Hallo zusammen ,
ich habe heute morgen die Abgaswerte meiner Heizung gemessen:
O²=7,9%
CO²=12,6%
Temperatur Abgas 216° bei einer Raumlufttemperatur von 19°
Macht einen Wirkungsgrad von 87,5%.
Hat jemand Erfahrungswerte ob ich die Lufteinstellungen noch verändern soll oder ob das so OK ist
ATMOS GSE 40
hallo michael
soweit optimal!!
wie war CO?? wäre interessanter!
der weg ist das ziel
CO war ca.300PPM
hallo michael
perfekt!!!
der weg ist das ziel
Hallo zusammen
Hier mal meine Werte, gemessen mit einem Testo 325 XL.
Abgas 211,5°C
O² 7,0 %
CO² 13,6 %
qR 10,8 %
CO 55 ppm
Wirkgrad 89,2 %
u.CO 82 ppm
Ver.temp 12,5°C
Holz war Walnuss Eiche Birke gemischt. Kessel ist DC 30 GSE mit Prim. 3mm und Sek. 3mm.
Bitte um Beurteilung der Werte denke aber das sie zufriedenstellend sind. Weiss nichts mit co, uco und co2 was anzufangen.
Gruss Jörg
Hallo Jörg
kann ich nur sagen spitze!!
VT 12,5° ??
der weg ist das ziel
PS: kleiner hinweis VT ist nicht die raumtemp. da ja eine vorwärmung vorhanden. die richtige messöffnung dafür ist rechts der kleine seitendeckel
Hallo Hartmut
Gemessen habe ich die Verbrennungsluft an dem Deckel vom Belimo mit einem separaten Fühler mit Haltemagnet.
Gruss
Hallo,
gemessen 06.12.2010, Ergebnis erhalten am 21.06.2011.
DC 40GS
Wärmeträgertemp. 70 C
Abgastemp.227 C°
Staub 0,01 g/m³
Co 0,00 g/m³
O2 5,20%
Druckdifferenz 0,01 hPa
alles bezogen auf Sauerstoff im Abgas in Volumen % 13
Brennstoff: viel gesammelte Holzkohle und dadrauf schöne Hartholzstücke und etwas Weichholz alles mit Rinde und recht grosse Stücke wie sonst auch
Das nächste mal kann ich wohl auch Standardholz nehmen.
Ablauf wie hier oft beschrieben, hätte aber mein Schorni sowieso so gemacht.
Schornstein ca 6,5m 25x25cm gemauert, Zugbegrenzer auf 6 Pa und „Energiesparklappe“ im Wärmetauscher 4/5 zu.
Hallo zusammen,
welche Brennstoffart muss man am Abgasmessgerät einstellen? Man kann so ziemlich „alles“ einstellen, nur Holz ist nicht dabei?
Gruss Frank
Moin Volli
gemessen 06.12.2010, Ergebnis erhalten am 21.06.2011.
DC 40GS
Top Ergebniss-stehe bei Deinem Kessel gerade auf dem Schlauch.
Kessel in Standartausführung oder modifiziert?
Stutzig macht mir nur Dein Schornsteinzug.
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
der Kessel ist noch völlig „unbehandelt“. Ich hab ihm nur wegen zu viel Zug die Luft genommen.
Hallo Torsten,
der Kessel ist noch völlig „unbehandelt“. Ich hab ihm nur wegen zu viel Zug die Luft genommen.
Der Weg ist das Ziel, so oder so –
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!