Ein neues Spielzeug ein Concorde 2 steht in der Diele . Für den Meßfühler der thermischen Ablaufsicherung sind zwei 1′ Anschlüsse vorgesehen. Kann mir jemand sagen, wozu man dort zwei Anschlüsse benötigt? Wo kommt die sog. Sicherheitsgruppe hin ? Vielleicht da an den zweiten 1′ Anschluß?
Hat einer(e) von Euch einen Tip , wo man so einen Ladomaten oder etwas ähnliches günstig erstehen kann?
Wo setze ich das Ausgleichsgefäß eigentlich hin , meine Altanlage war ein offenens System . An den Rücklauf – soviel habe ich schon verstanden , aber wo genau – muß das noch innerhalb des kleinen ‚Vorwärmkreises “ ( zwischen Ladomat und Kamin) sein
Danke Euch schon mal vorab ?
In der Regel, kommt das MAG. direkt in den Kesselrücklauf.
http://www.atmos-zentrallager.de/images/Hydraulik/h16.pdf
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Dake ,also in den ersten „kleinen Kreislauf “ .
Mein Erstwerk war ja der alte Holzvergaser in 1′ und größer in Stahl geschraubt und ein paar Teile geschweißt.
Die neue Anlage möchte ich in gelötetem Kupfer bauen. Reichen da auch 22mm Leitungen. Von der Durchflussmenge her müßte eigentlich auch eine 6mm Leitung reichen aber alles unter 1′ zieht für mich erst einmal zu klein aus . Bitte mal um einen Tip aus der Praxis .
Grüße aus der kaklten Diele
Wo bitte nur 22mm oder gar 6mm verbauen???
Grußß Daniel
trotz 13 kw Leistung Mindest Querschnitt 1″
Delta T 85/65 sind ca 750 ltr /h
grüsse ReneM
wenig Worte , aber die Info ist angekommen . Vielen Dank
Das bedeutet vom Kamin bis zum Puffer 1′ – sehr gut.