Wie viel Solar ?
Wie viel Solar ?
5 Platten á 2.1m² Kollektorfläche.
5 Platten á 2.1m² Kollektorfläche.
Rücklauf vom HK-Heizkreis über den Solarwärmetauscher anbinden.
Ebenso gilt das für den Rücklauf vom Kessel.
Zwei Regelungen die gegeneinander laufen ist auch nicht der Hit.
Ausserdem fehlt dem Puffer ein Fühler.
Rücklauf vom HK-Heizkreis über den Solarwärmetauscher anbinden.
Ebenso gilt das für den Rücklauf vom Kessel.
Zwei Regelungen die gegeneinander laufen ist auch nicht der Hit.
Ausserdem fehlt dem Puffer ein Fühler.
Hallo,
eine Steuerung für alles zusammen ist besser / flexibler. Glaube die Heizkreis-Vorlauftemperatursensoren fehlen auch noch.
Flachkollektoren ?
Wieviel Puffer / Kesselleistung ?
Wann wird wie vornehmlich geheizt (Sommer / Winter, Holz / Pellets) ?
Geschätzter oder bisheriger Energieverbrauch ?
Wie lange dauert ist die Heizperiode ?
Ich frage deshalb: Falls das Solar wirklich sinnvoll die Heizung unterstützen soll muss deutlich mehr an Aufwand (Planung, Material) getrieben werden. Gerade wenn man sowieso regenerativ mit Holz/Pellets heizt lohnt sich m.M. nach der Mehr-Aufwand für Heizungsunterstützung in den seltensten Fällen. In der Übergangszeit und im Winter läuft der Kessel sowieso. Dann reichen Flachkollektoren für den Sommer fürs WW völlig.
Gruß, Jochen
Hallo,
eine Steuerung für alles zusammen ist besser / flexibler. Glaube die Heizkreis-Vorlauftemperatursensoren fehlen auch noch.
Flachkollektoren ?
Wieviel Puffer / Kesselleistung ?
Wann wird wie vornehmlich geheizt (Sommer / Winter, Holz / Pellets) ?
Geschätzter oder bisheriger Energieverbrauch ?
Wie lange dauert ist die Heizperiode ?
Ich frage deshalb: Falls das Solar wirklich sinnvoll die Heizung unterstützen soll muss deutlich mehr an Aufwand (Planung, Material) getrieben werden. Gerade wenn man sowieso regenerativ mit Holz/Pellets heizt lohnt sich m.M. nach der Mehr-Aufwand für Heizungsunterstützung in den seltensten Fällen. In der Übergangszeit und im Winter läuft der Kessel sowieso. Dann reichen Flachkollektoren für den Sommer fürs WW völlig.
Gruß, Jochen
Hallo nochmal habe jetzt einen hydraulikplan erhalten. Was haltet Ihr von dem. Ich finde der sieht doch ganz ordendlich aus.
[IMG]http://up.picr.de/20905521sd.pdf]![]()
Hallo nochmal habe jetzt einen hydraulikplan erhalten. Was haltet Ihr von dem. Ich finde der sieht doch ganz ordendlich aus.
[IMG]http://up.picr.de/20905521sd.pdf]![]()
Hallo nochmal habe jetzt einen hydraulikplan erhalten. Was haltet Ihr von dem. Ich finde der sieht doch ganz ordendlich aus.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo nochmal habe jetzt einen hydraulikplan erhalten. Was haltet Ihr von dem. Ich finde der sieht doch ganz ordendlich aus.
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, an dem Plan habe ich auf die Schnelle nichts auszusetzen ▬
wenn man den Plan so in das Steuerungsprogramm der UVR 1611 übernimmt
kann man das Ganze noch mal auf Plausibilität überprüfen und dann übernehmen / einspielen
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
…, an dem Plan habe ich auf die Schnelle nichts auszusetzen ▬
wenn man den Plan so in das Steuerungsprogramm der UVR 1611 übernimmt
kann man das Ganze noch mal auf Plausibilität überprüfen und dann übernehmen / einspielen
Gruß Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!