Fragen und AntwortenMorgen ist Abnahmetag und Erstmessung
dobia antwortete vor 16 Jahren

Hi,

morgen ist es soweit. Der Schorni kommt zur Abnahme und zur Erstmessung. 8:00 Uhr ist „High Noon“!

Trocknes Holz (Buche, ohne Rinde) habe ich schon im Keller in Gemüsekisten stehen. Ofen habe ich eben noch mal sauber gemacht und ausgesaugt.

Der Kessel wurde April/Mai von einem Bekannten mit Messgerät eingestellt und ging kurz danach in die Sommerpause. Vor 1,5 Wochen habe ich das Ding wieder in Betrieb genommen. Einstellung scheint ok, da keine Rauchfahne wahrnehmbar ist. Kessel lief jetzt dreimal absolut unkompliziert.

Gibt es noch irgendwas, was ich morgen beachten sollte?

Gruß

Thomas



10 Antworten
Andy_S antwortete vor 16 Jahren

Hallo!
Eigentlich sollte man den Ofen nicht direkt vor der Erstmessung reinigen, dadurch können Partikel gelöst werden die das Ergebnis der Feinstaubmessung negativ beeinflussen können, aber jetzt bitte nicht schlecht schlafen, hab den gleichen Fehler gemacht, bei mir war das Ergebnis auch gut.
Ich würde den Ofen etwa 2 Std. vorher anheizen. Das Holz möglichst eng setzen, so das möglichst wenig Luft zwischen dem Holz ist.
Wenn der Schornsteinfeger zu messen beginnt, sollte der Oben ein gutes Glutbett haben. Bitte nur gespaltenes Holz mit möglichst wenig Rinde benutzen, da gespaltenes Holz deutlich besser brennt.
Der Schorni entnimmt eine Feinstaubprobe die er in ein Labor einsendet, nach 2- 3 Wochen bekommst Du das Ergebnis.
Viel Erfolg!!
Gruß
Andy

Frank_Kraemer antwortete vor 16 Jahren

Hi!
Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Messung.
Meine steht immer noch aus seit 2005.

Frank

Micha antwortete vor 16 Jahren

Hallo Thomas,
ich würde sogar eher 3 Stunden früher anheizen. Auch die Abgastemperatur ließe ich bei der Messung etwas höher ansteigen, 220°C sind da nichts schlimmes (Belimo soll wenn möglich offen bleiben). So verbrennt der Staub auch besser.

Viel Erfolg,
Michael

firehead antwortete vor 16 Jahren

8:00 Uhr – 3Stunden = 5:00 (mitten in der Nacht)

Na mal schauen.

Gruß

Thomas

Thurambar antwortete vor 16 Jahren

Zwei Stunden vorher reich vollkommen.
Schau 20 Minuten bevor der Schorni kommt mal nach ob du ein gutes Glutbett hast.
Bei mir hatte sich beim ersten Mal etwas Holz verkantet.
Dadurch lag mein Glutbett nicht richtig vor der Düse und ich hatte zu viel Feinstaub.
Habe dann beim zweiten Mal vorher mit dem Schürhaken reingelangt um sicher zu gehen das alles dicht genug ist.

Viel Erfolg!!!

Siegfried antwortete vor 16 Jahren

Hallo,
denke daran das du auch genug Wärmeabnahme hast(Puffer oder Haus).Sonst macht dein Atmos die Klappe zu, wenn er die Wärme nicht los wird.Die Herrschaften sind nicht immer so pünktlich und dann hast du ein Problem wenn du keine Reserve hast.
M.f.G
Siegfried

firehead antwortete vor 16 Jahren

Hi,

so Schorni war da! Anlage ist von der Abnahme her in Ordnung.
Aber:

Habe heute morgen um 6:00 Uhr den Kessel angemacht und nachdem sich ein gutes Glutbett gebildet hat, und bis zur oberen Keramikkante vollgemacht. Kurz nach acht war der Schorni da und schleppte erst mal die gesamte Ausrüstung in den Keller. Abgastemperatur zu dieser Zeit 230°C und der Kessel hörte sich prima an (Leichtes zischen der Vergaserflamme).
Dann musste der Meister erst mal ein bißchen in der Anleitung lesen (O-Ton: „Das macht man so selten, da muss man immer wieder nachlesen…“)
Dann holte er das Abgasthermometer aus dem Ofenrohr und bemerkte, dass die Messsonde nicht reinpasst.
Kurzerhand habe ich meine Bohrmaschine geholt und auf 12mm aufgebohrt.
Dann hat er das Gerät zusammengebaut kalibriert, usw. und mit der Messung begonnen. Als er endlich fertig war hat er die restlichen Daten überprüft. Abgastemperatur nur noch bei 170°, da der Ofen mittlerweile ausgebrannt war und CO bei 225 ppm. Hmmm

Abnahmeprotokoll bekomme ich in der nächsten Woche. Ergebnis der Messung zwischen 1 und 6 Wochen.

Gruß

Thomas

dobia antwortete vor 16 Jahren

mahlzeit,

wiso macht man eine messung bei fast ausgebranntem ofen??? waren die puffer voll?
10 min bevor die messung losgeht auf ein gutes glutbett den füllraum halbvoll machen, abgastemperatur eher höher als zu niedrig.
aber ich glaub die 225 ppm CO sind noch in ordnung oder? hat er das nicht gleich gesagt? auf die staubauswertung mußt er/du warten.

grüße
dobia

firehead antwortete vor 16 Jahren

Hi,

er hat seine Apparatur vor dem Ofen so aufgebaut, dass ein Nachfüllen nur schwer möglich war. Ich fragte mehrfach, ob ich noch was nachlegen soll, da der Ofen ja schon eine ganze Zeit lief, aber er meinte immer, dass er gleich fertig wäre.
Zum CO meinte er, dass man alles als gut bezeichnen kann das unter 300ppm liegt.
Auf das Staubergebnis bin ich auch mal gespannt.
Da werden die Abgase ja in einem Beutel gesammelt und anschließend wieder teilweise durch diesen Filter gepustet, oder? Sammelt sich in dem Sack nicht noch der Staub der vorherigen Messungen an?

Wie ist das, wenn der Staubwert zu hoch liegt? Neue Messung? Gleicher Schorni?

Gruß

Thomas

dobia antwortete vor 16 Jahren

es wird die messhülse eingeschickt und gewogen. wenn man da durchfällt, geht alles von vorn los.
aber erstmal abwarten und tee / bier trinken

grüße
dobia