Fragen und AntwortenNeue Heizungssteuerung
daibutsu antwortete vor 16 Jahren

Hallo zusammen, hoffe ich kann nochmals von Eurer reichhaltigen Erfahrung profitiere.
Zwecks Modernisierung suche ich eine neue Heizungssteuerung. Hersteller ist mir eigentlich völlig egal.
Geregelt werden soll die Vorlauftemperatur über 3-Wegemischer für Heizkörper und Fußbodenheizung, also zwei Kreisläufe.
Unser HB hat uns eine Viessmann Vitotronic 200-H Steuerung als Aufsatz auf die Mischer angeboten. Werden daher natürlich 2 komplette Steuerungen inklusive 2 Aussenfühlern. Die Lösung ist in meinen Augen nicht sehr elegant und auch sehr teuer.
Gibt es da ne vernünftige Alternative, also eine Steuerung die auch zwei getrennte Heizkreise regeln kann?

Gruß Lars



14 Antworten
Karsten_S antwortete vor 16 Jahren

680 EUR für ein Modul ist ganz schön heftig. Da hätte ich auch erstmal geschluckt. Bei mir habe ich nur Centra-Mischer verbaut. Darauf kommt ein Centra-Antrieb (VMM20), der von einer Centra-ZG52 gesteuert wird. Dazu kommen Aussen- und VL-Fühler. Die Teile sind gebraucht bei …. ersteigert. Mit etwas Geduld zahlt man keine 150 EUR pro Satz. Ich hab mir sogar für alle Fälle eine Regelung auf Lager gelegt.

DX85 antwortete vor 16 Jahren

Super Tipp, danke. Habe auch Centra Mischer verbaut. Werde dann bei ‚3-2-1 meins‘ mal auf Suche gehen.

Gruß Lars

Manfred antwortete vor 16 Jahren

Hallo Lars

Die gleichen komponente, kannst du als RLA verwenden.
Das schöne daran ist, die RLA temperatur stufenlos einstellen.


weitere info
http://www.hga.honeywell.de/e_katalog/ecatdata/md_auto22.html

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
bfwilli antwortete vor 16 Jahren

Hallo Lars

Schau dir diesen Link an.

http://www.ta.co.at/

Habe mit der UVR 1611 gute Erfahrungen gemacht.

Ein Gutes Neues Jahr.
Gruß Willi

DX85 antwortete vor 16 Jahren

Habe jetzt bei eBay eine Centratherm ZG 55 ersteigert. Inklusive Aussentemperatursensor, Brauchwassermodul und Mischerantrieb für 130,-€. Ist erstmal nen guter Anfang. Werde jetzt noch nach einer zweiten Steuerung für den zweiten Heizkreis suchen.
Danke für die Tipps,

Gruß Lars

Guenny antwortete vor 16 Jahren

Hallo dx85,
ich habe in den vorhandenen Buderus Öl kessel eine zusätzliche Mischerkarte eingebaut, damit nutze ich die komplette Steuerung des Ölkessels mit innen-und Außenfühler einschl Nachtabsenkung.
Karte kostete bei Ebay 20 €. Auf dem Mischer sitzt ein Mischermotor von ESBE der über die zusätzliche Karte geregelt wird.
Gruß Günny

Raimund antwortete vor 16 Jahren

Hallo Guenny,
muß vorausschicken, dass ich in Sachen Heiztechnik eher der Laie bin. Dein Vorschlag mit der Mischerkarte und Mischermotor ESBE klingt gut. Auch ich habe einen Buderus Ölkessel (Ecomatic 2000 50kw). Ginge das auch bei mir? Habe nämlich Probleme mit einem 4-Wege-Handhebelmischer und dem neu installierten Atmos 50GSE (s. Atmosforum, threat „50GSE-Käufer bitte um Unterstützung).
Gruß, Raimund

Manfred antwortete vor 16 Jahren

Hallo

Hier ein Gerät, der alles regelt, steuert und misst.

Angefangen von RLA bis Drehzahlsteuerung usw.
http://www.vollmar-elektronik.de/produkte.html

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
daibutsu antwortete vor 16 Jahren

Was das Teil kostet, ist aber nicht rauszufinden… Anscheinend aber deutlich teurer als eine einigermaßen potente Buderus-Steuerung, wobei sie funktional eindeutig nicht mit der UVR mithalten kann. Dazu in Konkurrenz gesetzt, dürfte die Vollmar keinesfalls über 400,- kosten, wenn sie aber schon teurer als Buderus ist…

DX85 antwortete vor 16 Jahren

So, habe jetzt am Wochendene zwei Steuerungen installiert. Centra ZG55 für die Fußbodenheizung und ZG52 für die Heizkörper.
Schnell installiert und funktioniert super.
Kosten insgesamt < 250,-€ bei eBay, also zwei Steuerungen und zwei Mischermotore VMM20.
Klasse Tip von Karsten_S, danke !!!

Lars

black007 antwortete vor 16 Jahren

Habe eine Frage zur UVR1611 und Atmos. Nach umfangreicher Nutzung der Suchfunktion nichts gefunden (soll aber nichts heißen) Bitte also schon mal um Entschuldigung…

Ich habe meine Heizungsanlage (Atmos 30, 18 qm Röhrenkollektoren, 3 x 800 l Pufferkaskade) fertig verdrahtet und programmiert. Läuft alles zufriedenstellend. Ich meinem System ist der erste Puffer der, aus dem Wärme entnommen wird (Heizung, WW), die beiden anderen sind in Reihe nachgeschaltet und somit kühler. (Umschaltung über diverse Dreiwegeventile). Somit können auch geringe Solarerträge eingebracht werden. Für den Fall, dass die nachrangigen Puffer heißer werden, als der erste Puffer weil hier Wärme entnommen wurde, springt eine Pumpe an und drückt die obere heiße Schicht der nachrangigen Puffer oben in der Vorrangpuffer. Dieser Vorgang darf aber nur anlaufen, wenn der Atmos nicht gerade lädt. Wie teile ich nun der UVR1611 mit, dass die Ladepumpe vom Atmos läuft? Klar, über einen Digitaleingang. Da die UVR1611 die Pumpe aber nicht steuert, sondern der Atmos – was muss ich da klemmen? Etwa die Stromleitung der Laddomatpumpe über eine Sensoreingang schleifen? Habe Angst, meine UVR zu schrotten. Oder muss da irgendwie ein Relais rein?

daibutsu antwortete vor 16 Jahren
black007:
Oder muss da irgendwie ein Relais rein?

Ganz genau. Ein Relais (darauf achten, dass die Wicklung für 220 Volt ausgelegt ist) parallel zu Pumpe anklemmen, Relaiskontakt wie einen Fühler an einen UVR-Eingang und den entsprechend parametrieren, fertig ist die Laube.

Ohne Relais grillst Du die UVR.

black007 antwortete vor 16 Jahren

Danke daibutsu,

und gleich noch eine ähnliche Frage: Habe noch einen 8KW Heizstab im vorderen Puffer für Notfälle. Ich denke mal, hier muss sowas wie ein Schütz rein, also ein Schalter, der über einen Ausgang umgelegt wird, um dann den ganz großen Schalter (8KW an)umzulegen.

daibutsu antwortete vor 16 Jahren

Richtig. Rund 35 A schafft die UVR auf keinem Ausgang …

Schütz ist schon deshalb Pflicht, weil die Heizstäbe normalerweise 3phasig angeschlossen werden (Drehstrom).