Hallo erstmal,
brauche ich eine Steuerung für einen ATMOS D20P der an zwei paralle geschalteten Pufferspeicher hängt?
Der Händler meine ungediengt braucht ich ein ACD01 für 650€.
Aber wenn ich Verkaufsbilder bei E-BAay oder Onlinehändler sehe ist immer ein Foto dabei wo der Brenner zu sehen ist von „Start 57°C/41°C “ steht.
Die Umwalzpumpe für die Rücklaufanhebung wir ja an der Rückseite des Kessel angeschlossen die Stromversorgung usw ja auch.
2 Antworten
Du brauchst keine zusätzliche Steuerung.
Gruß Manuel
ganz einfach:Puffer-Tauchthermostat mit Kesselthermostat in Reihe geschaltet.Erst wenn die Puffer aufgeheizt sind schaltet der Brenner ab.