Fragen und AntwortenNeue seitliche Abgasbremsen
Eumeltier antwortete vor 7 Jahren

Hallo Leute….

Habe mich mal den Abgasbremsen auf beiden Seiten gewidmet.
Vorher hatte ich nur ein paar zusammengeschweißte
Ketten als seitliche Abgasbremsen. Jetzt habe ich mir mehr Mühe gegeben. Die Bremsen bestehen aus Ober und Unterteil. Vorher war die Agt auch schon relativ niedrig bei 120 Grad minimal drehzahl (ohne Nz)….. mit den neuen Abgasbremsen hat die
Agt einen ordentlichen Sprung nach unten gemacht und ist jetzt unter 100 Grad gedrückt. Dabei lief dann etwa 1/2 Liter Wasserkondensat aus dem Ablauf.

….mal sehen was noch so geht aber weiter herunter kommt man wohl nur mit nem Brennwertkühler…. mal schauen

Liebe Grüße Klaus



Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
23 Antworten
burns635csi antwortete vor 7 Jahren

AGT bei 96 Grad….

….und Brt im Grünen Bereich natürlich mit minimaler Drehzahl ohne Nz

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
blitzer antwortete vor 7 Jahren

Hallo

Mich würde mal interessieren wie hoch eigentlich die Brennraumtempetur noch ist wenn ihr die AGT soweit runter fahrt.
Also ich kann mir nicht vorstellen das wenn hinten raus gestaut wird das dann vorne noch eine richtige Verbrennung stattfindet.
Irgendwann braucht ihr dann keinen Kamin mehr dann könnt ihr die Angase zum Fenster raus leiten.
Ich bin der Meinung das wenn ich eine gute Verbrennung haben möchte eine bestimmte Menge an Luft zur Verfügung steht diese Menge Luft muß schließlich auch wieder als Angas abgeführt werden. Wenn ich jetzt aber anfange diese Menge an Luft abzubremsen dann kann da keine vernünftige Verbrennung mehr stattfinden.
Wäre es nicht besser irgendwas hinter den Kessel in den Abgasstrom zu bauen was den Querschnitt des Abgastromes nicht verkleinert aber dafür ebend mehr Wärmetauscherflächen hat um diese Energie aufzunehmen?

Mfg. Blitzer

burns635csi antwortete vor 7 Jahren

Hallo blitzer, brt ist 667 grad. Sieht man auf der Anzeige.

Gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 7 Jahren
burns635csi:
Hallo Leute….
Vorher war die Agt auch schon relativ niedrig bei 120 Grad minimal drehzahl (ohne Nz)….. mit den neuen Abgasbremsen hat die
Agt einen ordentlichen Sprung nach unten gemacht und ist jetzt unter 100 Grad gedrückt. Dabei lief dann etwa 1/2 Liter Wasserkondensat aus dem Ablauf.

….mal sehen was noch so geht aber weiter herunter kommt man wohl nur mit nem Brennwertkühler…. mal schauen

Liebe Grüße Klaus

Moin Klaus,
sieht interessant aus, der Heißgasvernichter und Flugaschefänger.
Wenn man den nach vorne raus zieht, hat man die Asche gleich mit raus gezogen
Welche Drehzahl braucht Dein Ofen jetzt um den höheren Abgaswiderstand zu überwinden.
und was kam vor und nach dem Umbau am WMZ in KW an?
Mal sehen wie lange es braucht, bis die Teile von vorne her verzundern, wenn kein VA-Stahl…

Liebe Grüße Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Übrigens sollte man die Abgasverluste bei einem richtig eingestellten Kessel nicht überbewerten.
Zum Beispiel,
bei 140°C Abgastemperatur 5,8% Abgasverlust an der Messstelle
bei 77°C Abgastemperatur 2,0% dito,
für eine Ersparnis von 3,8% tu ich mir keinen Edelstahlkamin an, da nutze ich lieber die Kaminabwärme,
über die Ofenrohr und Kaminwärmeabgabe in den 2 Stockwerke rund um den Kamin fürs Haus und zuzüglich Dachboden.
Da werden dann diese 3,8% auch noch fürs Haus festgehalten und zum Teil zwischengespeichert – wie beim Kachelofen – Effekt.
So wie auch die Kesselabwärme im Heizkeller – auch zum Brennholz nach trocknen prima geeignet.

Man muss nicht auf jede Idee der Verkaufsumsatz – Lobby reinfallen.

Wenn ich da nur an die kalten dann über Nacht nassen Aussenfassaden meiner Nachbarn denke,
die alle paar Jahre neu gestrichen werden müssen,
und jetzt ist da noch hochgradiges Gift drinnen, dass darauf keine Flechten wachsen …
Ich habe damals den alt bewährten, hoch alkalischen, weißen Außenputz genommen
und da muss überhaupt nichts gestrichen werden da zum hohen ph Wert, zusätzlich noch selbst reinigend.
Der beste Holzschutz und Schimmel verhinderer ist immer noch Kalk.
Wenn das Schwein geschlachtet war wurde gelegentlich der Stall (mit Kalk) frisch gestrichen
Auch die Stämme empfindlicher Obstbäume hatte man damit gestrichen.

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 7 Jahren

Hallo Klaus,
um meine seitl. „eigenbau“Abgasbremsbleche vorm verzundern zu schützen, habe ich Eisenwinkel „vorgehängt“,
auf die Keramik, Rundung „nachgeschnitzt“, werden ersetzt wenn wegoxidiert…

Hallo Blitzer,
A..

wie hoch eigentlich die Brennraumtempetur noch ist

B..

eine gute Verbrennung … eine bestimmte Menge an Luft

C..

irgendwas hinter den Kessel in den Abgasstrom zu bauen was den Querschnitt des Abgastromes nicht verkleinert

A-diese „BRT“ wird vor der unteren Tür/seitl.Abgasbremsen gemessen(steuer-/Regelung)
mit einem zweiten Fühler und Thermometer habe ich die Temp. zwischen Düse und Tür
(ca 20cm zum „BRT-fühler“) ~150-200°C mehr, je nach Gasgeschwindigkeit und Keramik“start“temperatur

B-die Primluftmenge kann man NICHT beliebig weit begrenzen
> zu wenig Luft > zu wenig Glut“leistung“… die BRT würde stark sacken
(daher der Fühler im Gasweg vor dem Brennraum)
unser o,5.meter-Brennraum wird mit 25-70kw“Nennleistung“ verkauft
mit ner brauchbaren „Steuerung“ kann dieser „einheits“Brennraum auch bei/um 20kw sauber arbeiten
die End-AGT ist nur für das persönliche Heizerempfinden und den Schornstein interessant
C-ein zusätzlicher WT hinter dem Kessel kostet Geld und Einbauzeit,
mein „Drehzahlsteller“/Leistungsregler hat mich ca 20euro gekostet

insgesamte Kosten :
LC mit Zubehör, Stellmotore, ein TypK.Thermo mit Fühler,
ein Schalter/Regler mit Fühler.TypK, der „Dimmer“/Leistungsregler
ca 700euro

hauptsächlich wird die Kesselleistung durch die Abbrandzeit(Holz-KG pro std) festgelegt
mit weniger KG/h nutze ich die WT-flächen „intensiver“…

zb 2012 lag mein häuslicher Tagesbedarf an Holz bei 80-90kg,
eine Woche lang ausgewogen, „kältere Wochen“ hatten wir seitdem nicht mehr
ich möchte lange Abbrandzeiten, 25kw Kessel“volll ast“ würden immer reichen
mein 40er nimmt also ca 6kg in der Stunde, keine 25er „Leistung“, AGT um 100°C
…ca 8.std nach dem Start…nachlegen…

…macht Spaß mit atmosGerät, der „Brennsport dritte Liga“…
Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
burns635csi antwortete vor 7 Jahren
Feueresel:

Moin Klaus,
sieht interessant aus, der Heißgasvernichter und Flugaschefänger.
Wenn man den nach vorne raus zieht, hat man die Asche gleich mit raus gezogen
Welche Drehzahl braucht Dein Ofen jetzt um den höheren Abgaswiderstand zu überwinden.
und was kam vor und nach dem Umbau am WMZ in KW an?
Mal sehen wie lange es braucht, bis die Teile von vorne her verzundern, wenn kein VA-Stahl…

Liebe Grüße Bernhard

Moin Bernhard,Danke dir!
Die Drehzahl ist noch immer die selbe. Etwa um 20 Hz. BRT 665 soll und 667 ist. Die Abgasbremsen verdienen den selbigen Namen garnicht, denn gebremst wird nicht viel….. lediglich verwirbelt. Das erklärt auch die nachwievor selbe Brt-…drehzahl…
Zum Wirkungsgrad will ich mich noch nicht ganz festlegen….Letzter Abbrand war 89,2%…. sonst so um 87% +- 1-2% mit den alten Abgasbremsen, aber wie gesagt da sammel ich noch ein paar Daten zusammen.

Da ich eh nen Edelstahlkamin habe ist mir schon jedes % wichtig….. mal sehen was noch so geht…… eventuell mit Brennwertkühler???

Gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
burns635csi antwortete vor 7 Jahren
HKruse:

…macht Spaß mit atmosGerät, der „Brennsport dritte Liga“…
Gruß Heinrich

So ist es! Wie ne Sucht!

P.s. ob ich mir den Brennwertkühler wirklich antue überlege ich mir noch gründlich??!!?.

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 7 Jahren

Hallo Klaus,

Die Drehzahl ist noch immer die selbe. Etwa um 20 Hz. BRT 665 soll und 667 ist.

das macht dein FU… dessen wirklich „starre“ Drehzahl wird stur durchgezogen
mit unseren Phasenanschnitt“dimmern“ wird die Motorleistungsaufnahme begrenzt,
im „Leerlauf“ od. wenig „Füllraum-Bremsgehölz“ dreht der dann einfach höher…
(einen GSX mit „FU-Drehzahl“ habe ich mit meinem LC „O2-eingemessen“…
(die durch den FU erreichte gleichmäßige BRT.., faszienierend..

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 7 Jahren
HKruse:
Hallo Klaus,

Die Drehzahl ist noch immer die selbe. Etwa um 20 Hz. BRT 665 soll und 667 ist.

das macht dein FU… dessen wirklich „starre“ Drehzahl wird stur durchgezogen
mit unseren Phasenanschnitt“dimmern“ wird die Motorleistungsaufnahme begrenzt,
im „Leerlauf“ od. wenig „Füllraum-Bremsgehölz“ dreht der dann einfach höher…
(einen GSX mit „FU-Drehzahl“ habe ich mit meinem LC „O2-eingemessen“…
(die durch den FU erreichte gleichmäßige BRT.., faszienierend..

Gruß Heinrich

hi, ich denke mal – man sollte die „starre“ Drehzahl nicht überbewerten.
Man bedenke, das die etwas flexiblere Drehzahl, dem natürlich gewünschten Abbrandverhalten sehr entgegenkommt
Also hoher Kesseldurchsatz wenn entsprechend hohe Holzgasmenge bereit steht.
Wer braucht den beim Kesselstart und dem Holzkohleausbrand noch den selben hohen Durchzug wie bei Vollgas ?
Außerdem wird mein Kessel ohne Zugbegrenzer mit Phasenanschnitt, gleichzeitig in seiner Durchsatzleistung der kalter Wetterlage angepasst.
Dazu brauchen andere Systeme eine extra Steuerung mit Außenfühler und sonstigem Klimbim.
Was spricht den dagegen, wenn der Kessel bei unter 0°C statt mit 20KW in der Vollgasphase mit 28KW heizt
ohne an einer Schraube – drehen zu lassen vollautomatisch ganz ohne tronik

MfG. Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
HKruse antwortete vor 7 Jahren

nabend Bernhard,

hi, ich denke mal – man sollte die „starre“ Drehzahl nicht überbewerten.

mach ich auch nicht, trotzdem schön daß ein FU auch mit dem „offenen“ 30/40er Rad so werkelt
… aaalso falls dir irgendwo günstig ein „einphasen > einphasen“-FU in die Finger gerät…
nimm das Teil, mit deinem 50er Lüfter“pumpen“rad arbeitet das Ding guuut…garantiert…

Gruß Heinrich

Kessel 1: 2009.40gse
Kessel 2: 1987.öl
Regelung: 2009< LambdaCheck--BRT >Lüfterdimmer
Puffervolumen: 3100 L
Eumeltier antwortete vor 7 Jahren

Wann und wo kann ich die Dinger kaufen?

Feueresel antwortete vor 7 Jahren
Eumeltier:
Wann und wo kann ich die Dinger kaufen?

https://german.alibaba.com/trade/search?SearchText=Frequenzumwandler&selectedTab=products

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Eumeltier antwortete vor 7 Jahren

Das meinte ich nicht….

burns635csi antwortete vor 7 Jahren

Hallo Eumeltier, ist mit Blech und Flacheisen gebastelt. Selber bauen macht Laune.

Liebe Grüße Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Eumeltier antwortete vor 7 Jahren

Dazu fehlt mir die Zeit

Feueresel antwortete vor 7 Jahren
Feueresel:

Eumeltier:
Wann und wo kann ich die Dinger kaufen?

https://german.alibaba.com/trade/search?SearchText=Frequenzumwandler&selectedTab=products

Eumeltier:
Das meinte ich nicht….
burns635csi:
Hallo Eumeltier, ist mit Blech und Flacheisen gebastelt. Selber bauen macht Laune.

Liebe Grüße Klaus

Eumeltier:
Dazu fehlt mir die Zeit

…, ist der Handel noch so klein, bringt er doch das meiste ein
https://de.wikipedia.org/wiki/Tauschhandel

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 7 Jahren


Agt= 92,1 Grad

Brt= 674 Grad vor den Seitlichen Abgaswegen gemessen.

Ich weiß Eigenlob stinkt ………. aber die seitlichen Abgasverwirbler sind echt der Hammer!

92,1Grad Agt. habe ich niemals vorher erreicht….. auch nicht im NZ.

Gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 7 Jahren

Moin Klaus,
freut mich das deine Teile so effektiv sind.
Den Vorteil sehe ich in der einfachen Handhabung, besonders bei der gelegentlichen Reinigung inkl.
der Seitenkanäle beim raus ziehen, nach vorne zusammen mit der Flugasche in einem rutsch.
Was kommt da jetzt noch an Asche bis nach hinten über den Wärmetauscher – Staubfang durch
Wie es aussieht, sind alles Blechwinkel – einfach zusammen genietet
Die kann man immer wieder auf bohren, wenn man in der Handhabung weiter optimieren will.
Ich denke Du würdest auch wieder einen Atmos kaufen
Einen perfekten Kessel wird es eh nicht von der Stange geben.
So ein Kesselchen soll ja auch noch bezahlbar bleiben, auch nach viele Jahre,
kann man sich immer noch selbst weiter helfen – mit etwas Heizer wissen … weiter so

Gruß Bernhard

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
burns635csi antwortete vor 7 Jahren
Feueresel:

Wie es aussieht, sind alles Blechwinkel – einfach zusammen genietet

Ich denke Du würdest auch wieder einen Atmos kaufen

Gruß Bernhard

Moin Bernhard, ja sind alles einfache Blechwinkel jedoch mit Edelstahlnieten befestigt….. bis jetzt hält es. Ein paar normale Nieten sind auch noch dran….. bzw schon abgefallen. Die Edelstahlnieten halten dagegen sehr schön.

Ich würde mir bedenkenlos wieder einen Atmos kaufen. Aber wozu…. noch hat er keinerlei Probleme gemacht. Ist 10 Jahre alt…. mal sehen wie lange er noch hält….. ich hoffe lange….

Gruß Klaus

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
Feueresel antwortete vor 7 Jahren
burns635csi:

Ich würde mir bedenkenlos wieder einen Atmos kaufen. Aber wozu…. noch hat er keinerlei Probleme gemacht. Ist 10 Jahre alt…. mal sehen wie lange er noch hält….. ich hoffe lange….

Gruß Klaus

…, dass Kesselchen noch in der Gebärmutter …
https://www.youtube.com/watch?v=De_n21EN3VM

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 07.01.2024 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 1,5 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 50% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung - ein KDT >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei R-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KTSch.|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kaffeekocher antwortete vor 7 Jahren

Ich gebe mich mit meiner neuen WT-Bremse zufrieden

Gruß Steffen

Eumeltier antwortete vor 7 Jahren

Wer bastelt denn mal was für die rechteckigen Wärmetauscher?

Zum selber experimentieren fehlt mir bislang die Zeit 🙁