schwanken je nach Kesseltemp.
In meiner Schlauheit habe ich in die Kesseloberseite, dicht am Vorlaufstutzen, ein Loch gebohrt, ein Gewinde draufgeschweißt u. eine Tauchhülse montiert. Vergeblich, dort herrscht von allen Messpunkten die niedrigste Temp. (bis zu 25° weniger als direkt am Vorlauf).
Was mir am meisten auf den Sack geht ist, dass der Ventilator oft schon bei realen 85°C (am Vorlauf) abschaltet. Dann schwelt der ganze Rotz schön vor sich hin. Deswegen habe ich schon am Kesselthermostat rumjustiert, aber wahrscheinlich werde ich am Anschlag etwas Material wegnehmen müssen.
Dann gibt es auch noch den 95°-Thermostat, der natürlich auf die Temp. reagiert, die an seinem Einbauort herrscht u. die ist natürlich wieder anders. Herzlichen Glückwunsch!
Kerni.

dobia antwortete vor 16 Jahren

@kerni

hast du einen laddomat? wenn ja stell ihn doch mal auf stufe 3, dann sollten die hotspots im kessel weniger werden.
du kannst den fühler für den ventilator auch etwas herausziehen, daß er nicht so schnell abschaltet. an temperaturdifferenzen von 25 K an der kesseloberseite kann ich allerdings nicht so recht glauben.

ich werde mein kesselthermometer auf die laddomatdemperatur einstellen. diese wird durch den VL-fühler des WMZ bestätigt.

grüße
dobia

manter antwortete vor 16 Jahren

Hallo kerni, tut mir leid, das es bei dir nicht der „Standartfehler“ ist.

Bei mir ist das z.B. so. Bis 1 Stunde Betrieb gingen Laddomatthermometer, Vorlaufthermometer sowie Kesselthermometer etwa gleich.
Manchmal ist das vom Kessel sogar etwas hinterhergehinkt.

Anschließen wurde die Abweichung immer größer bis zum Ausbrand dann gut 10 Grad. Das habe ich dann ziemlich ausgemittelt.
Die Abweichung ist jetzt in jedem Betriebszustand max. 3 Grad.

So war das bis jetzt bei jedem Atmos den ich gesehen habe.

Dann kann ich dir nur noch viel Glück wünschen bei der weiteren Suche. Falls du fündig wirst, berichte bitte was es war.
Probier als erstes mal Dobia`s Tipp mit Pumpenstufe 3.

Gruß Manuel