vor kurzem haben wir den Neubau meines Sohnes (Haus2) an unseren HV angeschlossen. Da das Haus noch nicht bewohnt ist, ist z. Zt. die Temperatur des Heizkreises 1 der Vitola 100 auf 6° gestellt, frostfrei eben.
Hätte da folgende Fragen:
a) Welche Änderung bzw. Erweiterung wäre hier sinnvoll oder überhaupt nötig (evtl. ein zweiter Puffer), denn im nächsten Winter wird er schon drin wohnen und „normal“ heizen.
b) Wenn ich möchte, dass die Ölheizung so gut wie gar nicht mehr anläuft, hilft hier ein zweiter Puffer oder ist das ein Denkfehler (mehr heisses Wasser = längere Laufzeit)?
Besten Dank im Voraus!
MfG
Hallo Horst,
klick mal auf den HV-Anleitungs Link in meiner Signatur und lies den Bereich Dimensionierung durch. Dann kannst du es auch selbst berechnen
Hey Peter,
danke für den Verweis. Sieht so aus, als würde ich richtig liegen. Also muss in naher Zukunft ein zweiter Puffer her. Wie die beiden geschaltet werden, finde ich bestimmt hier im Forum. Da gibt es ja 2 oder 3 Möglichkeiten.
Noch was:
Mein derzeitiges Ausdehnungsgefäß von Reflex hat 140 Ltr. Wahrscheinlich muss hier auch ein größeres her?
MfG
…weiterlesen bis zum Abschnitt Ausdehnungsgefäß…
MAG allerallermindestens 10% des Anlagenvolumens (inkl Ww, Kesselinhalt und Heizanlage!)