Fragen und AntwortenLuftzufuhr
gonzotp antwortete vor 15 Jahren

Moin, moin geneigte Leser.

Würde gerne mal wissen, wie ihr die Luftzufuhr zu euren Heizräumen geregelt habt.

Meine 15 KW HV Anlage steht in einem Nebengebäude (ehemalige Garage).
Zugang endweder über eine Holztür die nicht ganz dicht schließt oder über ein doppeltes Garagentor, das auch nicht ganz dicht schließt. Weitere Luftzufuhr habe ich im Moment noch nicht.
Habe das Gefühl und die Befürchtung, dass das nicht ausreichend ist.

Für Tipps und Anregungen wäre ich dankbar.

Gruß aus dem Bremer Umland
Herbert



10 Antworten
Daniel_W antwortete vor 15 Jahren

Loch in der Außenwand mit einem KG- Rohr von 150mm Durchmesser realisiert.
Regengitter davor und gut ist.

Gruß Daniel

uz_ohio antwortete vor 15 Jahren

moin moin,

ich habe auch 160er kg-rohr benutzt


ich habe innen aber eine klappe angebaut damit im winter nach dem ausbrand keine kalte luft eindringen kann. außen habe ich eine spezielle edelstahlabdeckung mit einem feinmaschigem gitter gegen mäuse usw.
hier ist sogar das bild noch

grüße
uwe

dobia antwortete vor 15 Jahren

die undichte holztür und das garagentor sollten auch ausreichen. bei mir hats sogar der essenkehrer abgenickt.

grüße
dobia

Holz_Newbie antwortete vor 15 Jahren

Hi zusammen,
also, ein Kessel in einem Raum ohne extra Belüftung wird Dir der Schornie mit aller Wahrscheinlichkeit nach NICHT abnehmen!
Man braucht eine Zwangsbelüftung, die nicht verschließbar ist, ca. 150mm Durchmesser (besser Schornie fragen!).
Hab mit meinem Schornie darüber diskutiert: Bei 2 Kesseln im Heizraum verlangt er schon 2x 150mm D, aber das ist evtl. pro Schornsteinfeger unterschiedlich..

@uz_ohio: Die Lösung gefällt mir sehr!! Hat das Dein Schornie so abgenommen? Das würd mich doch seehr interessieren!! Ist die Klappe bzw. der Belimo Temperaturgesteuert oder wann geht die Klappe auf bzw. zu? Das Edelstahl-Außenteil sieht spitze aus!

Dank & Gruß
H_N

Daniel_W antwortete vor 15 Jahren

Ich fürchte, der hat es so noch nicht gesehen. Das ist keine Zwangslüftung.

Manche Schornis mekern schon wenn man ein Gitter vor der Zwangslüftung baut.
Mit der Begründung: Es kann sich Laub ansammeln und das Rohr verstopfen, isses offen, fliegt es durch.
Ist zwar äusserst unwahrscheinlich, aber so war sein Kommentar.

Ich habe es aber auch mit einem Gitter zugemacht, frische Mäuse haben einen schlechten Heizwert.

Gruß Daniel

Guenther antwortete vor 15 Jahren
aber das ist evtl. pro Schornsteinfeger unterschiedlich

Gut das das (richtig?) noch kam.Es wird nämlich nach meiner Erfahrung und aus meinem Verwandten-Bekanntenkreis sehr unterschiedlich von den schwarzen Männern gehandhabt.Der eine besteht auf eine Zwangsbelüftung mindestens xxx Cm². Ein anderer fragt (bei mir so gewesen):“Steht das Fenster ständig auf“Kipp“? Dann reicht das“.

uz_ohio antwortete vor 15 Jahren

mein schorni hat es gesehen und hatte keine einwände, die klappe ist über die sps gesteuert, wenn die klappe nicht offen ist geht gar nichts, vor der sps hatte ich die klappe am RGT II parallel zum lüfter,

wenn die anlage in betrieb ist und man hält die hand vor die öffnung, dann mekt man die kälte ganz deutlich

man muß es dem schorni ja nicht auf die nase binden, ich kann den bogen jederzeit abziehen und es gäbe keinen grund zur aufregung, aber wie gesagt, ich habe ihm die funktionsweise erklärt und er ist voll damit zufrieden

grüße
uwe

Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

da ist es wie immer im Leben. Wie man in den Wald reinruft …..

Zwangslüftung bedeutet ja nicht, dass die Klappe immer offen sein muss, sondern das sie immer offen sein muss wenn der Kessel läuft. Und das erfüllt ja die Klappe von Uwe.

Herbert_VER antwortete vor 15 Jahren

Danke erstmal für eure Antworten.

Wobei bei mir noch die Frage im Kopf herumgeht:
kann man berechnen wieviel Luft bei einem 15 KW Kessel
bei einem Abbrand bzw. pro Stunde so in den Kessel stömt ?

Gruß aus dem Bremer Umland
Herbert

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Der Querschnitt der Öffnung für Verbrennungsluftzufuhr
in den Kesselhaus muss für Kessel
mit Leistungen von 23 – 49 kW mindestens 250 cm2
betragen.

Das sind die Angaben in der Bed.-Anleitung für GSE-HV.

kann man berechnen wieviel Luft bei einem 15 KW Kessel
bei einem Abbrand bzw. pro Stunde so in den Kessel stömt

Schwierig, habe noch nirgends eine Angabe zur Förderleistung der Lüftermotoren gefunden.

Wenn unsicher–>Deinen Schornie fragen.

Gruß Torsten