Fragen und AntwortenMessergebnisse Erstmessung
kmfresser antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen,

hab heute die Messergebnisse bekommen:

Messergebniss entspricht der Verordnung!

Staubgehalt im Abgas in g/qm 0,03
Kohlenmonoxidgehalt im Abgas g/qm 0,40
jeweils bezogen auf den Sauerstoffgehalt im Abgas in Vol % 13,00
Abgastemperatur 168°C
Sauerstoff in Volumengehalt in % 9,00
Druckdifferent in hPA -0,22

Der Schornsteinmeister kam etwas später die Ausgemacht so das die Puffer schon fast auf 80°C waren.

Was haltet Ihr von den Werten.

Gruß

Gunther



6 Antworten
Somta333 antwortete vor 16 Jahren

Hallo!

Dein Kesselchen läuft ja wie ein Schweizer Uhrwerk! Na gut der Restsauerstoff könnte noch etwas weniger sein.

Also hab keine Sorge wenn der Schorni jetzt alle zwei Jahre mit seinem Meßköfferchen um die Ecke geschlichen kommt.

Oskar

kmfresser antwortete vor 16 Jahren

seit wann wird den alle 2 jahre gemessen. gibt doch nur abnahmemessung

gonzotp antwortete vor 16 Jahren

@kmfresser

Lange nichts von Dir gehört.

seit wann wird den alle 2 jahre gemessen. gibt doch nur abnahmemessung

Wird aber

KOMMEN

Gruß Torsten

kmfresser antwortete vor 16 Jahren

stimmt, aber mein kleiner atmos läuft halt perfekt, minimale wartung, maximale ausbeute.
mein schorni meint nur das man halt die staubwerte erfüllen muß und wenn nicht filter einbauen
gruß kmfresser

Hunter antwortete vor 16 Jahren

Hast du den für die Messung extra einstellen lassen? Oder hast du die Serien Einstellungen gelassen ?

kmfresser antwortete vor 16 Jahren

wenn du mich meinst, nur abgasthemperaturbegrenzung eingebaut, mehr nicht verändert geht bei meinem kleinen atmos eh nicht.