Fragen und Antwortenneue Anlage
Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Hallo, ich bin neu hier und würde bei der Einstellung meiner Anlage Hilfe benötigen.

Ich besitze einen Atmos Pelletkessel P21 mit einem A25 Brenner, einen 300 Liter Pufferspeicher (ohne Register) und ACD01-Regelung, sowie den Raumregler SDW10. An die Anlage ist ein Heizkreis angeschlossen.

Zu meinem Problem: ich habe alles so angeschlossen, sodass alles über die ACD01 laufen sollte, d.h. auch die Fühler vom Pufferspeicher sind auf die ACD01 angeschlossen. Der Kessel läuft, jedoch richtet sich der Brenner nicht nach der Temperatur des Pufferspeicher oben und unten, sondern nach der Kesseltemperatur, und somit schaltet sich der Brenner ein, sobald der Kessel auf ca. 75 Grad gesunken ist und bei ca. 90 Grad wieder aus, obwohl der Pufferspeicher oben noch immer etwa 86 Grad anzeigt. Somit schaltet der Brenner 3-4 pro Stunde ein, was meiner Meinung nach nicht richtig sein kann.

Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass die ACD01 hier Probleme machen kann, aber kann mir jemand helfen und sagen, was ich in der Steuerung verändern muss, damit der Pelletbrenner nach der Temperatur des Pufferspeichers arbeitet ?

Vielen Dank im Voraus.
Günther



6 Antworten
H21 antwortete vor 8 Jahren

Ich würde dir Raten, die Beladung (des zukleinen) Puffers über den Brenner laufen zu lassen. Die ACD kann dann die Regelung des Heizkreises übernehmen.

So habe ich es auch bei mir und es funktioniert super. Habe zwar eine andere Regelung, diese steuert nur die Heizkreise.

Wie die beiden Fühler an den Brenner angeschlossen werden, steht gut in der Anleitung des A25 beschrieben.

blitzer antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

Dann kann es sein das du von S15/1 auf S15/2 umstellen mußt das Passwort ist 2002
Nur so zur Info

Mfg. Blitzer

H21 antwortete vor 8 Jahren
blitzer:
Hallo,

Dann kann es sein das du von S15/1 auf S15/2 umstellen mußt das Passwort ist 2002
Nur so zur Info

Mfg. Blitzer

danke, genau. hab ich ganz vergessen….

Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Der Kessel läuft, jedoch richtet sich der Brenner nicht nach der Temperatur des Pufferspeicher oben und unten, sondern nach der Kesseltemperatur, und somit schaltet sich der Brenner ein, sobald der Kessel auf ca. 75 Grad gesunken ist und bei ca. 90 Grad wieder aus, obwohl der Pufferspeicher oben noch immer etwa 86 Grad anzeigt. Somit schaltet der Brenner 3-4 pro Stunde ein, was meiner Meinung nach nicht richtig sein kann.

Hallo, kann es darann liegen, das die Kesselthermostate beim Einbau der ACD01 nicht abgeklemmt wurden? Der Hinweis dazu findet sich im winzig gedruckten auf dem Schaltplan auf der Unterseite der Kesselabdeckung.

MfG
Tom

Gueschi antwortete vor 8 Jahren

Danke für die Info. Kann mir erst heute nachmittag das anschauen.

Sind diese besagten Kesselthermostate an der ACD abzuklemmen oder am Kessel ?

Günther

Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

es sind der Kesselthermostat und der Pumpenthermostat im Schaltbrett deines Kessels. Deren Funktion soll ja von der ACD01 übernommen werden. Eigendlich sollte es auch genügen,zumindest für einen Test, wenn du die beiden manuellen Regler am Kessel auf max stellst.
Bei meinem P20 wären ACD01 und manuelle Thermostate sonst paralel. Das bedeutet in der Praxis: Der am niedrigsten eingestellte hat das sagen.
Bitte ändere nichts, ohne eine Bestätigung in deinen Schaltplänen oder der Anleitung zu finden. ZB Atmos A25 Bedienungsanleitung Seite DE-29 unter dem Schaltschema, ganz klein gedruckt, Änderungen die bei einer Verwendung der ACD01 zu machen sind.

MfG
Tom

H21 antwortete vor 8 Jahren

Hallo Leute,
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder.
zum Problem:
Ich habe bei meinen Sohn einen P21 mit A25 und 2 Pufferspeicher mit je 850 Liter und Ausdehnungsgefäß 105 Liter verbaut. Es sind 2 HK mit 5 Heizkörper und ca. 45m² Fußbodenheizung.
Temperatur der Puffer 80/60
Vordruck des Ausdehnungsgefäßes 2,5bar laut herstelleranleitung.
Wenn der Puffer 80° hat, ist der Druck 3,7 bar und bei 60° sind es nur noch 0.8 bar.
Da haut doch bestimmt was nicht hin.Bei meiner Anlage habe ich nur einen Druckabfall von ca. 1,0 bar.
Was meint ihr dazu?
pott



16 Antworten
H21 antwortete vor 8 Jahren

Ich würde dir Raten, die Beladung (des zukleinen) Puffers über den Brenner laufen zu lassen. Die ACD kann dann die Regelung des Heizkreises übernehmen.

So habe ich es auch bei mir und es funktioniert super. Habe zwar eine andere Regelung, diese steuert nur die Heizkreise.

Wie die beiden Fühler an den Brenner angeschlossen werden, steht gut in der Anleitung des A25 beschrieben.

blitzer antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

Dann kann es sein das du von S15/1 auf S15/2 umstellen mußt das Passwort ist 2002
Nur so zur Info

Mfg. Blitzer

H21 antwortete vor 8 Jahren
blitzer:
Hallo,

Dann kann es sein das du von S15/1 auf S15/2 umstellen mußt das Passwort ist 2002
Nur so zur Info

Mfg. Blitzer

danke, genau. hab ich ganz vergessen….

Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Der Kessel läuft, jedoch richtet sich der Brenner nicht nach der Temperatur des Pufferspeicher oben und unten, sondern nach der Kesseltemperatur, und somit schaltet sich der Brenner ein, sobald der Kessel auf ca. 75 Grad gesunken ist und bei ca. 90 Grad wieder aus, obwohl der Pufferspeicher oben noch immer etwa 86 Grad anzeigt. Somit schaltet der Brenner 3-4 pro Stunde ein, was meiner Meinung nach nicht richtig sein kann.

Hallo, kann es darann liegen, das die Kesselthermostate beim Einbau der ACD01 nicht abgeklemmt wurden? Der Hinweis dazu findet sich im winzig gedruckten auf dem Schaltplan auf der Unterseite der Kesselabdeckung.

MfG
Tom

Gueschi antwortete vor 8 Jahren

Danke für die Info. Kann mir erst heute nachmittag das anschauen.

Sind diese besagten Kesselthermostate an der ACD abzuklemmen oder am Kessel ?

Günther

Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

es sind der Kesselthermostat und der Pumpenthermostat im Schaltbrett deines Kessels. Deren Funktion soll ja von der ACD01 übernommen werden. Eigendlich sollte es auch genügen,zumindest für einen Test, wenn du die beiden manuellen Regler am Kessel auf max stellst.
Bei meinem P20 wären ACD01 und manuelle Thermostate sonst paralel. Das bedeutet in der Praxis: Der am niedrigsten eingestellte hat das sagen.
Bitte ändere nichts, ohne eine Bestätigung in deinen Schaltplänen oder der Anleitung zu finden. ZB Atmos A25 Bedienungsanleitung Seite DE-29 unter dem Schaltschema, ganz klein gedruckt, Änderungen die bei einer Verwendung der ACD01 zu machen sind.

MfG
Tom

lilu antwortete vor 10 Jahren

Hallo
ich möchte dieses oder nächstes Jahr auf eine Pelletheizung umrüsten.Ich hab da ein Angebot über eine Pelletkessel-Anlage Atmos P21 IM Paket mit Pelletvorratsbehälter 500l,Ladomat21,Kesselsicherheitsgruppe,Ausdehnungsgefäß 105l,Kombi-Speicher 800/180l,Heizungsregelung ACD01,Heizkreisset Easyflow,Sicherheitsventil 6 bar.
Ich bin vom Angebot total positiv überrascht,wenn ich´s mit anderen vergleich ist für mich Atmos die beste Adresse.
Aber viele raten mir ab,obwohl die meiner Meinung nach keine Erfahrung mit Atmos haben.Die Argumente sind immer schlechte Ersatzteilversorgung,wenig Komfort was mir egal ist weil ich momentan mit Holz heize, und das macht mit sicherheit mehr Arbeit.Deshalb gebt mir bitte eure Erfahrungen zu diesem Thema.



72 Antworten
H21 antwortete vor 8 Jahren

Ich würde dir Raten, die Beladung (des zukleinen) Puffers über den Brenner laufen zu lassen. Die ACD kann dann die Regelung des Heizkreises übernehmen.

So habe ich es auch bei mir und es funktioniert super. Habe zwar eine andere Regelung, diese steuert nur die Heizkreise.

Wie die beiden Fühler an den Brenner angeschlossen werden, steht gut in der Anleitung des A25 beschrieben.

blitzer antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

Dann kann es sein das du von S15/1 auf S15/2 umstellen mußt das Passwort ist 2002
Nur so zur Info

Mfg. Blitzer

H21 antwortete vor 8 Jahren
blitzer:
Hallo,

Dann kann es sein das du von S15/1 auf S15/2 umstellen mußt das Passwort ist 2002
Nur so zur Info

Mfg. Blitzer

danke, genau. hab ich ganz vergessen….

Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Der Kessel läuft, jedoch richtet sich der Brenner nicht nach der Temperatur des Pufferspeicher oben und unten, sondern nach der Kesseltemperatur, und somit schaltet sich der Brenner ein, sobald der Kessel auf ca. 75 Grad gesunken ist und bei ca. 90 Grad wieder aus, obwohl der Pufferspeicher oben noch immer etwa 86 Grad anzeigt. Somit schaltet der Brenner 3-4 pro Stunde ein, was meiner Meinung nach nicht richtig sein kann.

Hallo, kann es darann liegen, das die Kesselthermostate beim Einbau der ACD01 nicht abgeklemmt wurden? Der Hinweis dazu findet sich im winzig gedruckten auf dem Schaltplan auf der Unterseite der Kesselabdeckung.

MfG
Tom

Gueschi antwortete vor 8 Jahren

Danke für die Info. Kann mir erst heute nachmittag das anschauen.

Sind diese besagten Kesselthermostate an der ACD abzuklemmen oder am Kessel ?

Günther

Tomtim antwortete vor 8 Jahren

Hallo,

es sind der Kesselthermostat und der Pumpenthermostat im Schaltbrett deines Kessels. Deren Funktion soll ja von der ACD01 übernommen werden. Eigendlich sollte es auch genügen,zumindest für einen Test, wenn du die beiden manuellen Regler am Kessel auf max stellst.
Bei meinem P20 wären ACD01 und manuelle Thermostate sonst paralel. Das bedeutet in der Praxis: Der am niedrigsten eingestellte hat das sagen.
Bitte ändere nichts, ohne eine Bestätigung in deinen Schaltplänen oder der Anleitung zu finden. ZB Atmos A25 Bedienungsanleitung Seite DE-29 unter dem Schaltschema, ganz klein gedruckt, Änderungen die bei einer Verwendung der ACD01 zu machen sind.

MfG
Tom